Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом
И так все руки не доходили.
по мере свободного времени быду тему пополнять результатами расчета. сейчас выложу результаты по плитному фундаменту с пояснениями |
Вложений: 2
1 скрин аксонометрия. плита 300мм .вылет от стен 300мм.
геометрия по стенам 10х10м. поделена внутренней стеной на 4 и 6м. стены из ГС 400мм. высота 3м. 2 скрин нагрузка. без плит. просто пока физ величина |
Вложений: 3
1. скрин напряжения растяжения- сжатия в стенах.
обратите на красный цвет. по величине это грубо разрыв кладки. плита под стеной какбы выталкивает стену вверх. а теперь внимание. 2 скрин . для наглядности положил пояс на одну стену. напряжения уменьшилис в 3 раза! и их величина в пределах того что стена их держит. 3 скрин растяжение в поясе. около 3 тонн |
как минимум нужен 1стержень ф10.
в результате конструктивно 4ф10 выше крыши. P/S вот вам и плита. всем советую класть пояс. далее может завтра если конечно интерестно посмотрим на сколько необходим ли пояс при ленточном фундаменте. а также потом прилепим стропилку и глянем на сколько пояс эффективно воспримет распор |
Вложений: 1
а вот дя сравнения напряженияв плите. сине это растяжение сверху. красное снизу.
вот видите 2 синих участка. пролеты по 4 и 6м. разница в напряжениях в 25 процентов. поэтому при расчете армирования применить на глаз обычную ячейку нельзя. во-первых не экономично сами видите. так еще добавочное плюхнуть надо. поэтому каждая плита по армированию индивидуальна |
Вложений: 2
и еще не маловажно.
1 скрин это перемещения по вертикали. видите как края уходят вниз по отношению к середине точки плиты. вот из-за этого стены выворачивает наружу 2 скрин. не много но выворачивает. если плитами стену закрепить то соответствно стена будет сопротивлятся и мы получим еще неучтеные напряжения. может они и малы. но никто ж не знает кто строит. и это я свес дал наружу 300мм. обычно без него делают. |
Цитата:
|
провел расчеты по ленточному. завтра изложу. скажу что усилие в стенах с ленточным без пояса такие же что и в стенах на плите с поясом !!!
потом поиграем неоднороднюстью грунта по длине дома. |
серьезная темка...
завтра на трезвую буду курить...её |
Супер тема - повесить ее как "обязательно для прочтения" до начала планирования дома!
Пост 6 - не понял вообще!!! /может тупой :)/ - в смысле я, а не пост ))) |