santeam 11.12.2013 10:07

VAR, немного обсуждали тут http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2548
Я повторюсь: "Заполнять лучше проверенной на жесткость водой, для алюминек еще и на PH.
Я заполнял "ручейком" из пластиковой 50л бочки, куда лил бутылированную по 19л. воду БЕЗ СЕЛЕНА и пр. (еще до появления умягчения на скважине), можно и через колбу 10" с умягчающим картриджем (не путать с полифосфатным)"

VAR 11.12.2013 10:13

santeam, спасибо посмотрю... пока только хочу уточнить:
-что значит бутылированная вода БЕЗ СЕЛЕНА?
-заполнить систему дистилированной водой можно?
-нужно ли будет в процессе эксплуатации периодически пополнять систему?

adf 11.12.2013 10:27

Изредка нужно пополнять.
Залить обычную воду, осадок выпадет, после этого в системе крутиться будет почти дистиллят.

misha 11.12.2013 10:56

adf, полностью соглашусь.пополнять надо хотя бы раз в сезон. А если полы завоз душатся то там надо пол системы слить. Так что я залил из водопровода.

seeker 11.12.2013 11:10

Я и не врубился в начале темы, что речь идёт только о водоподготовке для отопления. Нефиг там готовить, воду из водопровода. В любом случае пополнение происходит именно оттуда. В этом году пришлось пополнить только из-за того, что снимал пару радиаторов для укладки плитки.

santeam 11.12.2013 11:16

VAR, если водопроводная вода жесткая, то берите обычные 19-литровые бутыли, без всяких добавок, минерализаций, селена. У меня в системе около 70 литров воды. Пополняю раз в год, из водопровода.
Дистилят мало того что дорогой, так еще и по кислотности не уверен, что пойдет к алюминиевым радиаторам, им нужен достаточно узкий диапазон Ph, (а стальные системы любят более щелочную воду, насколько помню).

VAR 11.12.2013 11:56

Цитата:

Сообщение от seeker (Сообщение 167465)
Я и не врубился в начале темы, что речь идёт только о водоподготовке для отопления

ну почему? пусть и для питьёво-помывочных дел тоже...

так а сколько раз в сезон и на сколько надо пополнять систему? т.е. за какой промежуток времени сменятся те же 70л системы?

seeker 11.12.2013 12:22

Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 167470)
ну почему? пусть и для питьёво-помывочных дел тоже...

так а сколько раз в сезон и на сколько надо пополнять систему? т.е. за какой промежуток времени сменятся те же 70л системы?

Я сливаю раз в 2 года воду во всех радиаторах. Там скапливается вся дрянь, которая не выносится напором. После этого пополняю систему, стравливая воздух. Никаких закономерностей полной смены системы наверное нету, хотя может кто-то и рекомендует менять её (воду) полностью. Думаю, что вряд ли кто-то этим занимается. Весной планирую промыть бойлер. Тож 3 года не промывался.

Korvet068 11.12.2013 12:28

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 167466)
Дистилят мало того что дорогой, так еще и по кислотности не уверен,

это уже не просто вода, а скорее оксид водорода (правда не химически чистый), там ни кислотности, ни щелочной среды.

santeam 11.12.2013 14:13

Это в пробирке у дистиллированной воды ph 7,0.
Смутно помню основное, и вот первое что нагуглил: "На самом деле уровень кислотности дистиллированной воды увеличивается из-за поглощения углекислоты из воздуха и устанавливается в пределах 5,5-6 рН. Перед заливкой такой воды в систему отопления необходимо уменьшить её кислотность, например добавлением кальцинированной соды, для получения рекомендуемых производителями алюминиевых радиаторов 7-8 рН. То же касается дождевой и талой воды, к тому же, эта вода насыщена воздухом."