Строим вместе! |
|
![]() |
#371 или 276645 |
Cамоделкин
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#372 или 276668 | |
СайтоСтроитель
|
![]() Цитата:
Вофка прав, поэтому у ТН всегда СОР = СОР по холоду + 1 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#373 или 276714 |
Cамоделкин
|
![]()
Ну вы-же понимаете, почему я спросил? Еще чуть-чуть, и то, что у вас работает, можно будет назвать вечным двигателем. Если ваши расчеты окажутся верны, я тут-же приму решение об устройстве такой-же системы у себя. Ваши цифры означают, что вы запросто можете питать свой ТН от солнечных батарей, даже в нашем регионе, даже зимой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#374 или 276718 | ||
СайтоСтроитель
|
![]() Цитата:
У меня обычный тепловой насос и обычная низкотемпературная система отопления - теплые полы. Но я сейчас всего 19С в доме держу, что б температуру конденсации => подачи в полы не поднимать. Ибо каждые 5С разницы между температурой кипение и конденсации вычитают 0.5 из СОР. Делаю теплый стены, надеюсь что это мне поможет держать низкую подачу. Что до вечного двигателя, в какой то мере ТН это вечный двигатель да) ибо переносит тепло а не вырабатывает =) т.е. если считать что дает 9квт а потребляет 1,2компрессор+0,15насосы=1,35квт, то кпд получается 660% =) Но ведь это для замкнутой системы, а мы берет тепло из грунта... т.е .в грунте убывает, в доме прибывает... Если же вы о высоком СОР моего ТН, то есть много способов его поднять: компрессор на постоянных магнитах, огромные ПТО, ЭРВ и еще некоторые мелочи. Мало производителей, которые следуют мировым тенденциям а не делают древние ТН на стартстопных компрессорах. К примеру у меня теплообменник конденсатора 3,6м2, хотя по расчету хватает 1,5м2. Но потерь тогда больше, если ПТО меньше.... КОП моей системы тем не менее не сильно то и высок... Смотрите сами: У меня режим сейчас B2W28 (получается дельта 26С) если сравнивать уже с заводскими ТН. 2 градуса идет из грунта и 28 в полы. СОР 9квт /1,2 компрессор+0,15насосы=6,7 Рассмотрим аналогичный ТН с вдвое меньшим теплообменником конденсатора производителя УКЗТН SDU-03-300: Для ближайшей дельты 30С заявлено 11,5 / 2,3 = 5. С дельтой как у меня 26С было бы 5.5. А с теплообменником большим было бы 6. Ничего удивительного. ---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее было в 09:45 ---------- Цитата:
Но СБ сделаю только когда баню построю, один скат покрою панелями вместо кровли. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#375 или 276726 |
Cамоделкин
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#376 или 276751 |
СайтоСтроитель
|
![]()
@artexpress, давай.. пиши если что в этой ветке, я прилично подкован, буду отвечать.. может еще кто подтянет свои знания в холодильной технике..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#377 или 276782 |
Я тут живу!
|
![]()
@Dobrinia, cтены медью греть будешь или водой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#378 или 276798 |
СайтоСтроитель
|
![]()
Водой, я всеж немного конверватор...
смельчаков всего два знаю: Gaunt с форумхауса, но у него и полы водяные и стены DX медь...правда медью отбит перметр только, от пола до подоконников, всего 6 труб... сейчас греется только полом ибо жена притопнула ногой и велела греть полы. И в интернете видел реализацию на пропане , медь в стяжке... Я пошел другим путем, везде вода, и ТС и ТП, огромный конденсатор... Т.е. хочу добиться отличного эффекта по максимуму компенсируя теплопотери здания...я везде где могу адекватно укладываю стены, т.е. не только под окнами, но и подоконники, и с большим шагом в середине стен и обратка в итоге возвращается над окном.... и много где возвращается труба из комнат вдоль низа внутренних несущих стен... Надеюсь в скоре узнать какой толк от стен и в морозы все ж что б хватило мощности ибо стены не утеплен и даже не оштукатурены((( |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#379 или 276819 |
Я тут живу!
|
![]()
@Dobrinia, фотки, фотки... и фото многоэтажки. Или нарисуй.
Я так понимаю? ![]() Глубина 3м, 1.2м до земли и с шагом 0.6метра по несколько траншей? Пишут что лучше немного, а то и вдвое увеличить контур, чтобы не заморозить грунт к весне. У тебя одной петлёй контур проложен или коллектор? D32 или D40? Так не хочется занимать место под будущим садом. Может под забором траншею делать. 60 погонных метров юго-востока. |
![]() |
![]() |
![]() |
#380 или 276912 | |
СайтоСтроитель
|
![]()
@Андрей.80, у меня закопано 600 метров трубы, 6 контуров по 100 метров, реально после отрезки запаса на выпусках 6 х 95 метров.
Две транши вокруг дома (2.5 метра от стены) т.е. кольцом вокруг дома... туда же уложил после усадки водосток,электричество,водопровод, в том числе к бане. правда пришлось это делать в два этапа конечно. нижняя петля на глубине 2.5м, верхняя 1,2м, средняя посередине. Копал ковшом 90см. Но после закопки нижней петли многое обрушилось, порой рушилось всел за раскладкой .... средние петли лежат уже 1-1.2 метра, верхние 1,2-1.5 метра шириной... Расчет обычно на 10вт с м.п. трубы что б не заморозить к весне. У меня сейчас 1 контур перекрыт, работаю на 5 контурах, сезон начал позодно... из зем ли уже +2с идет, в землю 0... но у меня глина и очень мокрая, врядли заморожу... Коллектор D40 сварен из ППР "в стык" по методу одного из форумчан FH, очень понравилось, мне нужен был компактный дешевый коллектор... вентили подарил тесть, шаровые газовые купил за копейки, муфты стоили по 1.7р. сами тройки ппр копейки стоят.. спарва сверху место под воздухоотводчик, слева для манометров и сервисника. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее было в 00:03 ---------- Цитата:
60 метров... если делать как я это 60 вт с 1 м.п. треншеи, 3,6квт всего... Хотя я снимаю сейчас около 8,5квт с 500 метров, но дом не утеплен и топить начал поздно, что поделать.... |
|
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кроватка своими руками-2 | sanyok | Мебель | 179 | 28.05.2019 20:39 |
Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
тепловой насос | sergN | Отопление | 70 | 05.02.2016 17:31 |
Электропроводка своими руками | Krasty | Электрика | 4 | 08.03.2013 21:26 |
Бур с расширением своими руками | Saburoff | Оборудование и инструменты | 62 | 06.04.2012 17:01 |
|
|
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|