Olego2002 03.09.2017 09:15

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 296035)
Я б сделал двухтрубную по схеме Тихельмана
Получится как бы один контур, работающий по кольцу

Это как? Переделывать существующее в доме отопление никто не будет. Задача подключить его к газовому котлу и добавить отопление в пристрой.

ignatov 03.09.2017 09:16

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 296030)
Так Вы советуете гнать двухтрубкой? Т.е. от котла 2 контура?

Это однотрубка, только поделенная на 2 ветки. Ненамного сложнее, зато больше возможности управлять температурой в "старой" части дома.

Olego2002 03.09.2017 09:19

Понятно. А трубу везде 25. Или под радиаторами вставки делать 20 трубой. Как в ленинградке?

ignatov 03.09.2017 09:23

Не надо вставки.

Olego2002 03.09.2017 09:39

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 296041)
Не надо вставки.

И на радиаторы тоже 25 подключать?

ignatov 03.09.2017 10:55

20 плюс краны с разъемным соединением.

trmntr 03.09.2017 11:20

@ignatov, я у себя на последней батарее сделал всё трубой 25. Это не есть грубая ошибка?

Olego2002 03.09.2017 12:28

Игнатов, спасибо!

Lama 04.09.2017 02:24

@ignatov, а нет сомнений на счёт того что левый контур будет поддавливаться правым? Правый короче, скорость потока больше, приборов меньше, сопротивление походу тоже меньше, может стоит подстраховаться как-то?
Не моя область, просто обратил внимание.

Sas 04.09.2017 06:59

Цитата:

Сообщение от Lama (Сообщение 296064)
@ignatov, а нет сомнений на счёт того что левый контур будет поддавливаться правым? Правый короче, скорость потока больше, приборов меньше, сопротивление походу тоже меньше, может стоит подстраховаться как-то?
Не моя область, просто обратил внимание.

разветвления через вентили, чтобы выровнять по гидравлике - Юрий написал.