#1 или 297548 | |
|
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
в каких подворотнях умудряетесь покупать такое гавно?
При токах при которых разрушаете изоляция от температуры в современных Гостовских кабелях, приведёт скорее к нагреву в точках соединения кабеля опять же, это только от удушья или яда которым дыми не пойми какое гавно, при "экологическом" обгорании изоляции произойдёт обычное КЗ, которое автоматы отрубят в разы быстрее. А во вторых, чем толще кабель, тем больше с него можно снять тепла при перегрузке. Сначала это хорошо, а потом он начнёт собой разогревать и поджигать окружающую среду, в то время как более тонкий банально перегорит и разомкнёт цепь. ---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее было в 23:22 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее было в 23:25 ---------- З..Ы Если каким-то чудом, мне дадут разрешение на реконструкцию в виде мансарды, то туда 220 введу исключительно в стальной трубе и разведу их только по одной перегородке из ГКЛ , весь остальной комфорт делал бы исключительно "слабо точкой" Взял в кавычки, потому что токи до 3А (при напряжение до 24В) |
|
|
|
|
|
|
#2 или 297551 |
|
Я тут живу!
|
@Korvet068, я же написал ясно и понятно. На хороший кабель 1,5мм нужно ставить автомат 10А. Написал почему тремя постами ранее. На кабель 2,5мм2 нужно ставить автомат 16А, почему, написал там же. Это всё диктуется токовременными характеристиками автоматических выключателей.
Если не заметили того поста, повторю: Автомат на 16А не отключается при 18А в течении часа. Полтора номинала, т.е. 24А от будет держать около 9 минут. Полторы минуты он будет держать 2,5 номинала, это 40А. Для трёх жильного кабеля 1,5мм2 допустимый максимальный ток при скрытой проводке 17А, это при идеальном сечении кабеля и идеальных соединениях. Сечение занижено сейчас у любого кабеля, можете измерить у себя, чтобы убедиться. И уж тем более, если заниматься такой иканомией, нужно сразу отказываться от ваговских соплей, т.к. там пыхнет в первую очередь. |
|
|
|
|
|
#3 или 297559 |
|
Пионэр
|
@Юра Добриденев, а какие розетки применяете?
Сам еще не дошел до этого вопроса, но, по-моему, все обычные розетки на ток до 16А, да и вилки тоже. Т.е. получается, что к такой розетке достаточно притянуть провод 1,5 мм2? P.S. По реальному сечению кабеля. Насколько я знаю (может ошибаюсь), при производстве кабелей сечение не нормируется, нормируется удельное сопротивление. Т.е. маркировка 1,5мм2 обозначает определенное удельное сопротивление кабеля. Отсюда и разброс в реальных сечениях. |
|
|
|
|
|
#4 или 297563 | |
|
Пионэр
|
Или торможу, или не вижу логики.
Цитата:
Я думаю, что в кабелях медь в чистом виде не используется. |
|
|
|
|
|
|
#5 или 297575 | ||
|
Я тут живу!
|
Цитата:
На том же автомате на 16А тоже указан номинал. Т.е. розетка с номиналом 16А должна быть защищена автоматом с номиналом 16А, а если будут соединения на клеммах в этой линии, то номинал клеммы должен быть не меньше чем 16А. А для кабеля на 3 жилы на 1.5мм это не номинал, это его допустимый ток. Не знаю есть ли, вообще номиналы у кабелей, но если есть, то он будет 10А для 1.5мм2 и 16А для 2.5мм2, при условии скрытой проводки и трёх жильном кабеле. При разных условиях допустимый ток у кабелей тоже разный. Максимальные возможности у кабелей проложенных по воздуху открыто и с минимальным количеством жил рядом, т.е. для одной жилы кабеля 1.5мм при открытой проводке допустим ток 23А. В этом и основное заблуждение, когда приводят как аргумент допустимый ток в идеальных условиях. ---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:10 ---------- Цитата:
На мощные потребители так и делают, выводят конец и подсоединяют на прямую. Или ставят силовую розетку. Отдельный автомат ставится совсем не из за паранойи, а для удобства, если эту линию нужно отделить в отдельную группу, например неотключаемые линии, повесить на неё временное реле с определённой задержкой или реле напряжения с отличной от других уставкой. |
||
|
|
|
|
|
#6 или 297614 | |
|
Я тут живу!
|
Цитата:
По СНИПам в новостройках только 1,5 мм используется - и на освещение, и на розетки. И защищаются такие линии автоматом на 16 А. И экспертизу проходят все проекты такие. П.С. Кто хочет, тот услышит. Далее даже отвечать не буду на комменты |
|
|
|
|
|
|
#7 или 297616 | |
|
Я тут живу!
|
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее было в 20:25 ---------- Есть еще что сказать, любитель алюминиевой проводки ? Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.10.2017 в 21:39. |
|
|
|
|
|
|
#8 или 297695 | |
|
Я тут живу!
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#9 или 297552 |
|
Я тут живу!
|
Превратили ветку в цирк
|
|
|
|
|
|
#10 или 297558 |
|
Я тут живу!
|
Такие как вы и превратили её в цирк. Есть нормы, есть расчёты, есть токовременные характеристики. И тут даже обсуждать нечего, читай, считай. А вы пытаетесь своё мнение выдать за норму. Аргументы против информации из моего крайнего поста есть ? Если нету, то попрошу воздержаться от дальнейших комментариев про цирк или в духе " боишься-не боишься".
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы |
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
| Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
|
|
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |