выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 10 Опции просмотра
Старый 25.12.2011, 16:50   #231 или 45649
sanyok
Я тут живу!
 
Аватар для sanyok
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: заМКАДом
Сообщений: 4,747
Репутация: 64
За ацкий отжыг: За неоднократное поднятие настроения шутками и юмором  Золотые часы: За хронометраж событий  Мастер Умелец: За сделаное своими руками 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение

3/раз в полгода надо бойлер греть до 70градусов.
раз в месяц.....
sanyok вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 25.12.2011, 17:19   #232 или 45650
murava
Пионэр
 
Аватар для murava
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Львов
Сообщений: 155
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от artexpress Посмотреть сообщение
Обоснуйте, пожалуйста. И насчет конденсата, и в особенности, по своему насосу и смесительному узлу.
В двух словах, в варианте не конденсационного,простого котла:

- скорее всего котел будет запрограммирован на минимальную подачу в +40...50, что в случаях межсезонья будет слишком много для ТП.

- низкая температура обратки, попадая в обменник, в некоторых режимах будет приводить к образованию конденсата, что есть зло. Вобщем-то именно поэтому и ограничивают температуры подачи програмно. Я не говорю, что такое будет стопроцентно, но во многих вариациях произойти может.

- во многих случаях напорных характеристик встроенного насоса для корректной работы "напрямик " может быть мало. Хотя первые два пункта и так приводят к необходимости смесительного узла.

- Смесительный узел будет нужен, это тянет за собой второй насос. Можете не париться и купить готовую сборку смесительного узла, либо собрать самому по образу и подобию, большого ума там не надо.

И вообще, как говорил Винни-Пух "...мост можно строить двумя способами- вдоль реки и поперек реки...".

Все у Вас получится, только с пониманием процесса подходите к монтажу.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:23   #233 или 45652
sanyok
Я тут живу!
 
Аватар для sanyok
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: заМКАДом
Сообщений: 4,747
Репутация: 64
За ацкий отжыг: За неоднократное поднятие настроения шутками и юмором  Золотые часы: За хронометраж событий  Мастер Умелец: За сделаное своими руками 
По умолчанию

значит, нужна гидрострелка?
sanyok вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:27   #234 или 45654
murava
Пионэр
 
Аватар для murava
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Львов
Сообщений: 155
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanyok Посмотреть сообщение
значит, нужна гидрострелка?

Напуркуя усложнять, вводя в систему лишние девайсы?

Есть вагон варинтов смесительных узлов, которые можно усадить на высокотемпературку без этой стрелки и вполне успешно работающих.

Для начала определитесь с моделью котла - дальше уже будете мастырить обвязку с определнной долей конкретики.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:30   #235 или 45655
sanyok
Я тут живу!
 
Аватар для sanyok
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: заМКАДом
Сообщений: 4,747
Репутация: 64
За ацкий отжыг: За неоднократное поднятие настроения шутками и юмором  Золотые часы: За хронометраж событий  Мастер Умелец: За сделаное своими руками 
По умолчанию

murava, если не трудно, прочтите начало этой темы...я неспроста эту тему открыл...
sanyok вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:32   #236 или 45656
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanyok Посмотреть сообщение
значит, нужна гидрострелка?
Красавчег!

artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:36   #237 или 45657
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
В двух словах, в варианте не конденсационного,простого котла:

- скорее всего котел будет запрограммирован на минимальную подачу в +40...50, что в случаях межсезонья будет слишком много для ТП.

- низкая температура обратки, попадая в обменник, в некоторых режимах будет приводить к образованию конденсата, что есть зло. Вобщем-то именно поэтому и ограничивают температуры подачи програмно. Я не говорю, что такое будет стопроцентно, но во многих вариациях произойти может.

- во многих случаях напорных характеристик встроенного насоса для корректной работы "напрямик " может быть мало. Хотя первые два пункта и так приводят к необходимости смесительного узла.

- Смесительный узел будет нужен, это тянет за собой второй насос. Можете не париться и купить готовую сборку смесительного узла, либо собрать самому по образу и подобию, большого ума там не надо.

И вообще, как говорил Винни-Пух "...мост можно строить двумя способами- вдоль реки и поперек реки...".

Все у Вас получится, только с пониманием процесса подходите к монтажу.
Сильно к сердцу не принимайте, но не убедительно. Единственно, что меня смущает - межсезонье, но часа через 2 будут готовы расчеты - посмотрим.
Чего я не понимаю (не сталкивался) - проблема конденсата от обратки в +30 градусов. Где можно почитать?
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:46   #238 или 45659
murava
Пионэр
 
Аватар для murava
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Львов
Сообщений: 155
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от artexpress Посмотреть сообщение
Сильно к сердцу не принимайте, но не убедительно. ...
Ну тогда сядьте посчитайте гидравлику, расходы, выберите котел, гляньте что там за насосы стоит и что умеет автоматика оного котла -- и попробуйте. К счастью или сожалению, у меня нет цели Вас переубедить в обратном.

По конденсату - это не обязательно, но такая ситуация возникнуть может. Не факт, что в Вашем случае возникнет. За год я ее видел всего раз
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:47   #239 или 45660
murava
Пионэр
 
Аватар для murava
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Львов
Сообщений: 155
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanyok Посмотреть сообщение
murava, если не трудно, прочтите начало этой темы...я неспроста эту тему открыл...
Откровенно говоря, просветите в двух словах - я пойму.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 18:26   #240 или 45663
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Ну тогда сядьте посчитайте гидравлику, расходы, выберите котел, гляньте что там за насосы стоит и что умеет автоматика оного котла -- и попробуйте. К счастью или сожалению, у меня нет цели Вас переубедить в обратном.

Вводные я давал:
Насос 25/5
Подача 40-80 град. (с шагом 1 град.)
ТП - 8 контуров, 800 м.п. полиэтилен 16/2 мм.

Ваши аргументы - придется и все. Так я могу аргументировать все, что угодно. Интересно услышать чужое обоснованное мнение.

P.S. Предупреждая ваш ответ скажу - я не хочу, чтобы вы сделали все расчеты за меня. Но вы утверждали - я попросил аргументировать.

P.P.S. Конденсат реально озадачивает.
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна