Старый 14.01.2014, 20:44   #351 или 171443
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Консультец, гугл в помощь. Пора вам, наверное, освежить в памяти знания по электрике.

При симметричной нагрузке в схеме "треугольник" линейный ток считается так:
Iл = √3 Iф
Т.е. для 25-амперного автомата это 43,3 А на каждой "линии треугольника" (между фазами). Общая активная мощность на потребителе может достигать 43,3*220*3 = 28,5 кВт.
Только есть одно но, для треугольника на потребителе должен быть треугольник и на генераторе.
voffka вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 14.01.2014, 21:47   #352 или 171452
Консультец
Я тут живу!
 
Аватар для Консультец
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: Агрогородок!
Сообщений: 2,044
Репутация: 16
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Консультец, гугл в помощь. Пора вам, наверное, освежить в памяти знания по электрике.
voffka, пора.
1. Мощность потребителя в трёхфазной сети НЕ ЗАВИСИТ от схемы подключения. Это только особенности схемотехники подключения.
2. При токе 43,3 А, 25-ти амперный автомат должен сработать за пару-тройку минут. Кетай и прочую Азиопу в расчёт не берём.
3. Ну, и какой треугольник на генераторе Курской АЭС, с которой ко мне поступает э-энергия?
Консультец вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 22:03   #353 или 171457
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Консультец, надоело. Вы как ВикторВектор - спец лингвистики в некотором роде. Не буду дальше разжовывать.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 22:26   #354 или 171459
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Написано 25А - это 25А по каждой фазе (на каждый полюс автомата). И хватит уже вводить людей в заблуждение.
Я не пипарировал автомат, поэтому и спросил.
А поповоду маркировки, судя по Вашей логике, ТЭН 380В 25А будет жрать не 380х25, а ы три раза больше - 380х25х3
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 22:41   #355 или 171462
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Korvet068, это не моя логика.

Вам вообще должно быть стыдно, что вы такого не знали. Вы же - электрик.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 08:08   #356 или 171501
Консультец
Я тут живу!
 
Аватар для Консультец
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: Агрогородок!
Сообщений: 2,044
Репутация: 16
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
А поповоду маркировки, судя по Вашей логике, ТЭН 380В 25А будет жрать не 380х25, а ы три раза больше - 380х25х3
Жрать то он будет, да хто ж ему дасць!

ЗЫ. ТЭН - не удачный пример. Он изначально однофазный прибор.

---------- Сообщение добавлено в 07:08 ---------- Предыдущее было в 07:03 ----------

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Консультец, надоело. Вы как ВикторВектор - спец лингвистики в некотором роде. Не буду дальше разжовывать.
Не нужно ничего разжёвывать. Просто не нужно путать трёхфазных потребителей в трёхфазной сети, с однофазными потребителями в ней-же.
Консультец вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 10:09   #357 или 171511
Korvet068
Не раз долбаный нераздолбаный электрик
 
Аватар для Korvet068
Регистрация: 26.09.2011
Адрес: Минск, Молодечно
Сообщений: 5,966
Репутация: 28
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Консультец Посмотреть сообщение
ЗЫ. ТЭН - не удачный пример. Он изначально однофазный прибор.
согласен, пример неудачный. заменим слово ТЭН на "духовой шкаф".
Korvet068 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 19:14   #358 или 171537
Консультец
Я тут живу!
 
Аватар для Консультец
Регистрация: 16.05.2011
Адрес: Агрогородок!
Сообщений: 2,044
Репутация: 16
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korvet068 Посмотреть сообщение
согласен, пример неудачный. заменим слово ТЭН на "духовой шкаф".
Лучше на "асинхронный электродвигатель".

---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее было в 17:59 ----------

http://esnab.su/shop/UID_5745.html

Кстати, достаточно долгое время муссировалась тема, по введению в проекты и установке такого рода приспособ. Хорошо, что на практике дело до этого пока не дошло.
Консультец вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 20:51   #359 или 171548
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

Оффтоп
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 12:32   #360 или 171649
chingachgoock
Член Совета
 
Аватар для chingachgoock
Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 545
Записей в дневнике: 3
Репутация: 16
По умолчанию

Робяты, а есть у кого контакты человека/организации, которые могли бы под ключ электрофицировать стройплощадку. Проблема заключается в следующем:

В районых сетях (острошицкий городок) в выдаче ТУ было отказано в связи с тем что одним приставным столбом в моем случае дело не обойдется - необходимо строить линию из 2-3 столбов.
Был послан в сельсовет, типа они должны строить - в сельсовете, такое ощущение, люди сидят с марса - долго я пытался выяснить, что мне надо сделать, чтобы дело сдвинулось. В итоге, психанул, сам позвонил на тимирязева - там мне все подробно расписали - типа сельсовет должен сам запрасить ТУ и сделать проект.

После обращения в с.с. я понял, что все деньги ушли на дворец независимости, и потому "иликтричества мы тебе сделаем хорошо если в 2016 году". Ну сказал и не надо - давайте мне каку бумагу, чтоб в тимирязева меня не послали - они мне написали - так мол и так - вот товарищ хочет сам все сделать.

Тык вот, может кто подскажет, есть ли где одно окно, куда я приду и мне после согласования цены и сроков - приедет чудесный трактор, вкопает столбы и повесит провода? А то в связи с сильной загрузкой бегать с бумажками - нету никакой мочи.

Спасибо.
chingachgoock вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разводка электричества по дому ozzie Электрика 1371 12.11.2020 20:57
Подключение электричества к стройплощадке. Korvet068 Молодечно 14 06.03.2019 11:08
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Павел Подвод газа 699 25.02.2018 22:33
Подвод воды в Баню Alessio Строения на участке 33 01.02.2012 21:47
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 


Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна