Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Лестница и крыльцо (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=57)
-   -   нужен совет по строительству лестницы (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=6523)

Стэлс 20.12.2013 23:07

нужен совет по строительству лестницы
 
Господа специалисты, нужен совет. Хочу лестницу :). Ж/б. Почти всунул в существующий проем , но... Дом деревянный. Под лестницей туалет. На чертеже:
- коричневым разукрашено все деревянное
- сиреневым -стена внутри дома из керамзитобетонных блоков 30см, подпирает балки почти по центру дома, поверх нее монолитный пояс
-белым-бетон
-слева красный размер-проход под балкой
-справа красный размер- высота дверного проема в туалет
http://www.domsovetov.by/imagehostin...495879c098.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...495c856e09.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...49a7328d12.jpg
На чертеже зеленый размер сильно некошерный получается, боюсь не развернуться будет при подходе к фаянсовому другу при моем росте192.
1)какая минимально-возможная "толщина" лестницы возможна?(на чертеже 150мм, что и так вроде маловато)
2)Пока нет чернового, может сделать уровень пола в туалете ниже коридора сантиметров на 6-8?
3)вообще такое опирание пролета на керамзитную стенку имеет право на жизнь?

sansan 20.12.2013 23:49

150 более чем, минимально наверное около 100, при должном армировании... перекрытия 100-120 мм заливают и нормально работают, это же монолит и армированный. Бетон М300, М400, на мелком гранитном щебне (фракция 5-10, 5-15) - кашу маслом не испортишь)))
Насчёт стенки, если под лестницей туалет, то никуда он не денется)) Тут важно, чтобы опорная стенка строго вертикальная была или в сторону лестницы завалена, но только не наружу, чтобы момента опрокидывающего не получалось... более детально и где грань проходит, только Павел ответит, но кмк, всё вполне нормально.

ах, да, высота ступенек - жэсть, нужно стремиться к 150 мм ( у меня 167 вроде бы, но разница от оптимальной ощутима)... в старых хрущовках вообще, в детских садиках 135-140, вообще супер. Как ни странно звучит, но когда идёшь, 1 см разницы чувствуется.

Стэлс 21.12.2013 00:21

сейчас прикину вариант с забежными 6шт вместо площадки- тогда и высота ступени меньшее будет , и потолок в туалете подымется чуток. Но жузть как не хочется забежных((

ozzie 21.12.2013 00:29

Стэлс,
2 варианта:
1. К другу по-кавказски ходить.
2. На площадке сделать 3-4 ступеньки, что позволит уменьшить высоту ступенек и в тоже время удлинить зеленый размер.
О, ты уже ответил.

Стэлс 21.12.2013 01:09

больше всего волнует вопрос 3: не уплывет ли лестница? фиксация то у нее только снизу(слева столбы бетонные для опоры и первая ступень на "грунт", верх на отдельно стоящую стену из 30-ки(керамзит к дереву не привязан никак)

lexarum 21.12.2013 01:32

При виброуплотнении бетона до нормативных величин минимальная толщина лестницы 100. Но здесь важно арматурный каркас правильно сделать. В лбомон случае нити и тяги нужны из цельных прутов.

Стэлс 21.12.2013 03:13

lexarum, правильно в моем варианте- это как?

lexarum 21.12.2013 14:27

Если я правильно понял чертеж:

На деревянную стену и стену из керамзитных блоков монтируете двутавр или швейлер (не меньше 200-ку) на него опираете площадку. Если есть возможность вылейте или установите колонну под площадкой. Площадку армируете арматурой ф12 сеткой 150х150х80-100 (под лягушки можно использовать арматуру меньшего диамтра). Пруты связываете со швейлером на болты.

По лестнице нижний пояс арматуры так же ф12, сеткой 150х150 Пруты прямые (концы загнуты по направлению площадкии перекрытия на 800). Верхний пояс: ф12, сеткой 150х150, изгиб арматуры повторяет ступени.

Как-то так.

Суслик 22.12.2013 23:12

ф12 гнуть, повторяя ступени?
И "лягушки" из неё?
Заменить на гладкую ф6 возможно?

Стэлс 23.12.2013 01:15

lexarum, снизу столбы из АЦтрубы 150мм (колоннами мне как-то не поворавчивается их назвать:) ) можно практически везде налепить. Кроме левой стенки в туалете и на проходе в коридоре перед туалетом. К дереву двутаур нельзя, дом всю жизнь играет((. Да и выдавят 2тн бревна пузом...Если только низ к столбам закрепить и верх к креамзиту. Я еще думаю, что внизу 4столба сделать и чтоб лестнца не поехала сверху вниз сделать раскос между столбами в виде" И". Вот только как технически это воплотить? Перед заливкой АЦ сделать отверстие и всунуть под углом" /" по паре уголков с полкой50?
прикинул вариант с забежными. Вроде и не ползком в туалет, и под балкой без каски можно... Но забежные(((.. И опалубку под них городить удовольствие будет еще то((...