так это еще и 1,5 алюминия, а меди, так там огого
|
09.10.2017, 19:23 | #2 или 297676 |
Я тут живу!
|
на воздухе и в земле это не в трубе, лотке или стене. Трёхжильный 1,5мм2 в трубе или стене уже при 15А будет не просто кабелем, а греющим кабелем.
|
10.10.2017, 12:40 | #3 или 297690 | ||
Пионэр
|
Цитата:
Кстати, нигде не видел норм, как ведет себя кабель в стене/штробе. В лотках, коробах, трубах - есть, а в штробе не видел. Я у себя планирую от щитка до распределительной коробки в каждой комнате вести кабель 2,5мм2, от коробки на розетки 2,5мм2, а на свет от коробки 1,5мм2. и на все это поставить автомат на 16А. И никакого криминала в этом не вижу.(не планирую вкручивать лампочки на 3кВт). Но я, наверное, перестраховщик. Если вести в комнату 1,5мм2 и ставить на эту линию автомат 16А, то такая конструкция, на мой взгляд, тоже имеет право на жизнь, т.к. нагрузить комнату более 3кВт еще ухитрится надо. А от короткого замыкания этот автомат норально сработает. ---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее было в 12:35 ---------- Цитата:
У Вас удлинитель левый какой-то. У Вас и вилки и розетки на 16А, а провод к тепловентилятору какой? Неужели 2,5мм2? Может у Вас удлинитель в бухте? Так там другие причины для нагрева могут быть. Размотайте его и не будет греться. |
||
10.10.2017, 15:00 | #4 или 297702 |
Я тут живу!
|
Такую линию следует защищать 10А автоматическим выключателем, подбирая его для самого слабого участка: 1,5 мм2.
|
Сказал cпасибо: |
10.10.2017, 19:08 | #5 или 297712 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
Но над детскими кроватями есть две штуки бра и мне очень не хотелось их сажать на импульсные реле,т.к. это туповато реле для одной лампочки, но нужно было или делать на импульсных или на цепочках, т.к. около кроватей есть выключатели общего света, конечно кнопочные и ставить рядом с ними обычные клавишные, как-то не по феншую, тем более это были бы только 2 клавишных выключателя во всём доме. Короче, решили на цепочках, ну а раз на цепочках, то какой смысл тянуть к ним линии от щита (в котором реле, по этому всё освещение тянется от щита). Повесил я их на розетки прямо в коробке, но тупанул, хотел 2,5 прокинуть, т.к. автомат 16А, а провёл 1,5мм2. Переделывать не стал, т.к. рассудил логически точно так же как и вы, т.е. я точно знаю на 100% что в это бра не будет закручиваться что либо больше 100ватт, а скорее 10 светодиодных ватт, т.е. защищать кабель от перегрузки точно не нужно будет, а от КЗ защитит и 16А автомат. Но у нас с вами разные ситуации. У меня остальной свет на отдельных автоматах и, если сработает автомат на розетках, свет останется или просто я самостоятельно могу обесточить розетки и работать при свете, а так же наоборот. У вас с этим будет засада. Вы пожалеете о таком решении не раз, так что лучше бросьте эту идею. Конечные потребители этими автоматами не защищаются, это уже совсем другой мир, там свои защиты или, как лампочки, перегорела-поменял. Вы автоматами должны защитить свою скрытую проводку. Защищать проводку в люстре как бы тоже смысла нету, там на люстре написано, что вы имеете право туда ввернуть, а если перегорит, то её поменять не проблема или люстру новую купить. Хотя меня такой расклад не устраивает и люстр или светильников с китайскими проводами у меня не будет, к каждому патрону свой 1,5мм2. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.10.2017 в 19:19. |
|
12.10.2017, 13:57 | #6 или 297817 | |
Пионэр
|
Цитата:
Я в жизни сделал много вещей, в которых пытался заложить ВСЕ на ВСЕ случаи. По итогу 50% заложенных функций не были востребованны никогда или востребованны неоправданно редко. Поэтому я сознательно объединяю в пределах одной комнаты линии розеток и освещения. Если уж мне когда-то и потребуется темной ночью покопаться в розетке, то уж протяну удлинитель из соседней комнаты. Икс, Вы еще более максималист. Ну что может вызвать срабатывание УЗО в линии освещения? Пальцы в патроне? Ну так достаньте пальцы и все заработает. P.S. На все линии освещения одно УЗО, конечно, ставить не надо. Одновременно написли. |
|
09.10.2017, 20:23 | #7 или 297677 |
социепат
|
|
09.10.2017, 20:45 | #8 или 297678 |
Я тут живу!
|
Зато пожарникам постоянная работа. По статистике эта причина (электропроводка), вроде, на первом месте. Пусть даже этот кабель будет постоянно горячим, хрен бы на него, работает, да и ладно. Только что станет с изоляцией в таком режиме через несколько лет ?
|
10.10.2017, 12:43 | #9 или 297692 |
социепат
|
для меня логичнее 1.5мм 10а на свет и 2.5мм 16а на розетки
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее было в 12:40 ---------- @chast_nik, Оффтоп |
10.10.2017, 15:17 | #10 или 297703 |
Пионэр
|
По нормам, наверное, да.
Но вот объясните мне простым языком "для чайников": Имеем цепь для освещения: Автомат (16А) - кабель 2,5мм2 - коробка с клемником (не знаю на какой ток) - кабель 1,5мм2 - клемник (макс. 6А) - продод (0,35-0,5мм2) - патрон (6А) - нагрузка (условно лампа/люстра). Что мы защищаем автоматом и от чего? |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
|
|
Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |