Diplomat 28.10.2016 10:37

@illarion, Может и так. но пока есть время хочу вникнуть и рассмотреть несколько вариантов. Больше всего беспокоит сечение 50х200 и шаг 0,9м стропил. Если Вам не сложно, поясните пожалуйста - если опирать на прогон какого он сечения должен быть? как крепить к нему стропила?

Prosto 28.10.2016 10:52

Цитата:

Сообщение от Diplomat (Сообщение 274615)
Или прогоны должны как бы просто лежать на этих стенах?

если имеется виду балка, на которую опираются стойки, поддерживающие коньковый брус, то да, просто лежит. Куда она денется.
Дополнительных прогонов у меня нет. Только муэрлат, затяжки на уровне потолка мансарды, коньковый брус. Мне еще кровельщики набили распоров на стропила, приехал Павел, сказал, нафиг не нужно. Лишний расход материала

http://www.domsovetov.by/showpost.ph...4&postcount=13

illarion 28.10.2016 11:48

Цитата:

Сообщение от Diplomat (Сообщение 274626)
@illarion, Если Вам не сложно, поясните пожалуйста - если опирать на прогон какого он сечения должен быть? как крепить к нему стропила?

С удовольствием бы пояснил, но рассчитывать сечения за пределами моей компетенции. Проще говоря, не умею. Я в таких случаях всегда обращаюсь к профессионалам.
Логичнее, чтобы всю раскладку по шагу, сечению, способу крепления дал предлагающий доп. прогон.
Или специалист в этих вопросах.

Стэлс 28.10.2016 12:15

@Diplomat, прогон обычно 100*100. А крепят как и стропило к мауэрлату(и гвозди, и уголки, и скобы, и перфорированный крепеж и т.д. и т.п.)

Diplomat 28.10.2016 12:25

@Стэлс, спасибо

---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее было в 12:18 ----------

@Prosto, Видел, что вы в друзьях с Pavel_GGS", а могу ли я Вас спросить как можно с ним связаться?

illarion 28.10.2016 12:51

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 274635)
@Diplomat, прогон обычно 100*100.

@Стэлс, здесь "обычно" не прокатит. Расстояние между опорами 4м. Сам провиснет, а еще и стропила нагрузит.
Считать надо.

Pavel_GGS 28.10.2016 13:30

при шаге опор 4м прогон коньковый минимум 150х250. это так в среднем на нагрузку 1 на м.п. но при это прогон прогибается. следовательно распор быстрее уйдет на мауэрлаты чем грузанеться и эффективно будет использоваться прогон.
PS в тему заглянул по случаю. участвовать в беседе не получается.

Prosto 28.10.2016 19:34

Цитата:

Сообщение от Diplomat (Сообщение 274636)
Видел, что вы в друзьях с Pavel_GGS", а могу ли я Вас спросить как можно с ним связаться?

сам сейчас только на форуме общаюсь

Юра Добриденев 28.10.2016 20:30

@Pavel_GGS, на коньке у него 2,8м макс пролет, там все в порядке. Тут решили дополнительные прогоны из 100х100 лупануть, да еще на шпильки их, ну не знаю...как по мне так ерунда.
Столько страниц написали, но никто не посмотрел что:
1) эти прогоны попадают как раз на уровень затяжек, а затяжки всего на 1м выше мауэрлата, нафига там подпирать ?
2) они имеют только 2 нормальных точки опоры и 2 крепления к фронтонам
3) пролет 4 метра, а нагрузку даже никто собрать не захотел, но уже есть несколько мнений по сечениям.


ЗЫ. после затяжек остается пролет около 3,5м, если и хочется ставить дополнительные подпорки или дополнительные затяжки, то там (между затяжкой и коньком), а не на 1м от опоры на мауэрлат в месте крепления затяжек.
Если бы тут понадобились дополнительные подпорки, то я бы все таки прокинул цельный брус-лежень по центру и закрепил бы его в левый фронтон, от лежня подпирал бы стропила раскосами, но можно просто связать затяжки с лежнем по середине.
Тут есть один косяк. Если будет лежень, то потенциальный потолок, который мог бы быть сразу по низу затяжек, поднимется на высоту лежня , а лежень, там где он будет проходить не по перегородке, будет ниже потолка. Можно опустить прегородку на высоту лежня, но решит только вопрос по высоте потолка, но не решит вопрос по брусу ниже потолка.
Не знаю что выбрал бы сам, сейчас не так много времени обдумывать, куча работы.

Diplomat 28.10.2016 22:43

@Юра Добриденев, спасибо за участие. Перечитал все написанное Вами несколько раз. Все очень взвешенно и лаконично.