Обшивка стен из блока для душевой.
Прошу помощи. Имеется баня, построенная из блока. Внутри ее : парная, душевная и комната отдыха. В настоящее время оштукатурены внутренние стыки блоков (швы в местах склейки блоков), имеется обрешетка бруском 3,5*3,5. Полипропиленовые трубы для холодной и горячей воды идут по блоку. Что хочу: в душевой планирую везде положить керамическую плитку. Как вижу это сам: к обрешетке креплю усби фанеру, по ней наношу контакт бетон или церезит ст17., затем клею плитку. Помещение не отапливаемое, сезонное. Вопрос:1. Можно ли использовать усби фанеру для таких целей (помещение с высокой влажностью), если да, то какая толщина фанеры. 2. Стоит ли утеплять полость между блоком и фанерой, например минеральной ватой? 3. Не упадёт ли плитка от высокой влажности. Спасибо. Скоро ввложу фото.
|
Зачем эти все проблемы и переплаты не ясно.
неужели нельзя было заложить коммуникации в стены и оштукатурить их тонким слоем а поверху плитку? |
обычный ОСП теперь без формальдегидов. не тот , что был раньше.
сейчас есть специальный ОСП , у него больше гидростойкость.поищите. утеплять? хз..а смысл. (а гипсокартон влагостойкий не думали?) |
В помещении с высокой влажностью ГКЛ крайне не рекомендуется. Утеплять думал вместе с комнатой отдыха и с целью звукоизоляции. Внутренняя перегородка между стенами 10см из блока. Подумал минвата не помешает.
Какую толщину порекомендутет ОСБ? |
Нельзя было, были на то причины. По существу, что скажете?
|
@viktorik, по существу плитка по влагостойкому ГК отлично держится у людей вванных и в душевых, у вас тоже будет держатся. ЗАчем именно OSB ?
|
Практично с ОСБ работать (резать эл. лобзиком). Еще есть вариант ЦСП плиты, но я с ней не работал. Если кто знает, раскажите, что лучше.
|
@viktorik, я работал со всем.
Легче всего работать с гипсокартоном, клеить на него плитку без вопросов можно. С ОСБ посложнее, но можно. Клеить на нее ТОЛЬКО на эластичный клей. ЦСП - пилить болгаркой с алмазным диском, каждую дырку под шуруп засверливать хоть немного, тяжеленная. Клеить ТОЛЬКО на эластичный клей. У меня везде на полах ЦСП, стены в сортире на первый слой ОСБ (т.к. была), второй слой гипсокартон, потолок гипсокартон. ---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее было в 14:17 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее было в 14:21 ---------- Т.к. помещение неотапливаемое, то скорее всего применить ОСБ, а не гипсокартон, будет правильнее. Но смотрите еще, чтобы были везде предусмотрены сливы воды из труб. |
Спасибо, за развернутый и содержательный ответ. Церезит СТ17 с кварцевым песком нормально вместо бетон контакта?
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее было в 14:08 ---------- ОСБ - только в душевой. Парная - только фольга, комната отдыха - вагонка. Вопрос: нужно ли под обрешетку минеральную фату в качестве утеплителя? |
@viktorik, там ни бетон-контакт, ни CT17 по сути не нужны. ОСБ и так достаточно шершавая (одна сторона уж точно), обычной акриловой грунтовкой прогрунтовать хорошенько и все.
|