Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Рядом с входной дверью не лишняя розетка. Если курьер что принесет то подключить, проверить сходу.
Соглашусь. Добавлю. Спасибо за замечание.


Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
На терассе может пригодится.
Это отдельный чертеж - внешние розетки. Еще пока сам кручу его, позже выложу на валидацию.

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
И порой розетка с разных углов дома очень в тему.
Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
90% розеток по итогу не нужны. Но где-то где надо позарез потом нету разетки.
Есть у меня ряд розеток про запас и все они двойные. Вот наверное руководствуясь этим замечанием лучше сделать по одинарной розетке, но в максимальных местах.

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Ещё баня есть. Там тоже сразу стоит думать что разместить.
Наброски есть, но когда будет готов дом то с баней легче - многое уже будет проработано. Позже выложу на валидацию.
welaribo вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 14.06.2024, 23:47   #1562 или 332439
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 849
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mikola Посмотреть сообщение
Под посудомоечную машину у меня (как и заложено в польском проекте) отдельная линия с узо на 10мА, также санузлы. Плюс не забыть силовую линию на две фазы (а лучше три) под варочную панель, если планируете электро.
Тут исходя из того что изучал по этой теме отдельные линии планируются на любой потребитель мощностью более 1.5кВт или важности, а именно:
- Духовой шкаф. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А
- Варочная поверхность может подключаться на любое количество фаз, но лучше на 3 - тогда кабель 5x1,5 (по паспорту, но лучше ведите 5x2,5)
- Стиральная машина. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А + УЗО
- Посудомоечная машина. Сечение кабеля 3x2,5 мм, автомат 16А + УЗО
- Сушилка для белья (электрическая). Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А + УЗО
- Морозильной камеры и (или) холодильника. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 16А
- Систем кондиционирования. Отдельные линии до наружных блоков и питание внутренних блоков от наружных
- Сигнализации. Сечение кабеля 3x1,5 мм, автомат 2А (это отдельно Охрана будет делать сама как я понимаю)
- Автоматические ворота/роллета. Сечение кабеля 3x2,5, автомат 10А
- Домофон. Сечение кабеля 3x1,5, автомат 2А (допускается питание от цепи освещения)
- Подзарядка для электромобиля:
- Для сети с напряжением 230 Вольт: Сечение кабеля 3x2,5, Защита диф. автоматом типа A (лучше B) 30мА, автомат 40А;
- Для сети с напряжением 380 Вольт: Сечение кабеля 5x2,5, Защита диф. автоматом типа A (лучше B) 30мА, автомат 40А;
- Отдельные линии на розетки в ванную. Везде где вода рядом ставим еще УЗО

В котельной своя история. Тут Юра Игнатов помог определиться с линиями и розетками:
- Розетка газового котла согласно проекта (3x2.5). Это отдельная розетка и отдельная линия
- Розетка газоанализатора согласно проекта (3x1.5) (группа котельного оборудования, под потолком). Можно объединить с группой насосного оборудования
- Розетки 3шт насосов отопления (контур радиаторов, контур теплого пола, теплотрасса бани) + 1 розетка про запас. Это одна линия 3x2.5 или 3x1.5. Именно эта группа котельного оборудования, допустимо объединить линию с розеткой газоанализатора
- Розетки 2шт бойлер + насос циркуляции ГВС + 2 розетки про запас. Это одна линия 3x2.5
- Розетки 2шт скважина + водоподготовка + 2 розетка про запас. Это одна линия 3x2.5
- Розетка/кабель под резервный электрический котел + отдельный автомат. Котел будет мощностью 6-9-12кВт, позже определюсь по мощности а может быть и вообще он и не появится, но розетку надо предусмотреть. Кабель надо заложить 5x2.5 для питания по 380В
- Питание сервопривода гребенки - просто в электрический шкаф кабель 3x1.5
- Пусть будет по 1-2шт розетки запасных на каждой стене/углах. Итого 4-6шт запасных розеток помимо всего что указано отдельно
- Розетки на высоте ~2м от пола потому что внизу будет много труб

Если чего-то упустил или ошибаюсь - буду признателен за комментарии на что обратить внимание.

Проекта электрики/коммуникаций у меня нет потому как реальность стройки показала что во всем надо разбираться самостоятельно. А если разбираться самостоятельно то некое подобие проекта можно и самому составить. Вот в этом файле веду учет всех требований, а вот тут вообще все документы по внутренним коммуникациям. Возможно кому-то будет интересно посмотреть.

Последний раз редактировалось welaribo; 15.06.2024 в 00:12.
welaribo вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2024, 00:08   #1563 или 332440
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 849
Репутация: 10
По умолчанию

Еще пару вопросов потому как нужна обратная связь от более опытных застройщиков чтобы лучше подготовиться к началу работ:
- Предложили мне за баней вывести нужные провода чтобы в будущем при необходимости можно было поставить бензогенератор и питать сеть при отсутствии центрального электроснабжения. Это так сказать на всякий случай если вдруг на несколько дней пропадет свет - говорят берете в аренду бензогенератор, ставите, отключаете дом от центральной сети и спокойно пережидаете этот момент если вдруг он произойдет. На текущем этапе - это просто заложить и вывести через закладные провода нужного сечения. Вопрос - стоит этим заниматься или в наших реалиях не стоит?
- Есть же наверное какие-то современные стандарты электроснабжения современного дома касаемо где использовать УЗО? Только там где вода или большая мощность прибора, или лучше рассмотреть везде? Тут как я понимаю все упирается в финансовый вопрос потому что УЗО стоит денег. УЗО есть электронное и электромеханическое, типа А и AC. Электромеханическое надежнее, AC хватает в 95% случаев, а там где вода и мощность лучше использовать A. Вот где та золотая середина где и какое УЗО лучше использовать, а где можно и не использовать?
- Устройство аварийного отключения (выключатель нагрузки) – это надо делать в щитке или нет?
- Автомат, УЗО, дифавтомат. Как я понимаю дифавтомат=автомат + УЗО. Дифавтомат дороже чем автомат + УЗО, но занимает меньше места. Как я понимаю для дома где нет проблем с размером щитка лучше рассматривать автомат + УЗО. Правильно?
- Видел рекомендацию что на одну линию розеток 3x2.5 вешать не более 8 розеток с обычными(!!!) потребителями + автомат 16А. Все верно?
- Детектор дыма (углекислого газа?) при наличии камина – ставить в доме или нет?

Буду признателен за мысли по этим вопросам.
welaribo вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2024, 19:17   #1564 или 332443
purler
Я тут живу!
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 2,748
Репутация: 21
По умолчанию

Ещё между щитками кабель нужно протянуть. Лучше 3фазы подводить. По итогу отдельные щитки все одно экономнее должны выйти.
Кроме кухни вряд-ли много чего будет в разетки подключаться. Можно спокойно длинней линии делать.
А вот на кухне духовой шкаф, посудомойку или ещё что крупное сразу отдельно цеплять. В этом и плюс щитка рядом. Можно пучек отдельных подключений сделать. Автоматы не дорогие, не разоритель.
По УЗО особо не подскажу. где вода 100% надо и если что на улицу выводить. Щитки можно с запасом взять по размерам, если что-то еще надумается. но врядли потом надумаете что-то добавлять. УЗО в приличную сумму встанут так что может быть желание оставить их по минимому.
Гадать касательно генератора сложно, но если вывести на улицу разетку в нужном месте, то в случае чего будет легко подключить и генератор в нее. и не в пустую провода торчать будут.

Последний раз редактировалось purler; 15.06.2024 в 19:29.
purler вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 16.06.2024, 19:14   #1565 или 332444
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 849
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Ещё между щитками кабель нужно протянуть. Лучше 3фазы подводить.
5x2.5 медь планирую вести на улицу и между считками в доме если будут несколько щитов. Пока мысли такие потому что на баню такой же провод использовал.


Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Кроме кухни вряд-ли много чего будет в разетки подключаться. Можно спокойно длинней линии делать.
А вот на кухне духовой шкаф, посудомойку или ещё что крупное сразу отдельно цеплять. В этом и плюс щитка рядом. Можно пучек отдельных подключений сделать. Автоматы не дорогие, не разоритель.
Я понял - чем мощнее потребитель тем более желательно чтобы возле него как можно ближе был щиток. Более длинные линии норм для мелких потребителей.


Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Щитки можно с запасом взять по размерам, если что-то еще надумается. но врядли потом надумаете что-то добавлять.
Все не сразу же будет делаться, поэтому важно планирование и подбор щита нужного размера под все планы. После штукатурки как я понимаю все что не запланировано уже и не сделаешь.


Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
По УЗО особо не подскажу. где вода 100% надо и если что на улицу выводить.
Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
УЗО в приличную сумму встанут так что может быть желание оставить их по минимому.
По моему понимания УЗО надо где большая нагрузку + вода, наверное улица. И да, есть понимание что УЗО стоит денег и поэтому надо внимательно выбирать где их использовать чтобы все было рационально.


Цитата:
Сообщение от purler Посмотреть сообщение
Гадать касательно генератора сложно, но если вывести на улицу разетку в нужном месте, то в случае чего будет легко подключить и генератор в нее. и не в пустую провода торчать будут.
Такие мысли и есть - вывести провода и розетку сделать нужной мощности которая подходит под разные генераторы. Это минимальные затраты с возможностью иметь электричество если вдруг что-то произошло на несколько дней и пропало электричество.
welaribo вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2024, 19:26   #1566 или 332445
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 849
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от welaribo Посмотреть сообщение
Прокладываем закладные в разных местах
Продолжаем с закладными, теперь в зоне где будет лежать плитка чтобы была возможность протянуть что надо попозже при ландшафте участка. Закладная для воды (автополив/капельный полив) и для электричества.

welaribo вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый Сегодня, 09:27   #1567 или 332448
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 849
Репутация: 10
По умолчанию

По разводке самих кабелей розетки + свет вопрос. Предлагают либо все по потолку, либо свет по потолку и розетки по полу в гофре. По цене +- то на то и выходит: если все по потолку то доп расход кабеля для розеток потому как надо подняться на потолок и потом спуститься вниз; при разводке по полу нет доп расхода кабеля, но есть расходы на гофру + протянуть провод в гофру. При утеплении пола конечно потом будет немного сложнее потому как надо будет подрезать утеплитель где будут провода, но при наличии девайса @mikola для резки пенопласта это все легко реализуемо. Задавал вопросы допустимо ли прокладывать провода в полу и получил ответ что в гофре это можно делать, потом все это дело накроется слоем утеплителя + сверху стяжка, тут все нормально. Погуглил также этот вопрос - вроде так и есть, в гофре можно.

Я больше склоняюсь к разводке розеточной группы по полу потому как в этом случае свет отдельно, розетки отдельно. Вот тут примеры работ как это выглядят сбросили посмотреть при использовании пароизоляии по полу и без. В таком виде и мне будет сделано если приму решение так делать.


Но вот читая блоги других застройщиков что-то я не помню чтобы разводили по полу, возможно ошибаюсь или пропустил. Поделитесь мыслями плз по разводке провода розетоной группы по полу - какие могут быть нюансы тут?
welaribo вне форума Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 09:37   #1568 или 332449
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 849
Репутация: 10
По умолчанию

По мастер-выключателю вопрос. Вешать на него только свет или и розетки также? Общее мнение электриков с кем общался - только свет потому как если розетки то тут по каждой линии розеток все индивидуально и можно долго спорить как надо делать. Буду признателен если поделитесь кто как реализовывал мастер выключатели и какие рекомендации можете дать в этом вопросе.

Буду линии по расчету исходя из рекомендаций и здравого смысла + коммутация в глубоких подрозетниках (не в расключительынх коробках до которых потом после устройства потолка или стен не добраться). То есть индивидуальных линий на каждую розеку НЕ будет и возможности перекоммуницировать мастер-выключатель в будущем не будет. Поэтому надо думать уже сейчас - или только свет и в этом случае все легко, или надо все обдумывать сейчас. Но мой опыт говорит что сколько не думай сейчас все равно все не учтешь. Поэтому или надо делать простой мастер-выключатель на свет или использовать проверенные решения от застройщиков которые прошли проверку временем.

Последний раз редактировалось welaribo; Сегодня в 10:16.
welaribo вне форума Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 09:44   #1569 или 332450
welaribo
Член Совета
Регистрация: 13.09.2015
Адрес: Минск
Сообщений: 849
Репутация: 10
По умолчанию

И также вопрос по датчикам протечек - оказывается их тоже сейчас надо разводить на этапе электрики. Проконсультировался с Юрой @Iganotov по этому вопросу. Как понял их можно через реле реализовывать, либо через мастер выключатель (то есть отключать скважиный насос если выключен мастер-выключатель). Но вот делать или не делать датчики протечек это опять же все индивидуально со слов Юры. Электрики тоже говорят что делают ~30-40% заказчиков. Пока собираюсь заложить коммуникации, но интересует мнение застройщиков кто уже прошел этот этап и живут в домах. Поделитесь мыслями по этому вопросу плз - стоит закладывать коммуникации или можно обойтись без данного элемента?
welaribo вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стройка IT_Prof'ыча IT_Prof Моя стройка! 546 20.07.2021 22:53
Стройка от Икс Икс Моя стройка! 111 19.05.2015 10:02
Стройка Coolnick Coolnick Моя стройка! 82 01.10.2014 15:15
Стройка Тигры Tiger Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 3 01.10.2012 10:47

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Стройка welaribo Рейтинг:2.50 из 5 на основе 4 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
 


Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна