Старый 31.10.2014, 15:14   #531 или 204620
Антон-Брест
Член Совета
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 982
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Антон-Брест, вот-вот. Надо посчитать реальные теплопотери вашего конкретного дома, а не брать первую попавшуюся цифру. У меня, к слову, теплопотери не более 40 Вт/м2.
Ок, буду считать. Через пару дней выложу расчеты.
Пока предварительно по комнате 7(1-й этаж) без вентиляции 43 Вт/м2, разница конечно существенная...
Теплопотери плит перекрытия(потолок), если над ними жилое помещение не берутся в расчет также?
Антон-Брест вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 17.11.2014, 12:26   #532 или 206156
Антон-Брест
Член Совета
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 982
Репутация: 11
По умолчанию

Ну вот что получилось:
Самая холодная 5-ти дневка для бреста -24 С взял отсюда http://meteocenter.net/meteolib/_snip1.htm (снип старый, сейчас вроде -21 С по новому, но запас не помешает).
Температуру в доме примем +24 С
Наружные стены: газосиликат 30 см, минвата 7 см, ветрозащитная пленка, воздушка 1-3 см, кирпич 12 см.
Теплосопротивление стены(коэф. теплопроводности брал тут http://www.electro-sila.ru/teplo.htm, минвату брал по тому что написано на упаковке):
Газосиликат 30 см 0,3/0,11=2,72 град/Ватт
Минвата 5 см 0,05/0,036=1,39 град/Ватт
Минвата 2 см 0,02/0,037=0,54 град/ Ватт
пленку не брал в расчет.
Итого по стене: 2.72+1,39+0,54=4,65 град/Ватт

1-й этаж помещение 7:
Площадь наруж.стен: (4,2+3)*2,9(высота)=20,88-2,25(площадь окна)=18,63 м2
Площадь окна: 1,5*1,5=2,25 м2
теплопотери стен: (48*18,63)/4,65=192,31 Вт
Теплопотери окна: (48*2,25)/1=108 Вт
Теплопотери пола:
Теплосопротивление пола: 5 см бетона+5 см пенопласта+5 см бетона (я думал 5 см или 10 см пенопласта укладывать, после расчета решил, что 10 см), примем в доме +24 С под полом +5 С (вроде под полом в метре от наружной стены принимают +7 С, может ошибаюсь? Принял в среднем 5 С), т.е. разница 19 С
(19*11,82)/1,07=209 Вт
Итого по помещения 7: 192,31+108+209=509,31 ватт

Помещение 6 (кухня):
Площадь наружных стен: (4.2+4.3)*2.9=24.65-1,96=22,69 м2
Площадь окон 1.41.4=1.96 м2
Теплопотери стен: (48*22,69)/4,65=234,22 Вт
Окна: (48*1,96)/1=94,08 Вт
Теплопатери пола с 10 см пенопласта: (19*17,34)/2,07=159,16 Вт
Итого : 234,22+94,08+159,16=487,46 Вт

Помещение 4 (туалет):
Площадь наружных стен: 1.35*2,9=3,92 м2
теплопотери стен: (48*3,92)/4,65=40,47 Вт
Теплопотери пола: (19*2,85)/2,07=29,16 Вт
Итого: 40,47+26,16=66,63 Ватт

Помещение 2 (котельная)
Площадь наружных стен: (1,5+2,5)*3,4=13,6-0,87=12,73 м2
Площадь окон: 0,58*1,5=0,87 м2
Теплопотери стен: (48*12,73)/4,65=131,41 Вт
Теплопотери окон: (48*0,87)/1=41,76 Вт
Теплопатери пол: (19*3,15)/2,07=28,91 Вт
Итого: 131.41+41,76+28,91=202,08 Ватт

Вход главный (большая комната) 1-й этаж:
Площадь нар.стен (4,9+4,6)*2,9=27,55-2,25=25,3 м2
площ.окна: 1,5*1,5=2,25 м2
Теплопатери стены: (48*25,3)/4,65=261.16 вт
теплопотери окон: (48*2,25)/1=108 Вт
теплопот.пола: (19*20,25)/2,07=185,87 Вт
Итого: 261.16+108+185,87=555,03 Ватт
Антон-Брест вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 14:57   #533 или 206162
Антон-Брест
Член Совета
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 982
Репутация: 11
По умолчанию

А вот как считать вентиляцию не могу понять. Может кто-то подскажет
Антон-Брест вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 16:12   #534 или 206166
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,742
Репутация: 21
По умолчанию

Я тоже парился вначале, пробывал считать сколько должен быть расчетный воздухообмен. Вот статья в закладках завалялась http://www.builderclub.com/statyi/in...tilyacii-doma/

Потом скачал OZC прогу и в ней нарисовал дом со всеми пирогами стен и крышей. Выставлял кратность воздухообмена. В старой проге было не очень удобно или была новей версия но на польском, потом нашел 5-ю версию русскую. В ней довольно удобно описать все ограждающие конструкции.
Вроде тут можно скачать Kan OZC 5.1. русскую http://www.sankomsoft.ru/firm-versions

А по финалу с учетом тех цифры что вручную считал и что потом в проге получил докинул еще запаса, чтоб не прогадать и взял батарей. Разница на батареях Керми мне показалась не такой большой, чуть доплатил и уже 100% их хватит.
Вот только еще не достроился и не заселился, так что пока только теория.
purler вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 18.11.2014, 08:24   #535 или 206184
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Антон-Брест Посмотреть сообщение
А вот как считать вентиляцию не могу понять. Может кто-то подскажет
В домах до 600 м2 такой точный расчет не обязателен. Любой проектировщик для перестраховки обязательно добавить к расчетам 10-15%.
По вентиляции, добавляйте 5-8 Вт/м3 помещения.
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 18.11.2014, 08:45   #536 или 206186
Антон-Брест
Член Совета
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 982
Репутация: 11
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
В домах до 600 м2 такой точный расчет не обязателен. Любой проектировщик для перестраховки обязательно добавить к расчетам 10-15%.
По вентиляции, добавляйте 5-8 Вт/м3 помещения.
Для перестраховки, хотя это мелочь, я не брал в расчет пленку ветрозащитную, штукатурку и т.п., в кровле брал только минвату, брал высоту 2.9, фактически будет меньше, некоторые стены брал как наружные, а они с верандой соединены. Температура расчетная сейчас -21 С, я брал -24 С. Т.е. я изначально 10% накидывал.

А вот насчет вентиляции... допустим помещение 7. Площадь 11,82 м2, высота 2.9 м. Итого: 11.82*2.9=34.28 м3*8 Вт/м3=272,24 Вт.
Т.е. теплопотери за счет вентиляции будут больше, чем теплопотери через все ограждающие конструкции?
Антон-Брест вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 08:52   #537 или 206187
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Антон-Брест Посмотреть сообщение
А вот насчет вентиляции... допустим помещение 7. Площадь 11,82 м2, высота 2.9 м. Итого: 11.82*2.9=34.28 м3*8 Вт/м3=272,24 Вт.
Т.е. теплопотери за счет вентиляции будут больше, чем теплопотери через все ограждающие конструкции?
Я не вникал в Ваши расчеты, я одно знаю точно, что в помещении 12м2 теплопотери не меньше чем 800 Вт.
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 09:10   #538 или 206190
Антон-Брест
Член Совета
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 982
Репутация: 11
По умолчанию

Это на вентиляцию? 800 Вт?
Антон-Брест вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 12:49   #539 или 206203
Сергей 31
Член Совета
Регистрация: 13.07.2011
Адрес: Киев
Сообщений: 860
Репутация: 30
За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Антон-Брест Посмотреть сообщение
Это на вентиляцию? 800 Вт?
Если мы говорим о частном доме, то это минимальные теплопотери помещения размером 12 м2.
Меньше 70 Вт/м2 помещения не получается без серьезной системы вентиляции (рекуператоров, подогрев воздуха и.т.д.)
А вот с заниженными теплопотерями и подбором под них отопительных приборов я встречаюсь часто.
Выглядит это так: человек сам себе просчитал 50 Вт/м2, под эту мощность подобрал радиаторы и заселился. В межсезонье и летом все нормально, а при понижении температуры -15 и ниже начинается интересная картина.
Семья собралась в гостиной, тепло нормально, но окна запотели. Открывается окошко на проветривание, воздух свежий но через 5 минут стало холодно. И так по кругу.

P.S.
Мужики, в наших домах в среднем 200 м2. Все эти расчеты на таких площадях ловят примерно 10-15 Вт. на квадратном метре. Это примерно 2000 Вт., стоимость одного радиатора. Не парьтесь Вы с этими точными расчетами, просто докупите на один радиатор больше. Так деньги точно в доме останутся да еще температурный режим системы понизите и продлите жизнь своим пластиковым трубам.
В домах из современных материалов берите 80-85 Вт/м2 на первый этаж. и 90Вт/м2 на второй и выше.

Старые кирпичные дома, вот тут желательно пересчитать, может получиться и 200Вт/м2.
И в домах свыше 500-600м2 точный расчет обязателен, экономит существенно материалы .
Сергей 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 14:32   #540 или 206215
Антон-Брест
Член Совета
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 982
Репутация: 11
По умолчанию

Пару страниц назад я считал по 100 Вт/м2, но мне сказали не стоит так считать считай теплопотери. Вопрос в том чтобы правильно подобрать радиаторы в несколько комнат и теплый пол.
Антон-Брест вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разводка электричества по дому ozzie Электрика 1371 12.11.2020 20:57
Разводка канализационных труб VAR Канализация 392 24.08.2017 13:20
Ремонт в доме! Judosaper Конкурс "Строительная история 2011" 0 16.08.2011 13:00
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт: