Строим вместе! |
|
18.08.2014, 00:37 | #461 или 197125 |
Член Совета
|
|
Сказал cпасибо: |
18.08.2014, 09:48 | #462 или 197128 |
Член Совета
|
|
Сказал cпасибо: |
18.08.2014, 19:00 | #463 или 197162 |
Куратор
|
Согласен со всеми выше.
Если у вас 4 радиатора, то может и будет работать, а если 10, то можете замерзнуть, ведь так бОльшая часть теплоносителя качается мимо радиаторов... Я бы не экспериментировал с такими сантехниками. |
25.08.2014, 22:04 | #464 или 197686 |
Кому няка
|
Так можно делать? И какой диаметр ПП труб использовать? Размеры радиаторов и дома несколькими сообщениями выше. http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=445 |
31.08.2014, 22:08 | #465 или 198190 |
Я тут живу!
|
А подскажите как лучше выводить скрытую подводку к радиаторам из стен при условии что труба РР 20?
Где-то читал, что комбинированые муфты торчащие из стены это "не кошерно". Может типа хромированных переходных резьб что-то использовать: |
31.08.2014, 22:14 | #466 или 198191 | |
Член Совета
|
Цитата:
Диаметры: подача, по часовой стрелке от котла начинается с максимальногог диаметра и к последнему радиатору диаметр трубопроводов постепенно уменьшается. обратка: против часовой стрелки от кола начинается с максимального диаметра и к последнему радиатору диаметр трубопроводов постепенно уменьшается. |
|
Сказал cпасибо: |
31.08.2014, 23:27 | #467 или 198204 |
Кому няка
|
Сергей 31, Спасибо. Ещё вопрос вдогонку:
Как я понял такая схема наз. петля Тихельмана. Будет ли она нормально работать, если над двумя правыми радиаторами на схеме находятся ещё 2 радиатора второго этажа? ---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее было в 22:15 ---------- Диаметры начинать с 32, в середине 25, к концу 20? Отводы к радиаторам везде 20 ? ---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:16 ---------- Пока навскидку так? |
31.08.2014, 23:31 | #468 или 198208 | ||
Член Совета
|
Цитата:
Если системы закрытая, а радиаторы второго этажа подключаются на первом этаже но более длинными отводами к радтаторам. То нет никаких проблем. В закрытых системах высота в расчет не берется, только длина трубопроводов. Цитата:
Сначала таким образом прикидываете диаметры подачи, затем обратки. |
||
Сказал cпасибо: |
31.08.2014, 23:37 | #469 или 198210 |
Кому няка
|
2 верхних можно ли соединить с магистралью лишь в одном месте, как на схеме? Или только в двух местах как обычные длинные отводы? Почему хочу сделать одним ответвлением, т.к. есть некоторые неудобства по штроблению, и делать одну штробу значительно проще чем 2.
|
31.08.2014, 23:41 | #470 или 198212 |
Член Совета
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |