Строим вместе! | 
 | 
| 
			
			 | 
		#101 или 304037 | 
| 
			 Я тут живу! 
			
		
			
				
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Создание электропроводящих бетонов с малым удельным электрическим сопротивлением и стабильностью электрических параметров во времени при изменяющихся условиях эксплуатации, это только направление, в котором ведется изучение.  
		
		
		
		
		
		
		
	Каково сопротивление обычного бетона ? Сколько должно быть арматуры, чтобы обеспечить нормативное сопротивление с нормативным защитным слоем бетона ? Если её мало и она под защитным слоем, есть ли смысл присоединения ? Как изменится это сопротивление если устроена гидроизоляция бетона ? Как учесть свойства грунтов ? ответы на эти вопросы для частного домостроения есть или просто нужно присоединить, все равно, наколотить штырей, а добавило это присоеденение что либо или нет, совсем не важно ? Так для чего, тогда, вообще с этим возиться, если штыри, по любому, колотить ?  | 
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#102 или 304041 | |
| 
			 Пионэр 
			
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Удельное электрическое сопротивление бетона вполне сопоставимо с удельным электрическим сопротивлением суглинков и песков. 
		
		
		
		
		
		
		
	А, по-скольку, площадь соприкосновения арматуры с бетоном и бетона с грунтом несоизмеримо больше, чем у трех стержней забитых в грунт, то вариант вполне себе ничего. Гидроизоляцию бетона снизу мало кто делает. По картинкам, что Valery_SY демонстрировал, видно, что из бетона выпускается не арматура, а полоса(оцинкованная?) соединенная с арматурой. ---------- Сообщение добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее было в 21:35 ---------- Цитата: 
	
 Вот ответьте, пожалуйста: - Вы изолировали снизу и с боков бетон пленкой? (особенно снизу) - Вы утепляли подушку фундамента? - Вы снизу песчаную подушку делали и трамбовали? (и зачем)  | 
|
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#103 или 304043 | 
| 
			 Я тут живу! 
			
		
			
				
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			
И это сопротивление не зависит от влажности бетона, раз вы так говорите ? Сухой бетон имеет сопротивление такое же как и влажный и сопоставимое с сопротивлением влажного грунта ? Говорю про влажный грунт, т.к. именно его пытаются "достать", забивая штыри как можно глубже. Иначе можно было бы их просто горизонтально прикопать.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#104 или 304047 | |
| 
			 Пионэр 
			
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#105 или 304048 | 
| 
			 Я тут живу! 
			
		
			
				
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			
Я не имел в виду конкретно нижнюю гидроизоляцию. Вертикальная гидроизоляция, даже с одной стороны, уменьшает площадь соприкосновения с грунтом практически в 2 раза, а эта площадь в фундаментах частных домов и так не особо большая. Кстати, точно так же как и теплоизоляция ЭППС, если она до подошвы
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#106 или 304049 | 
| 
			 Пионэр 
			
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я если бы раньше про это знал, то может и попробовал бы. 
		
		
		
		
		
		
		
	Затрат, практически "0". Но уже поздно.  | 
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| Сказал cпасибо: | 
| 
			
			 | 
		#107 или 304050 | |
| 
			 Я тут живу! 
			
		
			
				
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Вы на этом значении сделали выводы ? Тут разброс в 25 раз. Задача конструктора, при проектировании фундамента или любого ж/б элемента в грунте, спроектировать его так, чтобы в месте контакта с арматурой бетон был сухим, а это означает, что он, практически диэлектрик. Кстати Песок сухой 1 500 - 4 200 А именно таким он должен и может очень часто быть в районе фундамента, особенно если фундаментные работы проводились в котловане, а обратная засыпка была песком или ПГС, что делается довольно часто, так что даже если родной грунт глинистый, это не имеет значения, при таком раскладе.  | 
|
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#108 или 304051 | 
| 
			 Я тут живу! 
			
		
			
				
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот разошлись дебаты   
		
		
		
		
		
		
		
	  У меня 72 сваи на глубину 2.7 метра, никакой ГИ нет и не должно быть, походу просто идеальное свайное поле для заземления.Давайте порассуждаем еще вот на какую тему: у меня в проекте, после вводного щита нарисована вот какая схема: разбито на две группы и стоит два УЗО 40-30-АС. На сколько я понимаю то получается что все потребители таким образом получаются защищены этими двумя УЗО. Что скажите по такой реализации? На мой взгляд разумно, единственно не понимаю почему сделано две группы, а не одна или три и т.д.? Наверно в случае утечки будет не быстро найти источник проблемы? Какие еще мысли?  | 
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#109 или 304054 | 
| 
			 Я тут живу! 
			
		
			
				
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			@Lama, согласитесь, сваи на 2,7м это, мягко говоря, не совсем распространённое решение для малоэтажных строений.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#110 или 304055 | 
| 
			 Я тут живу! 
			
		
			
				
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			@Юра Добриденев, соглашусь, а что по схеме с двумя УЗО скажете?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		
 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
![]()  | 
	
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Нужен совет | Prizrak | Вентиляция и дымоходы | 43 | 11.03.2018 18:56 | 
| Нужен совет по ремонту | averon | Дизайн | 9 | 23.01.2018 12:27 | 
| нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 | 
| Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 | 
| нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 | 
		
  | 
	
		
  | 
| Нужен совет электромонтажников Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. | 
  Дом СоветовЪ,
  Беларусь,
  Минск
  
    
  
  
  
  
  
 Раздаём плюшки!
  Старт:
  
  
    Получи бонус!
  Старт:
  
 Получаем скидки!
  Старт:
  
 | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |