Возможность установки камина
Хочу установить камин, но есть большие сомнения в возможности сделать этого ввиду того, что рядом с дымоходом проходит электро-проводка и охранка.
Но может кто из каминщиков может присмотреться и придумать решение? То ли поуже трубу, то ли получше ихоляцию. А может и ещё какие-то решения. Фото вывода шахты - ниже. Отнести электро-линию не получается никуда. http://www.domsovetov.by/imagehostin...01f6c128ad.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...01f6a8afe7.jpg Буду премного благодарен за советы и за гарантированный монтаж. |
Между стеной и шахтой разбить стену до второго этажа и наверху используя поворотный элемент дымохода вернуться в уже готовую шахту
|
@ОИК-4, там ванная, особо не выведешь ничего. Плюс уже положен тёплый пол.
|
Либо суперизол 6 см, либо большой привет тем кто проводил кабеля...
|
Там нет проблем сделать изолированную отступку от Ваших кабелей в 130мм расширив канал снизу на эти 130мм
|
@GIM, но ведь канал с горячим воздухом будет проходить всё равно слева от кабелей, даже если и начнётся он ниже. Разве нет?
|
@AlLucky, Давайте Ваш вопрос разобьём на два вопроса.
1.Можно ли в сложившейся ситуации сделать дымоход для камина согласно нормам используя переделки только на 1 этаже. 2.Можно ли технически защитить кабеля от нагрева в сложившейся ситуации при устройстве дымохода для камина |
@GIM, хорошо, давайте. А можнои ответы на оба? ) Спасибо
|
1. В нормах упоминаются цифры 510мм,380 мм и 250. это всё не Ваш случай.
2. Как вариант можно сделать отступку(утеплителем) от кабелей на 130мм .Например суперизолом http://www.domsovetov.by/imagehostin...1e6229a607.gif Можно выполнить ещё более изощрённую изоляцию - с вентзазором. |