![]() |
Строим вместе! |
|
![]() |
#1 или 233141 |
Куратор
|
![]()
На мансардном этаже стояк канализации продлен трубой для вентиляции. Эту трубу вывел на чердак и... забыл про нее. На выходных залез на чердак и почувствовал... ))
Собственно вопрос - трубу вентиляции канализации на чердаке завести в вент канал (например топочной или вынны или душевой) или вывести на крышу отдельно, отдельной трубой с зонтиком? Если вводить в вентканал не будет ли обратной тяги? не попрет ли эти ароматы обратно в ванную... ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 233151 |
СайтоСтроитель
|
![]()
Что б заводить в вентканал нужны клапаны, иначе попрет конечно....
В идеале вывести на крышу отдельно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 233155 |
Я тут живу!
|
![]()
@VAR,
Отдельной трубой это делается, и поднимается выше уровня кровли в точке вывода на определённую высоту. Цифру сейчас не готов назвать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 233156 |
Куратор
|
![]()
чето я слабо где видел отдельно выведенную на кровлю вентиляцию канализации...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 233157 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#6 или 233175 |
Мне всё по.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 233186 |
Я тут живу!
|
![]()
ну у меня канализационный легко отличить от вентиляционного - на нем нет колпака
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 242612 |
Карапузо
|
![]()
Вентиляция канализационного стояка соединена на чердаке с вентшахтой санузлов. Иногда в санузле второго этажа еле-еле уловимый запах(уже граничащий с паранойей). Боюсь моментов когда тяга может опрокинуться.
Разжуйте, пожалуйста, что за клапана? |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 242666 |
Я тут живу!
|
![]()
Если фановый стояк (как он должен быть, т.е. отдельностоящий) выполняется в пластике типа VILPE, то отличить от обычного вент выхода не реально, т.к. в внутри дефлектора просто вырезается колпачок. Внешне изменений не видно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 242950 |
Я тут живу!
|
![]()
у меня обычный не утепленный (http://www.vilpe.com/ru/produkcija/v...nyj-vyhod.html) , вовсе без колпака, поэтому вполне даже реально
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция | Славка | Вентиляция и дымоходы | 16 | 12.11.2017 10:01 |
Вентиляция ванны | Славка | Вентиляция и дымоходы | 80 | 17.05.2017 13:32 |
Вентиляция подвала | Barbari | Вентиляция и дымоходы | 2 | 05.05.2014 21:00 |
Вентиляция и воздуховоды | voffka | Программы для строительства и дизайна | 0 | 09.01.2014 09:31 |
Вентиляция подполья | Sir Alex | Вентиляция и дымоходы | 3 | 19.04.2013 11:33 |
|
|
Вентиляция канализации Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |