Hvost 05.07.2015 15:06

Вопрос по расположению вентканалов
 
Уважаемые форумчане! Подскажите, как лучше расположить вентканалы в доме. На данный момент выложены несущие стены по такому проекту: http://www.domsovetov.by/imagehostin...91ae01ec16.jpg
Одноэтажка, стены - газосиликат, холодный чердак, деревянные перекрытия, 4-х скатная крыша. Вентканал думаю вести из г/с блоков, высверливая и вставляя пластиковую трубу. И вот никак не могу определиться с расположением вентканалов. со стояком С/у-топочная всё просто, не понимаю, как лучше подвести вентиляцию к кухне и второму С/у. Вижу два варианта.
1. http://www.domsovetov.by/imagehostin...91aef702c9.jpg
Расположить в центральной несущей стене, к кухне в перекрытии по потолку, провести гофру или трубу. Как-то так:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...91af27bdd1.jpg
2. Вариант второй - кухонный стояк выложить в наружной несущей стене в самой кухне -
http://www.domsovetov.by/imagehostin...91af5263aa.jpg

Больше нравится первый вариант, подскажите, будет ли в таком случае работать естественная вытяжка?

voffka 05.07.2015 20:00

@Hvost, одноэтажка - так ведите все по чердаку, через крышу выводите тоже где удобнее, без всякой привязки к несущим стенам.

Hvost 05.07.2015 20:18

voffka, спасибо за ответ! То есть, стояки сделать по центру, а к кухне кинуть трубу по чердаку? А тяга будет? Вопрос волнует, т.к. сейчас живу на последнем этаже и вентиляция работает хреновенько)))

Славка 05.07.2015 20:19

Так с кухни всегда принудиловка на вытяжке

Hvost 05.07.2015 21:30

Славка, на кухне хочу два вывода сделать: один под естественную, второй - под принудительную кухонную вытяжку. Сомневаюсь, будет ли тяга в естественной, если придется монтировать горизонтальный (наклонный) участок от кухни к вентшахте в центральной стене. Спасибо за ответ!

Таню 03.10.2015 09:35

У нас на будущей кухне два вентканала (из полнотелого кирпича), один для э.вытяжки.
По-хорошему, вентканал для вытяжки "просится" сместить на метр-полтора по диагонали вниз , чтобы потом не думать, как спрятать гофру. Так можно делать или лучше не стоит?

Стэлс 03.10.2015 21:48

@Таню, туманно... Слайды давайте

Таню 04.10.2015 11:25

Вот схемка, надеюсь понятно более-менее)http://www.domsovetov.by/imagehostin...0e273bfbba.jpg

Стэлс 05.10.2015 08:51

@Таню, за кухней несущая стена и в ней вентканалы из кирпича? как вы хотите на полтора метра угол скосить, кирпичем что ли?-геморой конкретный. Вытяжка все равно принудиловка, потом короб пустите горизонтально плоский поверх ящиков, покрасите его в цвет стены и даже закрывать его не нужно будет. Не мудрите

Таню 08.10.2015 14:17

@Стэлс, спасибо, поговорили со строителем - сказал, что можно.В голове пока есть желание "помудрить. Я так понимаю, что для вытяжки не принципиален изгиб в вентшахте? Раздолбать пару кирпичей и газосиликат, запихнуть туда кусок канализационной трубы и заделать дырки пока видится несложным)) пока..)

serega 08.10.2015 17:09

@Таню, Я себе в топочную и погреб 1 проходил по диагонали, внутрь заложил канализационную трубу, однако в Вашем случае для вытяжки расчитывайте на диаметр минимум 150.

---------- Сообщение добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее было в 17:07 ----------

110 труба сильно заузит канал, вытяжка потеряет в мощности, сам вентилятор будет напрягаться. Я так же первоначально 100 трубу заложил под потолок натяжной, потом вызывал снимал потолок и менял трубу. Не повторяйте моих ошибок.

Таню 08.10.2015 20:19

@serega, спасибо! Вытяжка под трубу 120, 150 в шахту закладывать? Вент. канал из четырех полнотелых кирпичин в основании... Не влезет, боюсь.

serega 09.10.2015 08:19

@Таню, Можете заложить несколько труб для обеспечения пропускной способности.Не отбрасывайте вариант с коробом снаружи.

purler 09.10.2015 09:01

А потолок какой? может в нем можно провести плоскую трубу от вытяжки до вентканала?

Таню 09.10.2015 10:33

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 239317)
А потолок какой? может в нем можно провести плоскую трубу от вытяжки до вентканала?

Потолок никак.

freeze 13.08.2016 20:30

Назрел вопрос господа. Имеется топочная с тт и электрокотлом размером 4,6м2 и обьемом 12,5м3. В ней есть два вентканала: 1й 250х120мм, 2й 120х120. Монтаж газового котла планируется в след. году.
Каким образом правильно организовать приток и вытяжку в данное помещение чтобы не было вопросов у пожарных и пр.? Может клапана поставить и т.д... и вообще нужно ли 2 канала, или достаточно одного?
зы Дом в эксплуатацию пока не сдавал.

freeze 14.08.2016 15:16

Вобщем сделаю два вентканала и поставлю решётки с возможностью закрывать их.

wolfgunst 16.08.2016 14:24

Вентканала достаточно одного, диаметр - 150 мм, если кирпичный - 270х140 мм. Для притока воздуха - подрез двери 0,02м2 или насверлить отверстий в нижней части двери такой же общей площади. Если турбокотел - приток осуществляется через коаксиальный дымоход.

Лёлик 09.06.2017 23:29

дабы не плодить отпишусь тут))
Подскажите, правильно ли будет сделать такую систему вентиляции для одноэтажного дома в части кухни - т. н. котельной и ванной комнаты - туалета? в качестве вент. короба взята профильная труба 140*100 (или около того), врезанная в кирпичную перегородку и имеющую прорезанные по бокам "окна" в кажое из 2-х обслуживаемых этой трубой помещений? уже на чердаке через фланец к каждой прикручена круглая в сечении труба d=110мм, которая в свою очередь будет соединена с пластиковым вытяжным дефлектором на улице. Пришло время пускать газ, нужно всё подготовить и сделать как положено.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b042f62087.png

purler 12.06.2017 20:26

@Лёлик, А что с притоком воздуха? Если будут только вытяжки, то в одной тяга перевернется и станет приточкой.
Если котел с открытой камерой то там требуют вентканал в кирпич сечением. Да и окно и дверь нужны для сдачи.