Комната 3*5 метра с одним окном и дверями. 16*2,5 = 40 м2 - 5 (окно и дверь)= 35 м2.
Плюс ТП 15 м2. Итого 50 м2. Грубо теплопотери 40 вт на м2 - 15*40= 600 Вт, получаем 600/50 = 12 Вт нам надо снять с 1 м2 стены и пола.

При шаге 15 см, температуре подачи 25, а обратке 22, стена 20 градусов - 17 вт с метра
Если есть ТП, зачем еще и ТС ?
Если ТС рассматривать как единственную систему и если, как в "классическом" варианте, отапливаются только 2 стены ? Ведь, даже если захотеть, то все стены трубой не проложишь, т.к. мебель куда-то нужно ставить.
2 стены с окнами и ТП нет, на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий. Тогда площадь без окон (7,5+12,5)-4=16х17вт=272Вт со всей площади ТС. Какая тогда должна быть температура стены ?

---------- Сообщение добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее было в 12:12 ----------

Цитата:
Сообщение от Prosto Посмотреть сообщение
температура везде, действительно одинаковая. Да плюс еще, стены всегда сухие. А вот пыль все равно есть. Не знаю, как она крутится до по дому, но есть.
Отпишитесь, пожалуйста, после существенных морозов, если они будут. Есть мысль, что из за увеличения разницы между температурой окна и стены может чувствоваться неравномерность, в зависимости от положения человека в помещении.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 26.12.2015, 16:14   #62 или 246126
Prosto
Я тут живу!
Регистрация: 28.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 2,324
Репутация: 32
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Отпишитесь, пожалуйста, после существенных морозов, если они будут. Есть мысль, что из за увеличения разницы между температурой окна и стены может чувствоваться неравномерность, в зависимости от положения человека в помещении.
жду морозов.
Prosto вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 2
Старый 26.12.2015, 18:36   #63 или 246134
Kuzbar
Я тут живу!
 
Аватар для Kuzbar
Регистрация: 04.12.2011
Адрес: Минск, Минский р-н, Мядельское направление
Сообщений: 2,821
Записей в дневнике: 1
Репутация: 22
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

У меня везде теплый пол и плитка - тепла вполне хватает не смотря на наличие многочисленных окон в доме... Теплые стены мы не делали... Конденсат на окнах не выпадает и на французских окнах тоже... хоть никаких специальных приспособ для обдува окон не используем... в доме сухо и тепло .... даже полотенцесушители до сих пор так и не подключали насос на ГВС так и весит без шнура.... мокрые тряпочки для протирания на кухне высыхают очень быстро.... и влажные полотенца после душа на холодных полотенцесушителях тоже... Наверное у нас в доме пониженная влажность....
Kuzbar вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 21:20   #64 или 246171
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
Ответ был примерно следующий: из-за малого диаметра труб и приличной скорости теплоносителя пузырьки воздуха даже если и образуются, то не скапливаются в верхних точках, а их выгоняет. Трубы ф 10 мм.
Можно ссылочку где указан диаметр 10мм ? мне очень важно, проектирую ТС сейчас... хочу кое-что посчитать...

---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее было в 21:18 ----------

Цитата:
Сообщение от Valery_SY Посмотреть сообщение
Я на мансарде собираюсь такие применить, только фрезеровать канавку буду сам. Это будут гипсоволокнистые плиты 15 мм, труба Uponor pe-xa 9,9*1,1.
Какова будет максимальная длина петли? Диаметр мелковат... Не боитесь за высокое гидравлическое сопротивление??
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 21:22   #65 или 246173
Славка
Участковый
 
Аватар для Славка
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 13,016
Записей в дневнике: 25
Рецепты: 1
Репутация: 101
Золотая звезда: За заслуги Дом СоветовЪ! 
По умолчанию

@Dobrinia, в смысле где указан? Я же слова немца с Виеги передал и сфоткал действующий образец Их в принципе подтвердили и на семинаре по трубам Рехау, что 10ка для тёплых стен или если очень жёстко с уровнем высоты пола. Но последнее для меня сомнительно, вряд ли 4-6 мм будут решать роль... хотя..
Славка вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 21:32   #66 или 246174
Dobrinia
СайтоСтроитель
 
Аватар для Dobrinia
Регистрация: 29.12.2013
Адрес: Володьки, Узденский р-н
Сообщений: 2,961
Репутация: 14
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев:

Замена газового оборудования не позднее 20 лет (по нашей бедности), а срок службы котла 10-15 лет.
Дядя говорит что дохнут конденсатники быстро! (теплообменник )
В среднем 5-7лет..

---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее было в 21:26 ----------

Цитата:
Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
@Dobrinia, в смысле где указан? Я же слова немца с Виеги передал и сфоткал действующий образец Их в принципе подтвердили и на семинаре по трубам Рехау, что 10ка для тёплых стен или если очень жёстко с уровнем высоты пола. Но последнее для меня сомнительно, вряд ли 4-6 мм будут решать роль... хотя..
Дак площадь сечения влияет... в квадрате от диаметра!

---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее было в 21:27 ----------

Цитата:
Сообщение от Kuzbar Посмотреть сообщение
У меня везде теплый пол и плитка - тепла вполне хватает
В спальнях тоже плитка?
Dobrinia вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 22:57   #67 или 246182
Valery_SY
Я тут живу!
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Гродно
Сообщений: 1,298
Репутация: 31
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
... Какова будет максимальная длина петли? Диаметр мелковат... Не боитесь за высокое гидравлическое сопротивление??
Труба Uponor pe-xa 9,9*1,1. 3 панели 1,2*2,0 с шагом раскладки 12,5 см (если память не изменяет). Должно получиться ~40-45 мп. Параллельно будут включены еще 3 таких панели. Потом трубой KAN pe-xc 14*2 подключается к коллектору. Тройники заказные (нержавейка или латунь) будут точно повторять размеры и форму фирменных фитингов от Uponor и KAN.

Оффтоп
Valery_SY вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 28.12.2015, 09:26   #68 или 246194
artexpress
Cамоделкин
 
Аватар для artexpress
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 1,918
Репутация: 20
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
Очень хотел тоже сделать себе в спальнях стены, но смущает один нюанс из за которого, наверное, откажусь. Трубы ТП лежат на утеплителе, в стене так не сделаешь. ГС и КБ, конечно не железобетон или кирпич, да и за ним тоже будет утеплитель, непонятно как это будет работать, но точно не как ТП, что-то точно будет не так. Без утеплителя, вообще, не понимаю смысла.
У меня труба от стены огорожена пенопластом 1.5 и 2 см. В чем проблема-то?
artexpress вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 10:20   #69 или 246196
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Проблема в том что нужно в 10 раз толще, а тогда будет ещё проблема из за того что стеновой несущий материал всегда будет вне утепленного контура.
Вот в каркасниках можно подумать.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 11:50   #70 или 246198
sergN
Я тут живу!
 
Аватар для sergN
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: минск
Сообщений: 15,701
Записей в дневнике: 5
Репутация: 68
Золотые часы: За хронометраж событий  Орден пятиконечной звезды: За постоянную практику полезных советов, основанных на собственном опыте 
По умолчанию

если стена утеплена 10-15 см снаружи , то труба в стене работает как ТП.
sergN вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тёплые полы(водяные) sanyok Отопление 3894 11.06.2021 20:23
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем Платон Отопление 11 19.10.2011 13:05

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна