![]() |
Строим вместе! |
|
|
![]() |
#1 или 323436 |
Член Совета
|
![]()
@Korvet068, Из того, что я видел: дешевый российский электрокотел - это кусок ржавой трубы с резьбами, завернутый в красивый фантик, с примитивной, скорее даже опасной электрической частью.
Гродненский - технология 80-х прошлого века (винтики, гаечки с пружинной шайбой, пайка), качественно (криво правда) сваренная нержавейка , громко клацающий пускатель, однако ноль отказов в моей практике. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 323455 | |
Дипутат
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 323480 | |
Пионэр
|
![]() Цитата:
Из регулировок - температура подачи, ограничение максимальной мощности. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 323445 |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
![]()
@ignatov, если электрокотёл нужен только на подхвате или теста системы отоплеия, есть ли смысл делать самому из стандартных ТЭНов для бойлеров на 1 1/4 и чугунных тройников со сгонами? Себестоимость комплектухи со встроенным термостатом входит около 50 руб на сегодняшний день.
Ну и з этого следует второй любопытствующий вопрос, для эффективности работы котла (естествено с насосом, а не ЕЦ), есть ли разница ТЭН находится в трубе 1-2 дюйма, или в бочонке литра на 3 и более? ---------- Сообщение добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее было в 16:46 ---------- Удивительно, что они не додумались выпустить модель, где все три ТЭНа разные! Была бы наверное самой ходовой моделью эта конструкия |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 323457 |
Член Совета
|
![]()
@mastersven, как раз про Элвин я и говорил
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#6 или 323458 |
Дипутат
|
![]()
@ignatov, какие бабки, такие тапки
![]() |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#7 или 323459 |
Я тут живу!
|
![]()
те даже плавкого предохранителя не поставили?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 323464 | |
Член Совета
|
![]()
Зато есть разъемное соединение "МАМА"
![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее было в 12:43 ---------- Цитата:
литра на 3-5, с У образными тэнами плюс термостат регулирующий, термостат предохранительный, контактор .... а в это время на куфаре за 185 руб висит гродненский. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 323468 | |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
![]()
Для того кто работает на потоке у клиента да, потеря времени, а время -деньги, посему для клиента возможно и нет особой разницы по деньгам, поэтому он скорее всего предпочтёт заводской котёл, а вот самому себе почему бы и не скрутить?
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее было в 16:58 ---------- Цитата:
Неисправности там были по ТЭНу или термостату? ---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее было в 16:59 ---------- Кстати, как вам такая идея, там где есть радиаторы, место электрокотла ввернуть ТЭНы в некоторые радиаторы? ---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее было в 17:01 ---------- контакторы 20А, которые по размерам как однополюсный автомат, клацают очень тихо. В домашних условиях, больше 3,5-4 кВт для одного ТЭНа, пожалуй, и не потребно |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 323483 |
Член Совета
|
![]()
@ezhik97, этот котел похож на настоящий, хотя бы по электроначинке, но каким боком он к дешевым относится?
В его ценовом сегменте проверенный временем Kospel EKCO.R2 в комплекте с комнатным термостатом (иногда нужный бонус 20$), интегрированная в конструкцию группа безопасности (манометр, предохранительный клапан, авторазвоздушник) -экономия 50$, теплообменник из нержавейки, реле протока и человеческое подключение ниже токоведущих частей. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления | Аркадий П. | Отопление | 110 | 22.03.2013 10:45 |
Сырье для твердотопливного котла | frik | Отопление | 16 | 12.02.2012 13:13 |
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… | seeker | Отопление | 9 | 08.07.2011 11:11 |
|
|
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |