Строим вместе! |
|
|
Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
![]() |
|
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
![]() |
#1 или 203313 |
Член Совета
|
![]()
До какой ночной температуры можно заливать бетон без эл. подогрева?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 203316 |
СайтоСтроитель
|
![]()
вопрос не верный. при заливке бетона среднесуточная температура важна.....
хотя в любом случае я бы заливал с противозамерзающими добаками иначе будет печаль............ и будите весной заводить новую тему почему треснуло-откололось-итп |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 205406 |
Карапузо
|
![]()
при норм добавках в бетоне, до -5 лейте, ниже 5 я бы не советовал
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 205413 |
Член Совета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 205414 |
Я тут живу!
|
![]()
******
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 205415 |
Член Совета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 205417 |
СайтоСтроитель
|
![]()
себе пояс заливал вчера.
Приехал домой и стал искать инфу по температурам... СНИП регламентирует использовать добавки в бетон противоморозные при среднесуточной температуре ниже +5 градусов ИЛИ при наименьшей суточной температуре ниже нуля. Главное что б в первые дни было больше чем +5 среднесуточная, что б основная вода в бетоне прореагировала с цементом, а дальше при понижении температуры будет просто медленнее процесс набора прочности идти. Если в жару бетон может и за 20 дней набрать марочную прочность, то весной например 40 дней а зимой вообще не будет набирать и замерзнет до весны а зимой когда растает вода в бетоне - процесс продолжится. Естественно все изложенное выше верно для случая, когда заливка была при плюс 5 и выше среднесуточной и в течение первой недели(примерно) основная вода в бетоне прореагировала с цементом и бетон набрал минимальную "критическую прочность" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 205429 |
Я тут живу!
|
![]()
еще не учтен такой момент как выделение тепла самим бетоном. так что небольшой минус ночью не страшен, не замерзнет.
плюс опалубка немного защищает от замерзания. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#9 или 205434 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 205437 |
Я тут живу!
|
![]()
Вот только вода, которая не успела прореагировать с цементом или уйти из бетона замерзает. А что с водой становится при замерзании? Она расширяется! И тем самым рвет бетон. И набирать прочность после оттаивания будет уже не монолит, а отдельные кусочки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заливка фундамента в несколько этапов по высоте. Есть вопросы. | Densy | Фундамент | 36 | 07.10.2014 00:12 |
Заливка фундамента любой сложности. | stroikatmr | Услуги. Предложение | 4 | 14.04.2014 11:20 |
Стык стропильных систем различного типа | Семиход | Крыша и мансарда | 1 | 18.04.2013 00:20 |
Заливка самонивилирующейся стяжки | Славка | Внутренняя отделка | 24 | 14.11.2012 00:20 |
Как утеплить песчано-цементный блок с пустотным каналом (типа Бессер, ТИСЭ-2)? | vangelis | Утепление и изоляция | 13 | 26.04.2012 23:04 |
|
|
Заливка фундамента типа плита при отрицательных ночных температурах. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |