15.01.2013, 17:21 | #121 или 120506 |
Я тут живу!
|
|
Сказал cпасибо: |
15.01.2013, 18:31 | #122 или 120517 |
Дипутат
|
Про стойку понял.Однако мы плавно перешли на висячие стропила?
А они передают распор на стены-это не подходит. |
15.01.2013, 18:41 | #123 или 120519 |
Я тут живу!
|
распор=прогибу стропил.нет?
нет прогиба-нет распора. |
Сказал cпасибо: |
15.01.2013, 21:32 | #124 или 120548 |
Дипутат
|
Я,тут как-то в Excele коньковую арку в виде альтернативного
варианта прикидывал,так мне выдало подбором,сечение стропил аж 100*200мм... А вот с коньковым прогоном и затяжкой с шагом 600мм проходят 50*200мм с запасом.Да и у висячих стропил затяжки работают вроде бы на растяжение с большой нагрузкой. Ну и еще один нюанс, без конькового прогона в одну рожу делать монтаж стропилки ну очень сложно... |
15.01.2013, 23:31 | #125 или 120578 |
Я тут живу!
|
мне на каком-то доме собирали пары на земле. одинаковые.
потом подымали. а у вас ещё фронтоны есть. (ну вообще я всегда перестраховываюсь) поэтому (если честно) делал бы как минимум 1 ферму. (у меня сейчас 2 фермы.. на ширину 12м). уж больно я распоров не люблю (ожидать). |
Сказал cпасибо: |
15.01.2013, 23:43 | #126 или 120590 |
Я тут живу!
|
|
Сказал cпасибо: |
16.01.2013, 03:43 | #127 или 120645 | |
Дипутат
|
Цитата:
Я видел Ваши фермы,Вы мне показывали. Я чую жопой ,что надо ставить параллельно-поясную ферму и будет все окей.Но почему то многие отговаривают.В чем проблема то?Самое главное ее рассчитать,а изготовить это не вопрос для меня.И не так уж много материала на нее уйдет.Если делать балки, там требуются большие сечения,так же нужны стойки и подкосы по сути получается почти та же самая ферма. А ферма конструкция жесткая и если сделать немного с запасом прочности,мне кажется будет все нормально. Мне тоже хочется избавиться от распоров,что то мне не очень нравится ,если стропила будут давить стены в стороны... |
|
16.01.2013, 11:49 | #128 или 120720 |
Я тут живу!
|
Evgeniy, тут с распором хитрая логическая цепочка.
сам по себе-он не страшен. распор - это плановый прогиб стропил , который передается на мауэрлат, ЕСЛИ СТРОПИЛА ЖЕСТКО ПРИВАРЕНЫ К НЕМУ . если стропила не врезаны на зуб ,а присобачены скажем проволокой или гвоздем вдоль , то стропильный треугольник(с ригелями и раскосами в зависимости от решения) планово расходится на 1 см планового прогиба и всё стоит отлично. просто ПСИХОЛОГИЧЕСКИ очень сложно человеку из настоящего , воспитанному на металле и бетоне , на математике .. принять на не просто веру , а на деньги и безопастность физику гибкого мира. я и сам такой. кстати если сделать стропила 200*60 , то Паша должен подтвердить , что никакого планового прогиба и не будет (ну там 5-10 мм максимум.) при распределенке 200кг/м2. (тупо полы по таким балкам работают на ура.).. ну тут уже надо смотреть на остойчивость самой кровли под ветровой нагрузкой. именно для этого(имхо) вам и конек нужен(только...ну и шобы линия конька не плясала). |
Сказал cпасибо: |
20.01.2013, 14:51 | #129 или 121708 |
Дипутат
|
Всем здравствуйте!
Обращаюсь с вопросом к Вам, PavelGGS или может,кто еще подскажет,кто умеет делать расчет стропилки и разбирается в программах по расчету. Я тут считал(как смог) стропила в двух программах-"Стропила 1.1" и "Excel". Первая и вторая таблицы в Стропила1.1-подскажите пожалуйста,что расчитывается в первой таблице и что во второй? Остальные таблицы в Excel. В первой,понятно-сбор нагрузок.Только,почему то прога посчитала "g"расчетная 137,99кг/м, нормативную 98,77кг/м,я считал "вручную" У меня получилось 138кг/м и 116кг/м(?). "Строп.1"-считает стропило,скажем так,"однопрлетное"т.е.без схваток(затяжек)и без опорных стоек-я правильно понял? Еще вопрос.В первой,второй и пятой табличках обведенные кружком узлы-это узлы стропило-затяжка или стропило-опорная стойка? В 6и7 таблицах пытался посчитать коньковую арку: в 6 стропило 50*200мм не проходит,а в 7 табличке подбирал сечение-минимально,что начинает держать-это 110*200мм. Подскажите,а коньковая арка-это конструкция висячих стропил или как? Может,я что неправильно посчитал т.е.накосорылил где-подскажите пожалуйста. С уважением Евгений. |
20.01.2013, 14:57 | #130 или 121709 |
Я тут живу!
|
я всегда считаю 150-200кило на м2. (ибо я неграмотный. и гдето читал про это.)то , что 200*50 проходят в ваших размерах -это известный факт.
неизвестный-это работа в данной схеме. но в соседних ветках товарищ сделал именно так. посмотрите.("стропильная система " кажется тема) |
Сказал cпасибо: |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование балки | ANBUS | Перекрытия | 22 | 25.09.2013 19:12 |
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. | sanyok | Отопление | 0 | 16.07.2011 12:44 |
|
|