purler 25.01.2015 21:12

Korvet068, сразу два отдельных кабеля кинуть и не напрягать мозг что одновременно можно включить, а что нельзя...
Поставил отдельный ящик под кухней и развел с него много коротких линий. Если жалко автоматов то в ящике можно несколько линий на один автомат повесить.

майкл 25.01.2015 21:41

Что-то вы усложняете сами себе жизнь. Включать одновременно нельзя, щиток на кухне добавить - бросайте линии отдельные на мощные потребители сразу от щитка и все, не надо усложнять ничего

Korvet068 25.01.2015 21:56

Цитата:

Сообщение от purler (Сообщение 214352)
сразу два отдельных кабеля кинуть и не напрягать мозг что одновременно можно включить, а что нельзя...

Сие прокатывает когда квартирка с электроплитой и вводной автомат 60А, а когда вводной автомат на одноквартирный жилой дом, 16-20А?

Nick_Shl 25.01.2015 22:38

Korvet068, покупаем автомат на 63А и автомат на 16А, меняем корпусами, вызываем электрика, жалуемся что вводной автомат глючит и заставляем поменять :)

майкл 26.01.2015 08:20

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 214358)
Сие прокатывает когда квартирка с электроплитой и вводной автомат 60А, а когда вводной автомат на одноквартирный жилой дом, 16-20А?

Грамотно распределяете нагрузку по фазам, да и такой вводной автомат - достаточная редкость, а если вы имели ввиду однофазный ввод - тогда да, надо составлять график включения бытовых приборов :)

STASIKAN 26.01.2015 09:47

Я на кухню (рабочую зону) тяну четыре кабеля.
1. Электроплита 3ф потребитель
2. СВЧ - однофазный
3. ПММ + Духовка - однофазный
4. Холодильник - однофазный

Да еще извините за ошибку, заметил, что зеленая и желтая группы - одинаковые, смотрите потребителей с этого листа
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2bafb52507.jpg
Вечером подправлю..
1. Вопрос, противопожарное УЗО прикрыто автоматом вводным до счетчика, хватит этого? А то есть советчики воткнуть еще один автомат в связку с УЗО.
2. Автомат вводной в доме на 25А подойдет - по селективности все гуд будет? если подобрать нормально?.

STASIKAN 26.01.2015 11:28

Да, подумал, как-то не удобно получается.
Варочная 3-4 кВт + ПММ 0.7-2 кВт итого в максималке получим 6 кВт, что забивает 2.5 квадрата и как следствие порядка 25А.
Может рассмотреть вариант запитки варочной от линии электроплиты. Там розетка 5х4 380В это где-то 20 кВт. но тогда мощность дифа придется поднять до 25, а это уже будет отражаться на селективности т.к. 25 на вводе перед счетчиком и 25 в доме и диф на плиту+варочную....как-то не верится мне в такую селективность в реальности.
Либо посадить ее с СВЧ на линию 2.5 квадрата и оставить автомат на 16А. СВЧ не частый потребитель да и работает как парвило минуту две, вероятность намного меньше, нежели чем работа духовки и ПММ.

purler 26.01.2015 14:21

А почему не сделать отдельно духовку и отдельно ПММ. Цена такого решения?
Еще электрочайники, кофемашины и прочее, что включаясь не надолго может прилично потреблять. Если на входе в дом не 16А, то зачем экономить кусок кабеля и потом помнить что с чем нельзя включать.

На кухню больше всего силовых проводов выходит. У меня было удобно близко расположить электроящик куда завести толстый 5 жильный кабель и с него легко раскидать отдельные линии на всех потребителей и кабеля ушло очень мало.

STASIKAN 26.01.2015 17:18

Цена вопроса метров 20-30 кабеля и более глубокая штроба, если мы говорим про выделенку в отдельную линию.

STASIKAN 26.01.2015 20:16

Вот подправил, всем спасибо, все учел. Решено новую линию на ПММ.
Да еще вопрос, сначала хотел освещение отдельно сделать от розеточной группы, может стоит вернуться к этой мысли.
Да еще нужно ящик найти необходимого размера, а то "нарисовать" можно все =)
Автоматы поставил на вводе 25А хар С, в доме 25А хар. Д. Сложно пока сказать, т.к нужно узнать цены на рынке. Некоторые характеристики одного и того же номинала стоят в разы дороже.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...671b003252.jpg
http://www.domsovetov.by/imagehostin...67292abe74.jpg

---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:00 ----------

По предварительной прикидке получается красивый шкаф
http://etm.ru/ipro/760/mb11-48.jpg
Распределительный щит на 48 модулей.
Первый ряд вводной автомат, узо, автоматы ЩР1, ЩР2 и сигналки + нулевая шина залезет.
Второй-четвертый ряд: групповые линии - по УЗМ, УЗО и защищаемые линии.
Как думаете влезет? или побольше ящик поискать?