Строим вместе! |
|
|
02.01.2013, 21:01 | #1 или 118181 |
Я тут живу!
|
Вот ещё схема попалась, кто-то не поленился рисовать. Я бы только добавил в ней ещё 3 шт. УЗО на розеточные группы, чтобы не пересекались с соседними, и автоматы на освещение пустил, минуя УЗО, т.е. как у меня и сделано.
|
04.01.2013, 16:05 | #2 или 118464 |
Я тут живу!
|
Освещение раскиньте на разные фазы, номиналы УЗО - правильные (только на гараж почему на 40, а не на 25 А?), на плиту (электрическая варочная поверхность?) лучше бы три фазы завести - точно уверены, что только 4кВт будет или это духовка имелась в виду?
|
04.01.2013, 17:17 | #3 или 118471 |
Я тут живу!
|
Давно уже не встречал 3-х фазных плит или варочных поверхностей.
p/s вот возможно более информативные фото |
Сказал cпасибо: |
04.01.2013, 20:01 | #4 или 118490 |
Кому няка
|
Сейчас вроде универсальные, хош на 3 фазы подключай, а хош на 2 или одну. По крайней мере последнюю, что видел, была имеено такая.
Упустил из виду, тут была ещё одна группа, которую уже перекинул на другое УЗО. |
04.01.2013, 21:38 | #5 или 118502 |
Я тут живу!
|
Современные плиты имеют возможность питаться как от одной, так и от нескольких фаз - по разным схемам. Чем больше фаз - тем меньше нагрузка на сеть, т.е. меньше потребляемый ток. Как мне кажется, его лучше уменьшить, по возможности...
|
06.01.2013, 22:26 | #6 или 118821 |
Кому няка
|
|
07.01.2013, 00:21 | #7 или 118841 |
Я тут живу!
|
UserX, что касается моих замечаний, то не вижу, чтобы на них вы обратили хоть какое-нибудь внимание, опять пытаетесь что-то изобретать, почитайте ещё раз, и посмотрите схемы.
|
07.01.2013, 00:41 | #8 или 118844 | |
Кому няка
|
Цитата:
А другая Ваша рекомендация мне понятна, но не устраивает по финансовым соображениям: ставить практически на каждую силовую группу свое УЗО, для меня расточительно. Поэтому я под одно УЗО ставлю несколько силовых групп + свет. |
|
07.01.2013, 15:01 | #9 или 118898 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Сначала ипанет электротоком,параллельно отключится свет и экономный хозяин бодро мечется в темноте по мебели в поисках элщитка. УЗО 10ма кроме возможных ложных сработок еще гораздо дороже узо 30ма |
|
07.01.2013, 14:38 | #10 или 118893 |
Пионэр
|
я бы не стал связываться с 10-ти мАмперным узо, тем более на стиралке, возможны ложные срабатывания.
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
|
|
Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |