Строим вместе! |
|
|
|
#301 или 323480 | |
|
Пионэр
|
Цитата:
Из регулировок - температура подачи, ограничение максимальной мощности. |
|
|
|
|
|
|
#302 или 323483 |
|
Член Совета
|
@ezhik97, этот котел похож на настоящий, хотя бы по электроначинке, но каким боком он к дешевым относится?
В его ценовом сегменте проверенный временем Kospel EKCO.R2 в комплекте с комнатным термостатом (иногда нужный бонус 20$), интегрированная в конструкцию группа безопасности (манометр, предохранительный клапан, авторазвоздушник) -экономия 50$, теплообменник из нержавейки, реле протока и человеческое подключение ниже токоведущих частей. |
|
|
|
| Сказал cпасибо: |
|
|
#303 или 323493 |
|
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
|
|
|
|
|
|
#304 или 323504 |
|
Член Совета
|
при работе котла на неполной мощности тэны включаются по очереди - делается, чтобы время наработки каждого тэна было одинаковым. Данная функцию присутствует во всех нормальных котлах, Эван отношу к их числу.
На мой взгляд основная фишка Эвана - это глубокая совместимость с автоматикой Зонт. А вообще по инженерным решениям Бош нравится больше остальных. В нем нижнее подключение Тэнов, отдельных блок силовых реле, развоздушник вынесен за корпус котла, вводной автомат (в коспеле, например, плавкий контакт). |
|
|
|
|
|
#305 или 323515 | |
|
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Цитата:
На мой взгляд разумнее тогда ТЭНы включать последовательно, уменьшаем мощность, тем самым меньше грузим линию |
|
|
|
|
|
|
#306 или 323517 | |
|
Член Совета
|
Цитата:
так и происходит |
|
|
|
|
|
|
#307 или 323519 |
|
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Лично я пока на электрокатлах отановился на таких вариантах, либо переделка ЭВАД у меня сейчас на 15кВт) на замену Тэнов, что бы в итоге получить в наличии ТЭНы 1,6 кВт, 3 кВт и третий ТЭН, либо 5 кВт (дабы деньги сэкономить) либо один из двух первых, ибо мощности больше чем нужно.
Ну а второй вариант, собрать 2-х на бойлерных ТЭНах разной мощности и коммутировать их в любой комбинации, включая и последовательное соединение |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы |
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
| Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
| Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления | Аркадий П. | Отопление | 110 | 22.03.2013 10:45 |
| Сырье для твердотопливного котла | frik | Отопление | 16 | 12.02.2012 13:13 |
| Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… | seeker | Отопление | 9 | 08.07.2011 11:11 |
|
|
| 2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |