Передача сил распора на кладку
Вложений: 2
Добрый день.
В проекте дома с полумансардой (высота стен 1650 мм.) и двухскатной крышей предусмотрена стропильная система распорного типа (висячая). Волнует проблема передачи распора от стропильных ног на кладку. Погасить распор на 100% можно только установкой затяжки на концы стропильных ног ( в моем случае это высота примерно 1700мм от пола.) Этого сделать не возможно, поскольку высота потолков в мансарде около 2700 мм. Установка данной затяжки на высоте 2700 мм. не сделает стропильную систему безраспорной. Центральной кап. стены в мансарде нет, прогон опирать не на что. Перекрытия 1 этажа ж/б плиты, связанные в единый диск, обвязочным поясом. Под перекрытием по периметру внешних и внутренних несущих стен сделан армопояс. Подскажите, пожалуйста, какие мероприятия необходимо провести для уменьшения передачи сил распора на кладку. |
у вас нет внутренних несущих стен? сразу одним пролетом перекрыто?
|
конек-то есть надеюсь. есть?
а если поднять участки простенков и на них положить подстропильный прогон , а на прогон оперетть стропилку и законтрить. тогда не надо щемить стропила на мауэрлате. кстати наружние стены , когда будите класть -требуйте перевязки с простенками. |
Цитата:
А то я весь мозг сломал , но так и не понял о каких простенках, связанных с наружными стенами речь. :) |
на плане Igorran второго этажа есть толстые наружние стены и ттонкие межкомнатные.
так вот простенки вдоль длинных наружних стен я бы перевязывал (без сомнения) с наружними |
Вложений: 2
Спасибо за поддержку.
Есть внутренняя несущая стена. |
идеальныйвариант это подпереть стойками. а эти стойки спрятать в перегородки. правда там одна стена идет чучуть со смещением.
а в другой частигде стена смещена слишком далеко от центра прокинуть балку нормальнуб по высоте. но опять же на фронтонной части там акурат окно |
по моему всё тут будет нормально.
середина есть. на неё брус , на него раскосы и схватку как на его же фото. как в учебнике. |
"правда там одна стена идет чучуть со смещением.
а в другой частигде стена смещена слишком далеко от центра прокинуть балку нормальнуб по высоте. но опять же на фронтонной части там акурат окно" Получается, что при данной планировке усилить стропильную систему стойками и балкой не получиться? И речь может идти только о дополнительных мероприятиях для придания жесткости самой кладке? Например такой вариант: По их верхнему обрезу кладки боковых стен заливается ж/б пояс, который будет основанием под мауэрлат. Ж/б пояс устраивается также по двум верхним ребрам треугольника фронтона (сечением 50х100 мм. борозда проштрабливается в верхнем обрезе кладки фронтона). Получается замкнутая рама из шести отрезков. Два горизонтальных отрезка, четыре наклонных, проходящих по верху фронтона. Данный замкнутый ж/б будет достаточен для закрепления стен от распора? |
Моё мнение лишняя и дурная (муторная) работа штробить и заливать фронтоны, к тому же абсолютно ничего не дающая. Пару стоек, если действительно есть такая необходимость всегда можно разместить.
|
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3. |
|