Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
![]()
да пофигу как, главное что бы потом при измерении сопротивление было не выше нормы. Если будет вше, просто потом в контур ещё добавляется штырей
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:56 ---------- Если бить в одну лини, лучше что ы отвод был не с края, а середины. У меня так вообще Т-образный контур ---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее было в 16:58 ---------- Посмотрел внимательно рисунок. Там заглубление 1,5 метра? Ели так, то ввивать их надо так, что б верх штырей был не выше уровня промерзания грунта |
![]() |
![]() |
![]() |
#552 или 200610 |
Я тут живу!
|
![]()
Korvet068, там от 1,5 и выше... я планирую минимум 2,5м
|
![]() |
![]() |
![]() |
#553 или 200620 |
СайтоСтроитель
|
![]()
Я вбивал четыре 4х метровых прутов....
Соседям "профи" тоже вбивают ровно один штырь d12 армтауры и не копают даже ничего и без сварки все делают соответственно.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#554 или 200621 |
Я тут живу!
|
![]()
должно быть минимум четыре штыря глубиной от 2,5 м, расстояние между вертикальными заземлителями делается приблизительно равным длине их самих. Все соединения в земле - только сварка. Форма контура (линия, треугольник, квадрат или параллелепипед) не имеет значения - значение имеет сопротивление контура
|
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#555 или 200623 |
Я тут живу!
|
![]()
У меня вбито три 4-метровых арматурины на расстоянии 2 м между ними. Грунтовые воды на 3 метрах.
Измерения показали сопротивление ровно 3 Ома при норме не выше 30. |
![]() |
![]() |
![]() |
#556 или 200648 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
![]()
Правильно, чем ниже тем лучше, тем более, что мета со временем будет коррозировать и делаем для себя.
Я вот, например, подумываю ещё дополнительный контур заземления внутри дома сделать перед заливкой черновой стяжки |
![]() |
![]() |
![]() |
#557 или 200661 |
СайтоСтроитель
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#558 или 200669 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
![]()
Dobrinia, в том месте де будет в доме основной электрощит забью 3м арматуру в грунт, это будет основная точка отсчёта, относительно её забью ещё две (треугольником) или четыре (квадрат), сварю между собой, сделаю вывод (наверное стальной полосой на поверхность, а остальное "похороню" под слоем песка.
Контур внутри дома будет соединён кабелем с контуром возле электрощита за территорией участка |
![]() |
![]() |
![]() |
#559 или 200680 |
СайтоСтроитель
|
![]()
может стоит внутри дома сделать глубинное заземление? как считаете.........
|
![]() |
![]() |
![]() |
#560 или 200684 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
![]()
Dobrinia, что значит глубинное? я же написал, забивать в грунт 3 метра арматуры, высота фундамента над грунтом у нас маленькая
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Подвод воды в Баню | Alessio | Строения на участке | 33 | 01.02.2012 21:47 |
Оформление и подвод электричества | Алексей Попельнюк | Услуги. Предложение | 0 | 01.12.2011 13:11 |
|
|
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |