F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция
 
Требования к дымоходам и вентканалам

Дымоходы должны быть гладкими и газоплотными из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105°С, следует выполнять из негорючих материалов.
Диаметр дымохода должен быть не менее диаметра выхлопного патрубка отопительного прибора. Высота дымохода и вентканалов должна обеспечивать естественную тягу, выводиться над крышей за границу ветрового подпора.
Выполнение внутренних стенок дымоходов для газового оборудования из кирпича не допускается.
На практике дымоход обычно выполняют в виде кирпичной шахты, загильзованной вставкой. Для газовых приборов это вставка из кислотостойкой нержавейки толщиной 0,6-0,8 мм, диаметром (либо овалом) от 80 до 150 мм в зависимости от мощности. Для твердотопливных котлов и каминов используется более толстая вставка из жаропрочной стали и диаметром более 160-200 мм, либо сборные дымоходы из керамики.
Коаксиальные дымоходы газовых турбированных котлов обычно выводят прямо через стену.

Славка 06.05.2011 16:26

Нормы воздухообмена.

В Беларуси приняты следующие нормы воздухообмена для жилых помещений: однократный воздухообмен в час или 3 м3 на 1 м2 жилых помещений в час.
На практике учитывают количество находящихся в помещении людей и интенсивность их рода занятий, распространены цифры 30-50 м3 в час на человека.

Основные способы.

Вентиляция бывает естественная, обусловленная разницей температур в доме и на улице, и с механическим побуждением, обеспечивающая воздухообмен в любую погоду в нужном количестве.

Количество вентканалов.

Обязательны вентканалы в санузлах, на кухне, в топочной, в помещении с камином, в сауне и бассейне.
Желательны в спальнях, гостиной и в подвале. На кухне под колпак вытяжки рекомендуем отдельный, второй вентканал. Для отопительного камина предусматривают прямой подвод воздуха снаружи воздуховодом под полом.

Способы приточки.

В доме с естественной вентиляцией, где вытяжка осуществляется через вентканалы на кухне и в санузле, приток осуществляется через приоткрытые окна, либо через встроенные в них гигрорегулируемые клапаны. Размещенные под окнами радиаторы осуществляют подогрев воздуха в зимний период. В системе приточно-вытяжной вентиляции расположение решеток воздуховодов решается проектом.

Что такое Рекуперация?

Рекуперация - это процесс, при котором «отработанный» теплый воздух в специальном теплообменнике системы приточно-вытяжной вентиляции отдает значительную часть своего тепла приточному воздуху, т.о. экономя энергию.

Славка 18.09.2013 00:33

Монтаж дымохода из нержавеющей стали.

Вставки следует монтировать соединяя отдельные элементы системы таким образом, чтобы верхний элемент дымоходной системы входил внутрь нижнего, т.е. «по конденсату».

Сэндвич. Монтаж элементов производится снизу (от теплогенерирующего аппарата) вверх. При монтаже, внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую. Для лучшей герметизации труб желательно использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000°

От котла до трубы. Монтаж элементов от отопительного аппарата до места присоединения к дымовой трубе осуществляется «по дыму».

Славка 01.12.2016 10:55

Сегодня был в горгазе... объявили что теперь наличие вентканала ф150 мм обязательное и при установке котла с закрытой камерой сгорания. Вот так вот, будем греть улицу ;)

Юра Добриденев 01.12.2016 12:03

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 277327)
Сегодня был в горгазе... объявили что теперь наличие вентканала ф150 мм обязательное и при установке котла с закрытой камерой сгорания. Вот так вот, будем греть улицу ;)

еще до предыдущего изменения, когда при закрытой камере вент канал еще нужен был, мне те кто на тот момент проверял наличие каналов сами говорили что не обязательно 150мм, вернее такие, примерно, слова были " ну, заделай как у нас ( и показали их небольшой канал) или канашку кинь обычную и пойдёт).

voffka 01.12.2016 13:45

@Славка, чтоб не греть улицу можно поставить канал 150, а после поставить на него анемостат.

Славка 01.12.2016 14:33

voffka, анемостат это хорошо, но фактически нарушение ;)

sansan 07.12.2016 02:41

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 277327)
Сегодня был в горгазе... объявили что теперь наличие вентканала ф150 мм обязательное и при установке котла с закрытой камерой сгорания. Вот так вот, будем греть улицу ;)

да, это так, недавно проект забирал на внутрянку, теперь думаю как лучше тянуть вентканал.

Семиход 07.12.2016 08:39

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 277327)
Сегодня был в горгазе... объявили что теперь наличие вентканала ф150 мм обязательное и при установке котла с закрытой камерой сгорания. Вот так вот, будем греть улицу ;)

Кстати, а вентканал необязательно должен быть в гильзе.

Славка 07.12.2016 09:26

гильза только для дымохода, "из гладких материалов"

karimchik 20.07.2017 15:04

Здравствуйте!

А подскажите пожалуйста, нормируется ли длина горизонтального участка вентканала с естественной вентиляцией в котельной с котолом с закрытой камерой сгорания? И если да, то где можно почитать?

Спасибо!
Александр

Kiz 20.07.2017 16:25

http://www.domsovetov.by/imagehostin...af43e1159.jpeg

karimchik 20.07.2017 17:00

Получается требования только к сечению? И какими нормативными документами это подтверждено? Почему именно 150? Просто так получилось, что есть готовый кирпичный венткатал 140x270, но до него 4+ метра горизонтального участка по стене.

polyzadumchivy 20.07.2017 23:44

интересно, чьи это требования?

karimchik 21.07.2017 10:49

Цитата:

Сообщение от polyzadumchivy (Сообщение 294122)
интересно, чьи это требования?

Подозреваю, что Мингаза, хотя в Мингазе мне на предварительной консультации сказали, что ветнканалы - вотчина пажарников.
Опять же если делать прямоугольный, но не кирпичный, то по площади это 10x20 исходя из диаметра 150. Такой вентканал пройдет или нет?

trmntr 14.08.2017 16:05

Цитата:

Сообщение от karimchik (Сообщение 294135)
вотчина пажарников

Была ж где-то информация что пожарники уже не нужны...

Olego2002 12.11.2017 10:01

Пожарники смотрят проект. А там что бы не считать, от балды пишут 150. Вот и все. Пожарники как принимали, так и принимают.