mishutka 18.07.2016 23:25

Подскажите работоспособность схемы
 
есть накинутая схема как она будет работать
http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...h=197852;image

ignatov 18.07.2016 23:45

Размер 1,5 кб, невидно.

Ок, уже видно.
Трехходовой после гидрострелки обязательно для теплого пола, очень желательно для радиаторов, никак не нужен для бойлера. Также трехходовой желателен для поддержания температуры обратки ТТ котла.

Sas 19.07.2016 06:15

Согласен с @ignatov, плюс добавил бы смесительный 3ходовой на ГВС против ожогов. Особенно если дети, и вместо стрелки буфер хотя бы 300л- для безопасности

mishutka 19.07.2016 07:45

так получается http://www.domsovetov.by/imagehostin...db045d7183.gif

Sas 19.07.2016 08:28

@mishutka, 3ходовой котла на обратке, а насосных групп - на подаче.

Dobrinia 19.07.2016 11:07

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 268408)
Согласен с @ignatov, плюс добавил бы смесительный 3ходовой на ГВС против ожогов. Особенно если дети,

Подскажите, что за 3хходовой в таком случае ставится?
Это же не отопление.... сколько он проработает на ГВС? вода ж не подготовленная... в лучшем случае после проточного фильтра...

Sas 19.07.2016 13:17

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 268415)
Подскажите, что за 3хходовой в таком случае ставится?
Это же не отопление.... сколько он проработает на ГВС? вода ж не подготовленная... в лучшем случае после проточного фильтра...

Термостатический клапан ГВС
нормально работает, без нареканий.

mishutka 23.07.2016 08:04

суть что гвс без циркуляции, надо ли тогда 3-х ходовой? Буфер места нет ставить

---------- Сообщение добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее было в 07:55 ----------

http://www.domsovetov.by/imagehostin...2fac33cd14.gif

Sas 23.07.2016 14:33

@mishutka, в бойлере вола будет нагреваться до 90 градусов. Вы представляете что это? Как из чайника.

mishutka 24.07.2016 07:56

а если поставить 2-х ходовой кран на гвс и ограничить температуру воды