Старый 02.04.2012, 21:57   #1 или 69900
ApacheM
Дипутат
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 471
Репутация: 13
По умолчанию Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления?

Хочу услышать мнение людей пользовавших СО...
По проекту(кусок ниже) трубы, для радиаторов отопления, заложены Д16(скорее всего внутренний размер), достаточно ли его для ветки длиною в 20 м? Продавит ли насос?

ApacheM вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 22:20   #2 или 69906
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Хочу услышать мнение людей пользовавших СО...
По проекту(кусок ниже) трубы, для радиаторов отопления, заложены Д16(скорее всего внутренний размер), достаточно ли его для ветки длиною в 20 м? Продавит ли насос?
Если вам нужно знать только продавит или не продавит - таки да, продавит, если насос не аквариусный.
А у вас есть картинка побольше, и можно ли узнать марку насоса?
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 22:23   #3 или 70336
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Продавит ли насос?
Циркуляционный насос не должен никого давить.
Для меня эта фраза, как быку красное. Человек понимающий в теме, так никогда не скажет.
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:11   #4 или 70410
santeam
Куратор
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,353
Репутация: 32
Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Д16(скорее всего внутренний размер)
Внутренние Ду обычно кратны 1/2". Обозначение 16x2 обычно применяют для пластиковых труб, обозначая наружный диаметр и толщину стенки. Т.е. для 16х2 металлопластика Ду останется 12 мм., что для 2-х радиаторов на 20 метров критично. Надо бы считать, учитывая кВт-ы (скорость и расход), материал труб, количество и вид фитингов, например в программах семейства CO (Овентроп СО, КАН СО и т.п.).
Имхо, с металлопластиком 16-ым с заужающими тройниками я бы не рисковал. 20-ый ППР на этот участок на глазок сойдет.
santeam вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 12:38   #5 или 70467
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

ApacheM, всё нормально. сергей31 всегда поможет практическим советом. просто день , может , не задался.
я так тоже сейчас туплю.
вопрос- какой котел? очень реккомендую почитать наши опусы по обвязке ТТ.
(почитай марсового на ихдоме).(у вас неn поддержки теплой обратки)
клапан калеффи ...неплохо.
""Имхо, с металлопластиком 16-ым с заужающими тройниками я бы не рисковал. 20-ый ППР на этот участок на глазок сойдет.""- согласен.
да..по вашей планировке совсем не хочется делать лучевую.
сколько м2 ТП?. потому , как проще поставить смешение на клапане с каппилярной головкой.имхо.(типовая КАНовская гребенка)..тогда можно обойтись одним насосом на котел 32*60.с электронной авторегулирорвкой расхода.
мейбас заменить целиком на железный тройник . котел вязать железом.(да оно так и есть Д50 на подаче).

Последний раз редактировалось sergN; 05.04.2012 в 12:50.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 13:36   #6 или 70485
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

согласен.
но я бы просил погрызть его котел и обвязку.
котел-то какой?
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 17:00   #7 или 70778
mastersven
Дипутат
 
Аватар для mastersven
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Витебск-Минск
Сообщений: 431
Репутация: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sergN Посмотреть сообщение
согласен.
но я бы просил погрызть его котел и обвязку.
котел-то какой?
Я ему по поводу косяков обвязки топочной в личку на "вашем доме" отписался
mastersven вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 23:15   #8 или 70603
ApacheM
Дипутат
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 471
Репутация: 13
По умолчанию

S первого этажа около 90 м.кв.
Из материалов нет ничего. После прорисовки проекта (который делался для документации, мне кажется поэтому он и не "экономичный") выдали перечень рекомендуемых материалов, под проект, с отдельными +/-("по факту"), котел указан Protherm 40 DLO(макс. 32kW).
Вот и есть желание в этом году отопление запустить...

Что касается "Если уж хотите лучевую, то подумайте об варианте, когда распределитель монтируется где-нибудь в зоне лестницы и разводка лучей пойдёт оттуда.", думаю что лучше было бы распределитель ставить на другой стороне от лестницы.
ApacheM вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 01:58   #9 или 70649
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

да. ТП вполне будет работать на клапане термостатическом.
котел средне обычный. по этому поводу у меня нет мыслей.
но вы бы спросили народ-надо ли ТА ставить.
продолжаю рекомендовать 1 насос котельный(32*60) и насос в смесителе ТП(24*40)
вопрос разводки радиаторов лучами упирается в расположение гребенки радиаторной.
если её не переносить , то мне и самому было бы лень тянуть из угла столько лучей.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 11:30   #10 или 70696
ignatov
Член Совета
 
Аватар для ignatov
Регистрация: 13.05.2011
Адрес: Минск-Заславль
Сообщений: 601
Репутация: 20
По умолчанию

ТТ котел 32 кВт напрямую на ТП 65 м2 и контур радиаторов через 20 металлопласт? Трехходовой в МЕ66731.40 (ТП) крутить вручную? Я бы позадавал вопросы проектировщикам.

На мой взгдяд, к ТТ котлу-теплоаккумулятор, либо буферная емкость, либо стрелка, читайте темы про ТТ на Вашдоме.
Теплый пол на такой плошади прекрасно будет регулироваться смесительным узлом на базе треходового с термоголовкой и датчикам на капилярной трубке.
Радиаторы, не смотря на вытянутую форму здания, лучше подключить по лучевой схеме, поскольку ТТ котел может довести пресс-тройники до "слез". Надежнее держать фитинги МП на виду.
"Гидрофор" на бойлере переставьте на холодную воду, рядом с предохранительным клапаном.
ignatov вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Разводка канализационных труб VAR Канализация 392 24.08.2017 13:20
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт: