Laird,
Поимев опыт общения с сетями, и необходимостью установки 2 столбов "за счет сельсовета", я вам посоветую - если вам надо электричество в обозримом будущем - вам придется все оплатить из своего кармана. Если же вы готовы ждать 3 и болле лет (хотя может и повезет ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#522 или 196046 |
Член Совета
|
![]()
майкл, ввод у меня сделан по проекту.. проекту на стройплощадку, давно сделан, ещё в 2012. В ходе изучения этого форма и форума на вашдом, мною были сделаны выводы, о том, что проект на подключение дома нужен только тому кто его заказывает. Надзор и сбыт его при приемке дома не требуют. А электрик, который делает разводку, он и без проекта в состоянии разобраться и поставить розетку там где отмечено на стене. Или я не прав?
Броня посажена на нулевую шину, которая после счетчика, уже в щитке в доме. Вы правы, посадить ее на ноль который до счетчика, не сорвав пломбу невозможно. Это ошибку я понял, в ближайшее время я её исправлю. Заземления у меня два - одно у столба, где ЩУ и второе рядом с домом. ВОПРОС: нужно ли мое повторное заземление(раз уж ввод в дом 4-х жильным кабелем сделан) совмещать с нулем в щитке в доме? |
![]() |
![]() |
![]() |
#523 или 196048 |
Я тут живу!
|
![]()
Нет, не нужно категорически - у вас в щитке в доме две шинки должны быть, нулевая - это четвертая жила питающего кабеля, и заземления - на нее и необходимо привести "хвост" с контура заземления возле дома.
ПС. Могут быть еще и после УЗО шинки нулевые, но это уже другая история |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#524 или 196052 | |
Член Совета
|
![]() Цитата:
UPD: чушь спросил! ессно тн-ц-с ![]() Последний раз редактировалось Икс; 04.08.2014 в 01:14. Причина: затупил! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#525 или 196068 |
Я тут живу!
|
![]()
/Наверное я сейчас задаю очень глупый вопрос,
![]() Могу ли я без всяких согласований и проектов начинать монтаж эл.проводки и внутридомового щитка в доме без эл.снабжения? Не будет ли впоследствии каких-либо проблем с подводом электричества к дому? |
![]() |
![]() |
![]() |
#526 или 196072 |
Член Совета
|
![]()
freeze, можете смело. Это Ваш дом и Ваша проводка. Пользоваться ей можете как захотите.
Правда есть один ньюанс. Вам нужно знать какой будет ввод одно или трехфазный и допустимую мощность. Исходя из этого закупать начинку домового щитка. Написано это будет в технических условиях. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#527 или 196080 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
Есть одно но. Проект у меня был в голове и в компе. И выполнено практически всё по ТКП. Поэтому ни у одного из проверяющих вопросов не возникало. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#528 или 196102 |
Член Совета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#529 или 196528 |
Член Совета
|
![]()
У т.н. "противопожарного" узо ток утечки должен быть 300 мА?
А ток какой, если защищает его автомат на 63А? |
![]() |
![]() |
![]() |
#530 или 196599 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
УЗО надо бы больше, чем номинал автомата |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Подвод воды в Баню | Alessio | Строения на участке | 33 | 01.02.2012 21:47 |
Оформление и подвод электричества | Алексей Попельнюк | Услуги. Предложение | 0 | 01.12.2011 13:11 |
|
|
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |