Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Рядом с входной дверью не лишняя розетка. Если курьер что принесет то подключить, проверить сходу.
Соглашусь. Добавлю. Спасибо за замечание.


Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
На терассе может пригодится.
Это отдельный чертеж - внешние розетки. Еще пока сам кручу его, позже выложу на валидацию.

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
И порой розетка с разных углов дома очень в тему.
Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
90% розеток по итогу не нужны. Но где-то где надо позарез потом нету разетки.
Есть у меня ряд розеток про запас и все они двойные. Вот наверное руководствуясь этим замечанием лучше сделать по одинарной розетке, но в максимальных местах.

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Ещё баня есть. Там тоже сразу стоит думать что разместить.
Наброски есть, но когда будет готов дом то с баней легче - многое уже будет проработано. Позже выложу на валидацию.
welaribo вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый Вчера, 23:47   #1562 или 332439
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 844
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mikola Посмотреть сообщение
Под посудомоечную машину у меня (как и заложено в польском проекте) отдельная линия с узо на 10мА, также санузлы. Плюс не забыть силовую линию на две фазы (а лучше три) под варочную панель, если планируете электро.
Тут исходя из того что изучал по этой теме отдельные линии планируются на любой потребитель мощностью более 1.5кВт или важности, а именно:
- Духовой шкаф. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А
- Варочная поверхность может подключаться на любое количество фаз, но лучше на 3 - тогда кабель 5x1,5 (по паспорту, но лучше ведите 5x2,5)
- Стиральная машина. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А + УЗО
- Посудомоечная машина. Сечение кабеля 3x2,5 мм, автомат 16А + УЗО
- Сушилка для белья (электрическая). Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А + УЗО
- Морозильной камеры и (или) холодильника. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А
- Систем кондиционирования. Отдельные линии до наружных блоков и питание внутренних блоков от наружных
- Сигнализации. Сечение кабеля 3x1,5 мм, автомат 2А (это отдельно Охрана будет делать сама как я понимаю)
- Автоматические ворота/роллета. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 10А
- Домофон. Сечение кабеля 3x1,5, автомат 2А (допускается питание от цепи освещения)
- Подзарядка для электромобиля:
- Для сети с напряжением 230 Вольт: Сечение кабеля 3x2,5, Защита диф. автоматом типа A (лучше B) 30мА, автомат 40А;
- Для сети с напряжением 380 Вольт: Сечение кабеля 5x2,5, Защита диф. автоматом типа A (лучше B) 30мА, автомат 40А;
- Отдельные линии на розетки в ванную. Везде где вода рядом ставим еще УЗО

В котельной своя история. Тут Юра Игнатов помог определиться с линиями и розетками:
- Розетка газового котла согласно проекта (3x2.5). Это отдельная розетка и отдельная линия
- Розетка газоанализатора согласно проекта (3x1.5) (группа котельного оборудования, под потолком). Можно объединить с группой насосного оборудования
- Розетки 3шт насосов отопления (контур радиаторов, контур теплого пола, теплотрасса бани) + 1 розетка про запас. Это одна линия 3x2.5 или 3x1.5. Именно эта группа котельного оборудования, допустимо объединить линию с розеткой газоанализатора
- Розетки 2шт бойлер + насос циркуляции ГВС + 2 розетки про запас. Это одна линия 3x2.5
- Розетки 2шт скважина + водоподготовка + 2 розетка про запас. Это одна линия 3x2.5
- Розетка/кабель под резервный электрический котел + отдельный автомат. Котел будет мощностью 6-9-12кВт, позже определюсь по мощности а может быть и вообще он и не появится, но розетку надо предусмотреть. Кабель надо заложить 5x2.5 для питания по 380В
- Питание сервопривода гребенки - просто в электрический шкаф кабель 3x1.5
- Пусть будет по 1-2шт розетки запасных на каждой стене/углах. Итого 4-6шт запасных розеток помимо всего что указано отдельно
- Розетки на высоте ~2м от пола потому что внизу будет много труб

Если чего-то упустил или ошибаюсь - буду признателен за комментарии на что обратить внимание.

Проекта электрики/коммуникаций у меня нет потому как реальность стройки показала что во всем надо разбираться самостоятельно. А если разбираться самостоятельно то некое подобие проекта можно и самому составить. Вот в этом файле веду учет всех требований, а вот тут вообще все документы по внутренним коммуникациям. Возможно кому-то будет интересно посмотреть.

Последний раз редактировалось welaribo; Сегодня в 00:12.
welaribo вне форума Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 00:08   #1563 или 332440
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 844
Репутация: 10
По умолчанию

Еще пару вопросов потому как нужна обратная связь от более опытных застройщиков чтобы лучше подготовиться к началу работ:
- Предложили мне за баней вывести нужные провода чтобы в будущем при необходимости можно было поставить бензогенератор и питать сеть при отсутствии центрального электроснабжения. Это так сказать на всякий случай если вдруг на несколько дней пропадет свет - говорят берете в аренду бензогенератор, ставите, отключаете дом от центральной сети и спокойно пережидаете этот момент если вдруг он произойдет. На текущем этапе - это просто заложить и вывести через закладные провода нужного сечения. Вопрос - стоит этим заниматься или в наших реалиях не стоит?
- Есть же наверное какие-то современные стандарты электроснабжения современного дома касаемо где использовать УЗО? Только там где вода или большая мощность прибора, или лучше рассмотреть везде? Тут как я понимаю все упирается в финансовый вопрос потому что УЗО стоит денег. УЗО есть электронное и электромеханическое, типа А и AC. Электромеханическое надежнее, AC хватает в 95% случаев, а там где вода и мощность лучше использовать A. Вот где та золотая середина где и какое УЗО лучше использовать, а где можно и не использовать?
- Устройство аварийного отключения (выключатель нагрузки) – это надо делать в щитке или нет?
- Автомат, УЗО, дифавтомат. Как я понимаю дифавтомат=автомат + УЗО. Дифавтомат дороже чем автомат + УЗО, но занимает меньше места. Как я понимаю для дома где нет проблем с размером щитка лучше рассматривать автомат + УЗО. Правильно?
- Видел рекомендацию что на одну линию розеток 3x2.5 вешать не более 8 розеток с обычными(!!!) потребителями + автомат 16А. Все верно?
- Детектор дыма (углекислого газа?) при наличии камина – ставить в доме или нет?

Буду признателен за мысли по этим вопросам.
welaribo вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стройка IT_Prof'ыча IT_Prof Моя стройка! 546 20.07.2021 22:53
Стройка от Икс Икс Моя стройка! 111 19.05.2015 10:02
Стройка Coolnick Coolnick Моя стройка! 82 01.10.2014 15:15
Стройка Тигры Tiger Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 3 01.10.2012 10:47

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Стройка welaribo Рейтинг:2.50 из 5 на основе 4 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 1 , гостей: 20)
-AD-


Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна