@Юра Добриденев, распаянная коробка - лишний разрыв кабеля
А ели его приходится рвать, тогдалучше поставить место разрыва автомат, а не скрутку
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 22:14   #2 или 297182
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

скрутка со сваркой это монументально, это можно прятать навсегда
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 23:34   #3 или 297188
Densy
Космомолец
Регистрация: 25.06.2014
Адрес: Брест
Сообщений: 283
Репутация: 10
По умолчанию

А скрутка с пайкой припоем имеет право на существование?
Densy вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 00:12   #4 или 297192
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
А скрутка с пайкой припоем имеет право на существование?
только на небольших токах
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 08:38   #5 или 297198
Densy
Космомолец
Регистрация: 25.06.2014
Адрес: Брест
Сообщений: 283
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
только на небольших токах
То есть на линии розеток нельзя?
Densy вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 05:53   #6 или 297195
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

Гляньте в теме AAR шкафчики с разной автоматикой. Не у всех щит дома это пачка автоматов и УЗО.
Я вот где воткнуть распаячную коробку в комнатах чтоб и доступна была и глаза не мозолила - незнаю. Мне без них проще. Чуть больше проводки и отлично без них и не больше 2-3 пар розеток на одной линии.
purler вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 21:03   #7 или 297222
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Гляньте в теме AAR шкафчики с разной автоматикой. Не у всех щит дома это пачка автоматов и УЗО.
Я вот где воткнуть распаячную коробку в комнатах чтоб и доступна была и глаза не мозолила - незнаю. Мне без них проще. Чуть больше проводки и отлично без них и не больше 2-3 пар розеток на одной линии.
в любом шкафу купе, кладовке, за телевизором, на кухне за верхними шкафчиками. Проблема не в длине проводки, а в том что нормальную скрутку в подрозетник геморойно запихать, а делать такой шлейф, как вы сказали, из нескольких пар розеток, на вагах или на штатных розеточных зажимах не особо надежно. У меня, там где шлейф по тозеткам, не больше двух точек, делаю неразрывную проброску кабеля, т.е. кабель зажимаю в розетках не разрывая, а зачищая. Не любые розетки такое позволяют делать, по этому не нравятся быстрозажимные.

---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее было в 20:51 ----------

Цитата:
Сообщение от Икс Посмотреть сообщение
@Densy, из личного опыта: третий год живу в построенном доме. Во время разводки электрики делал как все - розетки 2.5 мм2 , свет 1.5 мм2. В итоге, в эти розетки(спальни, гостиная, холы) ничего мощнее зарядных устройств от мобильника, вайфай роутера, ноута и телека не включается. Смысла закладывать туда 2.5 мм2 на сегодняшний день у меня нет. Исключение кухня , там да духовой шкаф, посудомойка, микроволновка. Это в тему о больших токах в розетках.
Достаточно всунуть туда что-то мощное один раз и увидеть отрубившийся автомат на 10А. И не забывайте, розетки или шлейфуются, или раскидываются несколько точек от одного кабеля в распайке и включенные потребители суммируются на один подводящий кабель. Не такая уже большая разница по цене между 1,5 и 2,5, чтобы даже говорить об этом.

---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее было в 20:55 ----------

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
У припоя, например, ПОС-61, удельное электрическое сопротивление в 8 раз выше чем у меди.., это гораздо большая разница, чем между автоматами 14А или 16А при защите кабеля в 1,5 квадрата
Паянные соединения не разрешается прятать в недоступные места, если не ошибаюсь. Если паять, но не активными припоями, т.е. канифолью или как-то смывать кислоты, не особо разбираюсь в тонкостях пайки, не было надобности. Пайка поплывет, при нагреве, если нештатная ситуация, хотя, тогда и изоляция поплывет, х.з., но сварка проще и надежнее, цвырк и готово. Даже покупать ничего не нужно, сейчас миниатюрные сварочники у всех есть в частных домах.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 04.10.2017, 10:58   #8 или 297416
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,553
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Паянные соединения не разрешается прятать в недоступные места, если не ошибаюсь. Если паять, но не активными припоями, т.е. канифолью или как-то смывать кислоты, не особо разбираюсь в тонкостях пайки, не было надобности. Пайка поплывет, при нагреве, если нештатная ситуация, хотя, тогда и изоляция поплывет, х.з., но сварка проще и надежнее, цвырк и готово. Даже покупать ничего не нужно, сейчас миниатюрные сварочники у всех есть в частных домах.
Любая пайка по вашей терминологии - активный припой, ибо без флюса или канифоли паять не получится. Канифоль мыть не обязательно.
Если пайка плывет при нагреве - руки оторвать и в жопу засунуть тому кто делал такую линию, все нештатные ситуации должны отработать защитные устройства.
Написанное не в защиту пайки, а для борьбы с глупостью.
Сваривать - пожалуйста, варите, но любое соединение надо защитить, лучший вариант - "сухие" изолирующие материалы, без клеевых или иных нестабильных составов. Потом могут быть проблемы. А когда все сделано нормально, тогда и прятать можно соединение.

---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее было в 10:46 ----------

Цитата:
Сообщение от trmntr Посмотреть сообщение
Вот я когда крутил то очковал что контакт будет плохой, сваркой как-то постеснялся, о чем сейчас сожалею, так в итоге паял.
Все в порядке, нет поводов для сожаления.
Любая работа оценивается в комплексе, и вариант соединения проводов - это ещё не все. Вопрос как уложен провода, как заизолированы....

---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее было в 10:49 ----------

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Скрутки шуриком удобно закручивать, красиво получается.
Для надежного соединения достаточно 3...5 витков. Нафига так крутить? Палец застрял на кнопке шуруповерта?

---------- Сообщение добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее было в 10:52 ----------

Цитата:
Сообщение от Икс Посмотреть сообщение
@Densy, из личного опыта: третий год живу в построенном доме. Во время разводки электрики делал как все - розетки 2.5 мм2 , свет 1.5 мм2. В итоге, в эти розетки(спальни, гостиная, холы) ничего мощнее зарядных устройств от мобильника, вайфай роутера, ноута и телека не включается. Смысла закладывать туда 2.5 мм2 на сегодняшний день у меня нет. Исключение кухня , там да духовой шкаф, посудомойка, микроволновка. Это в тему о больших токах в розетках.

Да, да, но ПУЭ требует минимум 1,5 мм2 если не ошибаюсь.
О чем я всегда говорю - что эти требования пишутся зачастую для среднестатистического электрика с относительно прямыми руками.
Для массы точек подключения достаточно 2х0,5, 2х0,75, 3х0,5, 3х0,75 - ПВС в ассортименте.

---------- Сообщение добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее было в 10:55 ----------

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
У припоя, например, ПОС-61, удельное электрическое сопротивление в 8 раз выше чем у меди..,
А если оценить относительно площади контакта при паяном соединении?
Получится баш на баш.
Негоже выдергивать из конструкции один фактор и крутить им.
Урри вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 28.09.2017, 06:06   #9 или 297196
Olego2002
Я тут живу!
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 1,323
Репутация: 11
По умолчанию

Если так боитесь. Дедовский метод, скрутку в винтовой клемник зажимайте и хороните.

---------- Сообщение добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее было в 06:04 ----------

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Гляньте в теме AAR шкафчики с разной автоматикой. Не у всех щит дома это пачка автоматов и УЗО.
Я вот где воткнуть распаячную коробку в комнатах чтоб и доступна была и глаза не мозолила - незнаю. Мне без них проще. Чуть больше проводки и отлично без них и не больше 2-3 пар розеток на одной линии.
Плдрозетник. В нем распайка и ставите неподклюсенную розетку.
Olego2002 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 09:16   #10 или 297199
Икс
Член Совета
 
Аватар для Икс
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Новополоцк
Сообщений: 675
Репутация: 11
По умолчанию

@Densy, из личного опыта: третий год живу в построенном доме. Во время разводки электрики делал как все - розетки 2.5 мм2 , свет 1.5 мм2. В итоге, в эти розетки(спальни, гостиная, холы) ничего мощнее зарядных устройств от мобильника, вайфай роутера, ноута и телека не включается. Смысла закладывать туда 2.5 мм2 на сегодняшний день у меня нет. Исключение кухня , там да духовой шкаф, посудомойка, микроволновка. Это в тему о больших токах в розетках.
Икс вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке ozzie Электрика 1043 27.03.2022 09:18
Разводка отопления в доме sanyok Отопление 894 02.10.2020 14:06
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Павел Подвод газа 699 25.02.2018 22:33
Разводка канализационных труб VAR Канализация 392 24.08.2017 13:20

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна