02.03.2015, 21:53 | #61 или 218512 |
Куратор
|
при таких условиях в первую очередь я бы разбирался с кавитацией (разрывом воды). Если это всё-таки захват воздуха из-за недостатка воды, это должно четко проявляться - после продолжительного большого разбора воды. А кавитация возникает сразу при сбросе давления, например при открытии нескольких кранов, это характерный рёв насоса, пока не накачает давление в гидрофоре.
|
Сказал cпасибо: |
02.03.2015, 22:05 | #62 или 218514 | |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Цитата:
Использовать насос меньшей мощности (производительности), что бы долго и печально мог работать В качестве контролера применить Акварбот, где есть алгоритм повторного запуска, в случае пропадания воды |
|
02.03.2015, 22:38 | #63 или 218519 | ||
Член Совета
|
Цитата:
При маленьком напоре станция работает в стандартном режиме даже останавливается, хватает емкости. При среднем напоре станция работает постоянно, не выключаясь, но и вода не пропадает. При хорошем напоре, опустошается гидроаккумулятор, прекращается подача воды, меняется звук работы станции. За тем в ручную приходиться накачивать станцию водой, стравливать воздух, слегка приоткрывая кран. ---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее было в 22:35 ---------- Цитата:
Не совсем разобрался, то есть поменять насос на менее мощный? и Что даст повторный запуск? если вода пропала и требуется закачка ее в ручном режиме. |
||
02.03.2015, 22:47 | #64 или 218521 | |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Цитата:
Повторный пуск, позволяет проверить, появилась ли вода в скважине. это если в системе стоит герметичный гидроаккумулятор, когда ёмкость открытая, воду может насосать, во всяком случае шансы велики |
|
Сказал cпасибо: |
02.03.2015, 23:44 | #65 или 218523 |
Член Совета
|
Мне кажется это дополнительные затраты, экономический не совсем обоснованные.
Самый простой насос http://catalog.onliner.by/pump/unipump/unipump_jet60s 80+$ Гидроаккумулятор http://nasosov.by/catalog/gidroakkum...gorizontalnyy/ 80+$ Может проще Гидроаккумулятор поменять на более мощный, или 2 Гидроаккумулятора соединить в одну систему. Если такое возможно. |
03.03.2015, 00:12 | #66 или 218524 | |
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
|
Цитата:
70 тыр и не самый дешёвый, кстати Это всё закрытая система, я же речь вёл про накопительный бак который открытого типа, чтобы воздух из него свободно выходил. ---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее было в 00:09 ---------- Вместо цетробежного насоса, можно прикупить гидрофор и распотрошить его, насос поставить на бак, а гидроаккумулятор в действующий водопровод в доме |
|
03.03.2015, 00:35 | #67 или 218528 |
Член Совета
|
Спасибо за идею но уж больно она мудреная получается, попробую придушить напор на выходе дабы не перегружать на входе, и посмотреть как будет система работать.
В случае несостоятельности можно попробовать применить эту схему. |
03.03.2015, 10:58 | #68 или 218542 |
Куратор
|
Я вам именно это и предложил, а между ними заужение, ограничивающее расход воды из скважины. А второй ГА позволит получить "ведро" воды с нормальным напором, после его опустошения напор будет "щадящий скважину".
|
Сказал cпасибо: |
03.03.2015, 11:14 | #69 или 218543 |
Член Совета
|
santeam, То есть получается следующий вариант,
На выходе из скважины ставим ГА, потом заужение (краном или трубой) затем Гидрофор. Тогда нет смысла в первом ГА, ведь он отдает воду через заужение и нет разницы откуда она поступает из ГА или из скважины. Ведь получить ведро воды с нормальным напором с одним насосом и так получится. P.S. вариант со вторым насосом более предпочтительней, но целесообразность городить все эти системы.... |
03.03.2015, 11:56 | #70 или 218547 |
Куратор
|
Я вижу не так, сначала ваша станция, потом заужение и второй ГА.
А городить системы с открытыми баками не стоит, это запрещено для питьевого водопровода, либо городить УФ обеззараживание... |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
Выбор шуруповёрта | Славка | Статьи | 96 | 18.09.2012 15:24 |
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 | VadimVZ | Подвод газа | 6 | 22.02.2012 08:51 |
Эффективная эксплуатация складских помещений | Славка | Статьи | 10 | 16.02.2012 09:00 |
Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
|
|
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |