Старый 01.07.2013, 18:49   #371 или 148784
alonecat
Кому няка
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Минск-Вяча
Сообщений: 345
Репутация: 12
По умолчанию

Ребята, вы очень сильно перестраховываетесь с диаметром арматуры. Если я ничего не путаю, то армопояс считается точно также как и армирование фундамента. А там по СНиП минимальное относительное содержание рабочей продолжной арматуры определяется как 0,1%. Даже если принять, что стенка фундамента 1,2х0,4 м на изгиб имеет в разы большую прочность, чем армопояс 0,25х0,25 м, то все равно армировать ее суммарно 6 (!) прутами ф12 - это колосальный перебздеж . Даже если сделать запас в 5 раз, то хватит и 4 прутков ф10, не говоря уже о 4 ф12 (перестраховка в 7 раз).
Конечно, за просчетом свободноопирающихся балок лучше обратиться к Павлу_СГС (там возможно усиление армирования), но в общем случае, когда армопояс лежит на стене 2 прута ф14 - вообще за глаза!
alonecat вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 06.07.2013, 21:16   #372 или 149501
AndFed
Карапузо
Регистрация: 22.03.2013
Сообщений: 16
Репутация: 10
По умолчанию

Уважаемые форумчане,

Терзают сомнения как надо заармировать лотковые перемычки над оконными проемами.
ГС D500, 50см. Перемычка будет делаться из самих блоков: 12см ГС + 5см техноплекс + 25(+/-1)см арм. перемычка +8(+/-1)см ГС.

2 полноценных этажа по 3м, плиты перекрытия жб пустотные на втором этаже, чердак холодный по деревянным балкам.
Опрания плит будет вдоль осей Б и E. Длины плит 6м и 4.8м соответсвенно.

Оконные пролеты заканчиваются на отмерке +2300, дальше ряд ГС +250мм, дальше 3 ряда кирпичей армированных сеткой d4 50x50 - кладка в кирпич (250мм). На кирпич уже лягут плиты. Кладка только вдоль плит.

- Как правильно заармировать несущие перемычки на пролет 1.8м?
- Как правильно заармировать не несущие на пролет 2.7м, ось №2?

Спасибо

AndFed вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 01:48   #373 или 149530
sansan
Я тут живу!
 
Аватар для sansan
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 7,218
Репутация: 33
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AndFed Посмотреть сообщение
2 полноценных этажа по 3м, плиты перекрытия жб пустотные на втором этаже, чердак холодный по деревянным балкам.
Опрания плит будет вдоль осей Б и E. Длины плит 6м и 4.8м соответсвенно.
Оконные пролеты заканчиваются на отмерке +2300, дальше ряд ГС +250мм, дальше 3 ряда кирпичей армированных сеткой d4 50x50 - кладка в кирпич (250мм). На кирпич уже лягут плиты. Кладка только вдоль плит.
Судя по картинке, таки поперёк осей, а не вдоль..., также не понятно насчёт кирпича выше блоков под плиты, который только вдоль...

Плиты должны опираться на саму несущую перемычку, например у стандартных лотковых блоков толщиной 400 мм, наружная часть блока более толстая, внутренняя тонкая, плита должна опереться на замоноличенную часть. Это по внешнему контуру, внутри у вас 380 мм несущая кирпичная стенка.

Монолитная часть в лотковом блоке 400 мм (это максимальная толщина стандартного лоткового блока, производимого например "Забудовой") выполнена в форме трапеции - нижняя часть 160 мм, верхняя 180 мм, толщина блока у дна трапеции 60 мм, у верха трапеции: снаружи 145 мм, внутри 75 мм. Плита должна опереться на 120мм и более, именно на саму монолитную перемычку, т.е от внутреннего края стены, глубина опоры у плиты должна быть около 20 см.
По степени армирования - 4 прутка, ориентировочно диаметром 14-16 мм., собранные в пространственный каркас.
sansan вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 02:43   #374 или 149536
AndFed
Карапузо
Регистрация: 22.03.2013
Сообщений: 16
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sansan Посмотреть сообщение
Судя по картинке, таки поперёк осей, а не вдоль..., также не понятно насчёт кирпича выше блоков под плиты, который только вдоль...

Плиты должны опираться на саму несущую перемычку, например у стандартных лотковых блоков толщиной 400 мм, наружная часть блока более толстая, внутренняя тонкая, плита должна опереться на замоноличенную часть. Это по внешнему контуру, внутри у вас 380 мм несущая кирпичная стенка.

Монолитная часть в лотковом блоке 400 мм (это максимальная толщина стандартного лоткового блока, производимого например "Забудовой") выполнена в форме трапеции - нижняя часть 160 мм, верхняя 180 мм, толщина блока у дна трапеции 60 мм, у верха трапеции: снаружи 145 мм, внутри 75 мм. Плита должна опереться на 120мм и более, именно на саму монолитную перемычку, т.е от внутреннего края стены, глубина опоры у плиты должна быть около 20 см.
По степени армирования - 4 прутка, ориентировочно диаметром 14-16 мм., собранные в пространственный каркас.
Лотки будут самодельные, а не покупные. Т.е размер самой жб перемычки примерно получится 250wx200h. В итоге будет "пирог": 7см ГС + 25см жб + 5см пенопласт + 13см ГС = 50см (7см с внутренней стороны).

Опирание плит 150мм на кирпич, ширина кладки 250мм. 3 ряда кирпича с сеткой играет роль "пояса" под плиты. Я имел ввиду, что кирпич не по всему контуру дома, а только под плиты, т.е на длину опирания плит.

Надеюсь это немного прояснило ситуацию.

В наличии есть 10мм араматура, вот не знаю проходит или нет она и как армировать. Если нет - куплю нужную в нужном количестве. Не знаю как правильно посчитать.

Спасибо
AndFed вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 12:59   #375 или 149937
alonecat
Кому няка
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Минск-Вяча
Сообщений: 345
Репутация: 12
По умолчанию

Вам надо посчитать всего две пролетные балки: 1.8 м и 2.7. Это не очень большая длинна, но так как роль армопояса у вас играет кирпичная кладка - крайне необходимо учесть длинну заводки монолитной балки в стену. Еще раз советую написать в личку Pavel_SGS. У него есть специальные программы для расчета да и из собственного опыта сможет быстро сказать как правильно сделать.
Я же могу только прикинуть умозрительно, что если ф10, то придется класть 4 прута снизу и 3 сверху. По СНиП-у такая густота армирования проходит (25 мм расстояние между продольными стержнями по нижнему ряду, 30 мм - по верхнему), а вот заливать будет крайне неудобно. Поэтому народ и берет арматуру большого сечения.
alonecat вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 13:01   #376 или 150821
omen13
Окцибрёнок
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 88
Репутация: 10
По умолчанию

подскажите пожалуйсто, можно ли применить такую конструкцию оконных перемычек при длине пролета 1,8м, высота - 250мм. По ширине в сечении следующее: доска опалубки(внешняя сторона дома), перемычка, ЭППС 5см, перемычка, доска опалубки(внтуренняя сторона дома). Каждая перемычка армирована 2d12 снизу, 2d10 сверху. Нагрузка часть фронтона (треугольник), приблизительно 150кг/м, ширина стены 400мм. Т.е. получаются как бы 2 перемычки, между которыми лежит утеплитель.
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 15:48   #377 или 150856
alonecat
Кому няка
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Минск-Вяча
Сообщений: 345
Репутация: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от omen13 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйсто, можно ли применить такую конструкцию оконных перемычек при длине пролета 1,8м, высота - 250мм. По ширине в сечении следующее: доска опалубки(внешняя сторона дома), перемычка, ЭППС 5см, перемычка, доска опалубки(внтуренняя сторона дома). Каждая перемычка армирована 2d12 снизу, 2d10 сверху. Нагрузка часть фронтона (треугольник), приблизительно 150кг/м, ширина стены 400мм. Т.е. получаются как бы 2 перемычки, между которыми лежит утеплитель.
Можно. Вопрос: зачем? Давно уже выработали отличный "пирог" для самозаливных перемычек (от внешней стене к внутренней): перегородочный блок (10-15 см), заливная перемычка, перегородочный блок. По сути тоже самое, что и лотковый (U) блок. Можно вместо перегородочного разрезать на 3-4 части обычный вдоль. При длине пролета 1.8 м можно 2 прута ф12 снизу положить - в перемычках все основные силы направленны строго вниз. Но конечно правильнее сделать в 4 прута - для перестраховки.
alonecat вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 14:07   #378 или 154271
Сергей
Карапузо
Регистрация: 16.08.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 29
Репутация: 10
По умолчанию

Подскажите по пирогу перемычек и армопоясу.
Хочу над гаражом сделать армпояс и перемычки окон совмещенными. Блок 300 (мм) на ребро (250 мм). 8 рядов (2400 мм), затем армпояс. Окна начинаются на 1200 мм, заканчиваться будут 2400 мм. Угол крыши над гаражом 15-20 град, на армпояс балки, стропила на балки, крыша МЧ или оцинковка. С торцов еще фронтоны немного поднимутся сверху, где-то 1.5 м.
Какой высоты сделать армпояс? Достаточно ли будет 120 мм или 150 мм?
Ширина стены 250 мм, хочу отделить от улицы пенопластом хотя бы 50 мм, затем пояс 200 мм шириной.
Что лучше - пенопласт или ЭППС, хватит ли 50 мм?
Для чего клеят "лоток" под армпояс - чтобы удобно было следующий ряд вести или отделка стены проще?
По пенопласту снаружи с отделкой проблем не будет?
Сергей вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 19:14   #379 или 156937
alonecat
Кому няка
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: Минск-Вяча
Сообщений: 345
Репутация: 12
По умолчанию

Эка у вас вопросов Вы хотя бы нумеровали....
1. Вам спокойно прокатит армопояс: 3 ряда кирпича под стропила, а над окнами от улицы: 10 см блок, 5 см утеплитель, 10 см перемычка. Высота - от 15 см. Нагрузки на стены практически никакой (деревянные балки, металочерепица), кирпича хватит
2. Если хотите заливать, то можно как описано выше на всех стенах сделать. Арматуры 4 шт d10 AIII (пространственный каркас) - хватит за глаза.
3. Пенопласт или ЭППС на улицу лучше не выставлять (на солнце придет в негодность). Либо сразу штукатурить, либо защищать спереди блоком. Второй вариант мне нравится больше
alonecat вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 01.06.2014, 23:24   #380 или 189621
Андрей04
Карапузо
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 10
Репутация: 10
По умолчанию

Доброго времени суток. Нужна помощь в армировании балки под плиты перекрытия 1-го этажа. Ширина проема 3,2 м ., на балку (ширина 400, с высотой не определился) с одной стороны будут опираться 3 плиты перекрытия – 2шт. - 4,8*1,2 и 1 шт. - 4,8*1,5. сверху по плитам стена 400. В наличии имеется арматура ф32, хотелось бы её использовать. Сколько прутов положить внизу, и какую арматуру использовать сверху?
Андрей04 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна