Старый 14.01.2017, 17:35   #1 или 281451
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Правило есть такое. Автомат подбирается по сечению защищаемого провода. Только конечные потребители могут к розетке подключаться более тонким проводом, например, настольная лампа.
Тут же - замкнет в щите этот тонкий провод, питающий какую-то модульку, или эта модулька задымит - автомат не вырубится, т.к. он подобран под магистральный провод. Далее выгорит щит, выгорит дом...
Нет, Вова, эти тонкие проводки питают маломощную вспомогательную модульку, которая стоит на ответвлениях, там замыкать нечему, например сигнальные светодиоды или зуммер, иногда какая-то модулька коммутационная не требует большое сечение проводника на нуле, он там только для питания микросхемы, т.е. проходная фаза прокидывается 6мм и идет дальше, а тонкие нули для питания отшлифовываются от проходящего дальше толстого нуля и дальше не идут. По сути, провода, кое где, могли бы быть еще тоньше, но с ними неудобно работать и малая механическая прочность.
Не будешь же ты светодиод запитывать шестеркой ?
Какую-то дорогую модульку запитанную тонким проводом, защищают чем нибудь на 1А, предохранителями или АВ, но это больше ради защиты самого прибора. Мультиметр ВАР, например.

Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.01.2017 в 17:49.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 20:15   #2 или 281455
voffka
Я тут живу!
 
Аватар для voffka
Регистрация: 17.05.2011
Адрес: Вселенная
Сообщений: 3,564
Репутация: 40
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

@Юра Добриденев, ну, да, на выбор можно делать как хочется и как правильно.
voffka вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 00:26   #3 или 281465
Lama
Я тут живу!
 
Аватар для Lama
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 2,857
Репутация: 18
По умолчанию

Автор сайта о котором вы так "лестно" отзываетесь, очень грамотный дядька, зря вы так.
Lama вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 22:54   #4 или 281643
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

@петя5, если не секрет, можно цены на пару ходовых позиций по Хагеру у Электроплана. Список для заявки еще не составил, нету пока времени, но сильно интересно на сколько в РБ буреют по сравнению с РФ или хохлами, т.к. их цены знаю. Залез на сайт хагер.бел, так возникло желание чтобы те придурки себя о стену поубивали с разгону, цены выше чем у соседей в разы.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 09:41   #5 или 281657
петя5
Карапузо
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 30
Репутация: 10
По умолчанию

@Юра Добриденев, узо 40А 2P, 30Ма, тип А, 54.5 руб., АВ 32/3/С 6Ка 24.15 руб., АВ 16/1/С 6Ка 5.14 руб, Щит Golf на 24 места (2*12) встраиваемый 36.5 руб.

---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее было в 09:35 ----------

Собрал намедни первый щиток, из маленьких, на второй этаж Hager Golf 2*12 модулей. Первый опыт)).. заняло 3 часа, использовал провод ПуНГ 1*6, опрессовывал наконечники стриппером КВТ WS-04А. Это для разминки.. вводной 4*18 модулей, там буду делать проводом 1*10, предполагаю что станет веселее, с десяткой работать посложней. И для её опрессовки придётся прикупить КВТ СТК-03.

петя5 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 20.01.2017, 10:53   #6 или 281758
Урри
Я тут живу!
Регистрация: 03.05.2015
Адрес: Боровляны
Сообщений: 1,582
Рецепты: 1
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от петя5 Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, узо 40А 2P, 30Ма, тип А, 54.5 руб., АВ 32/3/С 6Ка 24.15 руб., АВ 16/1/С 6Ка 5.14 руб, Щит Golf на 24 места (2*12) встраиваемый 36.5 руб.

---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее было в 09:35 ----------

Собрал намедни первый щиток, из маленьких, на второй этаж Hager Golf 2*12 модулей. Первый опыт)).. заняло 3 часа, использовал провод ПуНГ 1*6, опрессовывал наконечники стриппером КВТ WS-04А. Это для разминки.. вводной 4*18 модулей, там буду делать проводом 1*10, предполагаю что станет веселее, с десяткой работать посложней. И для её опрессовки придётся прикупить КВТ СТК-03.

Вот такие дин рейки как на фото - на них нормально установка происходит?
Очень похожие мне давеча в работу попались - сплошное мучение после нормальных фирменных реек, хотя казалось бы элементарная деталь.

---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее было в 10:33 ----------

Цитата:
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
voffka

Суть же проблемы в том, что винтовой или пресс-зажим не обеспечивает зажима многопроволочной жилы без деформации. Грубо говоря, ее плющит и растяшивает. Наконечник же держит все жилы вместе, монолитно.
Зажатый под винт наконечник с проводом внутри почти также плющит. Вся разница в том что это более или менее контролируемо. Минус необжатых многопроволочных проводов - какой нибудь проводник может жить своей жизнью, провоцируя козу на ровном месте, чего с обжатыми проводами не бывает. Тут я с принимающими органами солидарен.

---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее было в 10:37 ----------



Щитки большие, щитки маленькие.... вот вам кусочек моей работы в процессе так сказать, в итоге количество цепей увеличилось процентов на 20. Переделывался старый шкаф, осталось около половины старых цепей, остальное новое с отладкой и всеми выткающими, и у этого шкафа, точнее у панели в шкафу есть еще оборотная сторона, там поменьше конечно, но не сильно отличается.
Урри вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 20.01.2017, 16:02   #7 или 281778
петя5
Карапузо
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 30
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Урри Посмотреть сообщение
Вот такие дин рейки как на фото - на них нормально установка происходит?
Очень похожие мне давеча в работу попались - сплошное мучение после нормальных фирменных реек, хотя казалось бы элементарная деталь.[COLOR="Silver"]
на фото щиток хагер гольф, фирменней некуда
петя5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:00   #8 или 281659
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

@петя5, спасибо большое, а то я уже испугался, когда глянул сайт Хагер.бел, там совсем люди с головой не дружат.
Ограничители иековские ?

Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.01.2017 в 10:38.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:51   #9 или 281662
петя5
Карапузо
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 30
Репутация: 10
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Юра Добриденев Посмотреть сообщение
@петя5, спасибо большое, а то я уже испугался, когда глянул сайт Хагер.бел, там совсем люди с головой не дружат.
Ограничители иековские ?
Ограничители за наличные пришлось поискать) минская фирма Элос, Кижеватова 7, у них свой китайский бренд Shcet, по 27 коп/шт. Не удивлюсь, если делают на одном заводе с Iek
петя5 вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 19.01.2017, 11:06   #10 или 281665
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

@петя5, а Хагер только по безналу работают ?
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Комбинированный вид Комбинированный вид
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 


Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна