Цитата:

Сообщение от adf (Сообщение 171632)
Температура подачи в ТП 55гр - это экстрим.

Очень адекватная подача. Это подача - расчетная, т.е. по ней считают (присутствует во всех таблицах и руководствах) максимальную теплоотдачу ТП. Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись.

---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее было в 10:25 ----------

Цитата:

Сообщение от GIM (Сообщение 171637)
Так вроде бы темп. воды в полу ограниченна автоматикой на входе в пол вне зависимости от темп.подачи.Так что производитель всё же наверно рекомендовал эту темп. имея ввиду наверное всё таки пол.

Температура пола - это следствие многих факторов. Производитель рекомендует учитывать эти факторы так, чтобы температура поверхности пола не превышала (КАН стр.4 руководства):
29 гр. - зоны длительного пребывания людей
35 гр. - граничные зоны (вдоль стен)
33 гр. - зоны не длительного пребывания людей (ванна)

А максимальная температура подачи ограничена 55 градусами из-за свойств бетонной стяжки, в которой после нагрева более 60 градусов могут происходить необратимые изменения.

sergN 16.01.2014 12:30

Оффтоп

Славка 16.01.2014 13:00

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 171644)
Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись.

Где такое написано?

Максимальная допустимая температура подачи - это не как не "очень адекватная".

По этой логике и в ПП можно 95 градусов и в м/пл 110 градусов пускать.

Видно шведы из эсби зря выпускают смесители для ТП 20-43 градуса

artexpress 16.01.2014 14:14

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 171653)
Где такое написано?

Максимальная допустимая температура подачи - это не как не "очень адекватная".

По этой логике и в ПП можно 95 градусов и в м/пл 110 градусов пускать.

Видно шведы из эсби зря выпускают смесители для ТП 20-43 градуса

Славка, я смотрю вам всегда есть, что ответить?
Вы со мой спорите или с КАНом?
Максимально-допустимая - 60 градусов, расчетная - 55 градусов. Так везде написано.

Славка 16.01.2014 17:46

artexpress, я заметил, что вы колупаете мой знак "=", интересуетесь постановлениями, отправляете перечитывать меня моё же сообщение, а сами то даже вопроса и текста толком не прочитали. Спорить нет никакого желания, интересует просто источник информации ;) Повторю другими словами :)))

Где такое написано или из чего сделаны такие выводы : "Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись." ?

По поводу спора, да ещё с каном. Опять Вы меня не читаете.
Так же повторю: "Максимальная допустимая температура подачи - это никак не "очень адекватная". По этой логике и в ПП можно 95 градусов и в м/пл 110 градусов пускать."

Более того сами себе противоречите ;)
Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 171644)
максимальная температура подачи ограничена 55 градусами

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 171660)
Максимально-допустимая - 60 градусов, расчетная - 55 градусов.

И если идёт ссылка на кан, то покажите плиз, где указано, что для расчётов применяют исключительно 55 градусов.

Если мы будем ссылаться на ДИН 4725-3, то для определения максимального теплового потока от тёплого пола (при температуре воздуха в помещении 18-25 градусов) используют формулу q = 8,92(tн – tв)1,1
Где tн это средняя температура теплоноситеся. И она никак не связана с 55 градусами.
Могу предположить, что цифра 55 взята из одной рекомендации по отношению подачи/обратки тёплого пола, но и там не только 55 ;) А 55/45, 50/40, 45/35, 40/30.
Только есть ещё одна рекомендация ;) Если тёплый пол улиткой, то разница температур рекомендуется в 5 градусов.
Ещё момент влияющий на мощность - шаг пола. Глупо считать пол при температуре 55 и чтоб выйти на проект увеличивать шаг до 300. - имхо.

Можно взглянуть на эту табличку, она хоть и не 100% точная, но вполне годится, чтоб понять, что эти 55 градусов нах не нужны.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...7e251ef333.jpg

зы. любой спор ведёт к поиску истины, блуждающей где-то рядом ;)

VAR 16.01.2014 19:40

про 55 у кана написано везде...
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7fd5b4da5b.jpg

Славка 16.01.2014 19:52

VAR, ну так написано "МАКСИМАЛЬНАЯ", о чём я и талдычу

adf 16.01.2014 20:13

Цитата:

Сообщение от artexpress (Сообщение 171644)
Очень адекватная подача. Это подача - расчетная, т.е. по ней считают (присутствует во всех таблицах и руководствах) максимальную теплоотдачу ТП. Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись.

Если оставить в покое Кан,Упонор и пр, как часто вы в своем доме в ТП подаете 55гр?
И что за смесительный узел у вас в СО?

Консультец 16.01.2014 20:24

Оффтоп

AAV 17.01.2014 13:14

Про режим 55-45 у кана в талмудах написано везде, т.е. там указано, что такую температуру 55 можно пускать в ТП, при этом указаны темпер поверхности пола, шаг и отдача ТП в ваттах. Т.е. кановцы реально проводили (будем надеяться) исследования и эксперементы для такого режима, значит можно.
Выше 55 пускать в ТП не рекомендовано, т.к. это будет не хорошо именно для СТЯЖКИ, а не для трубы. Кановский синий перт выдержит и 70, а красный и 90. При этом максимальная (считай аварийная) темпер для этой трубы это 95, как и для ПП, но это аварийные режимы.
Вывод: судя по книжкам кана в ТП запускать 55 градусов я полагаю что МОЖНО, и это не аварийный режим, а вполне нормальный (я понимаю, что не везде конечно, а в комнатах временного пребывания (ванна, мот тамбур какой), т.к. темпер пола при этом может быть больше 30 (что допустим для ламината смерть, а для плитки нормально).

п.с. про кан, т.к. остальных не читал, бо моя СО и ТП собраны на кане, поэтому могу тока про них говорить.


Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна