Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией: в квартире в распределительных коробках на розетки приходит кабель сечением 3x4 мм2, а от распредкоробок к розеткам проложен кабель 3x2.5 мм2. Все розеточные линии защищены верно (по автоматам на 16 А и УЗО), но возник вопрос — как правильно соединить несколько проводов разного сечения (2.5 мм2 и 4 мм2) в распределительных коробках (например, 1 провод 4 мм2 с 5-ью прводами 3x2.5 мм2)? Менять кабель от щитка до распредкоробок не могу, так как уже заделаны штробы и частично сделана отделка. Подскажите, какие есть надежные способы соединения в данной ситуации? Поискал ответы в интернете и на форумах (в том числе на этом), но в основном все ответы говорят, что нужно всё переделывать т.к. возникает большое переходное сопротивление, стпень прижатия проводов с разным сечением всегда ниже и т.д. Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 332616 |
Я тут живу!
|
![]()
Православной скруткой с сизом поверху. Если конечно нет возможности сделать сварку.
|
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#3 или 332620 |
Карапузо
|
![]()
Спасибо! Подскажите ещё, пожалуйста, если нужно сразу скрутить много проводов, например 8-9, как это лучше сделать? Сразу скрутить весь пучок или можно сперва скрутить провода в группы по 2-3 штуки и потом уже скрутить все группы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 332624 |
Я тут живу!
|
![]()
лучше разделить на 2 скрутки с перемычкой сечением подводящего кабеля.
|
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#5 или 332625 |
Я тут живу!
|
![]()
Добрый. Можно ГМЛ или ГМЛ-п использовать. Гильзу подобрать по диаметру не сложно.
Я для коробок использую ГМЛ-п. Они короткие. Обжимаю шестигранником ПКГ-50, что побольше. Там матрицы меняются вращением колесика. Мелкие удобнее пресс-клещами от КВТ (не помню марку). Они выдавливают квадрат в гильзе. Можно в них менять матрицы под разные нужды, они отдельно продаются. https://www.youtube.com/watch?v=uuZ_edonwPI https://www.youtube.com/watch?v=nZEMzucvqcU Последний раз редактировалось Valery_SY; 23.09.2024 в 15:55. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#6 или 332628 |
Карапузо
|
![]()
Mikola, Valery_SY, cпасибо большое!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 332643 |
Я тут живу!
|
![]()
https://www.youtube.com/watch?v=YcakuxEpx70
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет сечения арматуры для армпояса над перемычкой 3,6 м | Vasay | Перекрытия | 11 | 31.07.2017 17:12 |
Провода для сетей | Славка | Связь и интернет | 76 | 21.07.2016 08:45 |
Провода и кабели. Отличия. Маркировка | Славка | Электрика | 61 | 18.05.2014 22:24 |
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. | mutny | Системы безопасности | 16 | 12.07.2012 22:38 |
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. | Skiper | Куплю | 0 | 27.09.2011 13:10 |
|
|
Как соединить провода разного сечения в распред. коробке? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |