О гидравлике контуров ТП. Загуглите «Dynacon IMI-Heimeier». Это распределитель с интегрированными в каждый контур регуляторами расхода. В нём реализован тот сценарий, который ставил вас в тупик: если в нём происходит регулировка одного контура, то это никаким образом не влияет на гидравлику других контуров. Если на такой распределитель повесить «умный» насос типа Альфа-2, то по гидравлике системы вообще никаких вопросов не будет. Но цена? И тут каждый щупает свой кошелек
Далее, по температуре. Да, термоэлектрический привод не отличается быстродействием. А зачем оно ему? Теплый пол как отопительный прибор – жутко инерционная штука. Да, у ТЭП-а нет промежуточного положения. А зачем оно ему, если проще несколько раз открыть/закрыть клапан (не забываем об инерционности). Да, настоящие сервопривода эффективнее (кто бы спорил), но у термоэлектрического привода есть неоспоримый плюс: там просто нечему ломаться. Он прост как грабли и соответственно надёжен.
Есть системы гибкие и динамичные вроде вентиляции или воздушного отопления. Там широко применяется быстродействующая автоматика. В случае теплых полов она излишня. Есть масса примеров, когда эксплуатанты ТП местные регулировки вообще не используют, обходясь корректировкой температуры смешения на узле. Хотя…, в каждой избушке свои погремушки
mastersven вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 4
Старый 16.10.2017, 16:40   #2 или 297963
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,298
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@purler, в первой части ролика показана ситуация, о которой я писал.

https://www.youtube.com/watch?v=eNSUSWH6j7w
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 31.10.2017, 12:12   #3 или 298342
trmntr
nice vibe
 
Аватар для trmntr
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Жодино
Сообщений: 436
Репутация: 11
По умолчанию

Друзья, объясните мне, пожалуйста такой момент. Реле в термостате периодически смыкается и размыкается из-за колебаний температуры в комнате... А что меняется в работе котла, когда реле сомнкуто или разомкнуто? Понятно, что это не питание котла отключается и включается... А что тогда?
trmntr вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 08:13   #4 или 298369
mastersven
Дипутат
 
Аватар для mastersven
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Витебск-Минск
Сообщений: 431
Репутация: 12
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от trmntr Посмотреть сообщение
Друзья, объясните мне, пожалуйста такой момент. Реле в термостате периодически смыкается и размыкается из-за колебаний температуры в комнате... А что меняется в работе котла, когда реле сомнкуто или разомкнуто? Понятно, что это не питание котла отключается и включается... А что тогда?
Описанный Вами вариант "реле смыкается и размыкается" иных толкований иметь в принципе не может. Регулирование работы котловой горелки в этом случае происходит по принципу "вкл./выкл." Если же Ваш котёл "точно не отключается" , значит там происходит плавное регулирование модуляции горелки. Соответственно и релюхи там быть не должно. Скорее всего у Вас комнатный термостат, который работает с котлом по протоколу "опен-терм" (или у валенков-протермов "и-бас" кажется)
mastersven вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 22:47   #5 или 298356
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,298
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Реле управляет запросом на отопление. Если контакты замкнуты, котел будет греть помещения, если разомкнуты, то греть не будет.
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 02:18   #6 или 298362
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,298
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Купил в Китае за $17,79 подобный термостат. Внешне он практически такой же. А вот начинкой отличается. Здесь применен более совершенный процессор G80F915U семейства 8051. Батарейки нет. А вот плата питания и реле идентична той, которая описана в статье (переделка такая же). Реле щелкает ГРОМКО! Внешне выглядит очень добротным. По размерам чуть крупнее стандартного выключателя. Отлично помещается в любые подрозетники.












Последний раз редактировалось Valery_SY; 01.11.2017 в 02:38.
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 3
Старый 01.11.2017, 06:48   #7 или 298365
trmntr
nice vibe
 
Аватар для trmntr
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Жодино
Сообщений: 436
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Valery_SY Посмотреть сообщение
то греть не будет
не будет греть за счёт сего? Отключится подача газа?
trmntr вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 06:56   #8 или 298366
Sas
Член Совета
 
Аватар для Sas
Регистрация: 16.06.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 852
Записей в дневнике: 6
Репутация: 14
По умолчанию

@trmntr, комнатный термостат - это температурное реле, которое вкл/выкл котел
Sas вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 07:17   #9 или 298367
trmntr
nice vibe
 
Аватар для trmntr
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Жодино
Сообщений: 436
Репутация: 11
По умолчанию

@Sas, не, не, не... котел точно не выключается, что-то другое с ним происходит, я просто хочу понять что именно

---------- Сообщение добавлено в 07:17 ---------- Предыдущее было в 07:13 ----------

Цитата:
Сообщение от Valery_SY Посмотреть сообщение
Купил в Китае
покажешь как он работает?
trmntr вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 10:50   #10 или 298379
Makapoh
Я тут живу!
 
Аватар для Makapoh
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Варшава
Сообщений: 1,197
Записей в дневнике: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от trmntr Посмотреть сообщение
не, не, не... котел точно не выключается, что-то другое с ним происходит, я просто хочу понять что именно
магия(*шепотом)
Makapoh вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 


Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна