пишем всё про бойлеры.
у кого какие .
особенности.
запчасти-(аноды магний , титан прочая фича), термодатчики
теплоизоляция , удобство
размещаем проспекты. ну только на те , что можно у нас купить.

P.S. Здесь особенности БКН разных производителей.
А схемы включения в системе отопления, автоматика обсуждаются в ветке Бойлер косвенного нагрева (раздел Отопления)

Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:56. Причина: наличие параллельных тем
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 13:53   #161 или 142426
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Вы делаете защиту от перегрева полотенчика, а что насчет ошпариться из крана горячей воды? Устанавливайте на выходе бойлера 3Х смеситель - убъете двух зайцев (раз не хотите просто понизить температуру в бойлере с 70 до 55).
santeam вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 08.05.2013, 14:06   #162 или 142428
Captain Nemo
Кому няка
 
Аватар для Captain Nemo
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Минск.
Сообщений: 329
Репутация: 12
По умолчанию

Что значит должно, оно точно работает. Вы не будете первопроходцем.
Открывание и закрывание не происходит мгновенно, это процесс плавный, + сам кран имеет настройку, там его можно выставить так как требуется.
Captain Nemo вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 14:43   #163 или 142429
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
(раз не хотите просто понизить температуру в бойлере с 70 до 55).
Почему не хочу ), когда будет газовый котёл и то можно и понизить, ведь нагреваться бойлер будет уже быстрее. Просто пока у меня только ТТ и БКН греется за счёт электричества, а это долго

---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее было в 13:40 ----------

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
Вы делаете защиту от перегрева полотенчика, а что насчет ошпариться из крана горячей воды?
Да, в этом тоже есть проблема, хотя обычно кран открываешь в режиме смешивания, т.е. на выходе из крана уже не 70С идёт.
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 14:44   #164 или 142431
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

за счет электричества я бы тоже не держал выше 55, будет очень часто работать ТЭН, после каждого мытья рук... счетчик намотает...
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 15:33   #165 или 142433
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
Устанавливайте на выходе бойлера 3Х смеситель - убъете двух зайцев
Не совсем понимаю как могу убить сразу двух зайцев?. Мне кажется полотечник и точки забора горячей воды, это две разные ветки, они не могут идти через один 3х ходовой.
Нет?

---------- Сообщение добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее было в 14:19 ----------

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
за счет электричества я бы тоже не держал выше 55, будет очень часто работать ТЭН, после каждого мытья рук
Если исходить из теории, то расход электричетсва будет выше только изза более высоких потерь на обогрев топочной (т.е. при t воды в бойлере 70 а не 55, теплопотери через стенки бойлера будут выше). Других предпосылок для увелечния расхода финансов на подогрев воды в бойлере я не вижу.
Ведь если в бойлере будет 70С а не 55С, это значит что чтобы заполнить ванну водой одной и тойже температурой в 40С (или помыть руки) уйдёт меньшее количество воды. Поэтому наверное переплата будет не очень большой, если держать 70С. Зато ванну смогут принять подряд два человека без перерыва
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 17:04   #166 или 142447
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от evg Посмотреть сообщение
Мне кажется полотечник и точки забора горячей воды, это две разные ветки
Классически подключить полотенчик это как раз на рециркуляцию от самой дальней точки ГВС, либо от той, которую хотите держать прогретой. У меня перед водорозеткой душевой на 2-ом этаже стоит тройник, от которого пошла трубка на полотенчик, затем фильтр/насосик/ок и в бойлер. Т.е. патрубок бойлера "для рециркуляции" это вход, а не выход, в него бронзовым насосиком возвращается вода, прошедшая полотенчик.
Теплопотери бойлера прямо пропорциональны разнице его температуры с топочной,
70-20 почти в 1,5 раза больше, чем 55-20
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 17:50   #167 или 142450
evg
Я тут живу!
 
Аватар для evg
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Пинск
Сообщений: 1,676
Репутация: 24
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
Классически подключить полотенчик это как раз на рециркуляцию от самой дальней точки ГВС, либо от той, которую хотите держать прогретой
Но у меня уже все точки забора воды подключены. К ним не проложена 3яя труба для рецеркуляции. Вот только полотенчик до сих пор не подлкючен

---------- Сообщение добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее было в 16:41 ----------

Цитата:
Сообщение от santeam Посмотреть сообщение
Теплопотери бойлера прямо пропорциональны разнице его температуры с топочной,
70-20 почти в 1,5 раза больше, чем 55-20
) верно. Но это не значит что если потери выше в 1,5 раза то и денег я за электроэнергию, уходящую на БКН буду платить в 1,5 раза больше. Основаная часть денег (ну пусть 90%) идёт на подогрев тепла и только 10% идёт на подогрев топочной, т.е. КПД бойлера 90% (он может и другой, я не знаю)
Т.е. если при 50С в месяц за бойлер я плачу 1млн руб, то подняв градус до 70С, мои затраты станут выше на 50тыс
Вроде не ошибся )
evg вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 09:45   #168 или 143409
kravk
Пионэр
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 164
Репутация: 11
По умолчанию

У меня котел раз в неделю прогревает бойлер до 70 гр, полотенчик из нерж., не разу ни кто не обжегся
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 01:09   #169 или 153074
Димакратия
Я тут живу!
 
Аватар для Димакратия
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Заславль/Загорье
Сообщений: 2,518
Репутация: 17
По умолчанию

Коллеги, поделитесь все же опытом...

Если требуется:
- объем 100 л
- накопительный
- отсутствие проблем при эксплуатации
- есть желание экономить разумно, то есть если дорогие модели действительно лучше, то проблем с финансами нет
- дизайн не важен, будет находиться в пенале в душевой, так что виден не будет

Интересует:
- Какого производителя предпочесть
- тип покрытия
- другие нюансы

Заранее спасибо за помощь!
Димакратия вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 10:53   #170 или 153083
misha
Я тут живу!
 
Аватар для misha
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: боровлянский с/с
Сообщений: 4,920
Репутация: 35
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

При таком объеме я бы брал котел со встроенным бойлером.
misha вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор газового котла VAR Отопление 2151 11.05.2023 17:46
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
Выбор радиаторов adf Отопление 376 26.03.2019 17:30
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными пионер Перекрытия 165 09.04.2013 12:01
Выбор гидрофора polyzadumchivy Водоснабжение и сантехника 12 08.10.2011 21:39

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

выбор бойлера ГВС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна