димон л 16.01.2012 20:13

Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком.
 
подскажите пожалуйста как правильно эксплуатировать котёл с этим датчиком, на какую температуру поставить регулятор (который стоит непосредственно на котле). котёл марки юнкерс Ceraclass Smart ZWA 24-2 A.

santeam 16.01.2012 23:35

В инструкции наверно написано "на максимум" ? :)
Ставьте с запасом +10° относительно температуры, достаточной при непрерывной работе котла. Обычно в самые морозы это максимум = 70°, а в остальной сезон 50..60°, когда котел способен отопить и на 45°. Запас это чтобы котел мог разогреть дом после паузы или при неожиданном похолодании. Чем ниже уставка, тем меньше котел тактует, тем плавнее греется ТП и радиаторы не пересушивают воздух, но и тем чаще надо подходить к котлу за сезон, менять уставку перед сменой погоды. Кто не хочет к нему подходить, тот ставит "по инструкции".
Хорошие котлы могут сами подбирать температуру подачи по погоде при соответствующей автоматике.

димон л 17.01.2012 09:43

т. е если поставить 70 то котёл будет быстрее нагонять температуру в доме и реже включаться, а если 45 то наоборот.
у меня стоит обыкновенный термодатчик в комнате, оптимально гдето поставить на 50-60градусов? santeam поясни пожалуйста : 50-60 это температура воды до которой котё будет нагревать воду или это положение регулятора (ручки) на панели котла?

santeam 17.01.2012 10:57

да, при подаче в 70° котел будет работать короткими залпами, при подаче 50° будет работать практически не выключаясь. 50° это примерно среднее положение ручки регулировки температуры подачи. Ваш котел с помощью модулирующей горелки сам подбирает мощность для поддержания постоянной температуры подачи, а когда даже минимальная мощность "перегревает", он выключается в паузу. Это упрощенное представление об алгоритме работы котла, когда помещение требует тепла (когда контакты комнатного термостата замкнуты).

димон л 17.01.2012 19:38

большое спасибо за информацию, очень помогла.