Как соединить провода разного сечения в распред. коробке?
Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией: в квартире в распределительных коробках на розетки приходит кабель сечением 3x4 мм2, а от распредкоробок к розеткам проложен кабель 3x2.5 мм2. Все розеточные линии защищены верно (по автоматам на 16 А и УЗО), но возник вопрос — как правильно соединить несколько проводов разного сечения (2.5 мм2 и 4 мм2) в распределительных коробках (например, 1 провод 4 мм2 с 5-ью прводами 3x2.5 мм2)? Менять кабель от щитка до распредкоробок не могу, так как уже заделаны штробы и частично сделана отделка. Подскажите, какие есть надежные способы соединения в данной ситуации? Поискал ответы в интернете и на форумах (в том числе на этом), но в основном все ответы говорят, что нужно всё переделывать т.к. возникает большое переходное сопротивление, стпень прижатия проводов с разным сечением всегда ниже и т.д. Спасибо! |
Православной скруткой с сизом поверху. Если конечно нет возможности сделать сварку.
|
Цитата:
|
лучше разделить на 2 скрутки с перемычкой сечением подводящего кабеля.
|
Добрый. Можно ГМЛ или ГМЛ-п использовать. Гильзу подобрать по диаметру не сложно.
Я для коробок использую ГМЛ-п. Они короткие. Обжимаю шестигранником ПКГ-50, что побольше. Там матрицы меняются вращением колесика. Мелкие удобнее пресс-клещами от КВТ (не помню марку). Они выдавливают квадрат в гильзе. Можно в них менять матрицы под разные нужды, они отдельно продаются. https://www.youtube.com/watch?v=uuZ_edonwPI https://www.youtube.com/watch?v=nZEMzucvqcU |
Mikola, Valery_SY, cпасибо большое!
|
https://www.youtube.com/watch?v=YcakuxEpx70
|
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна