#1 или 125251 |
|
Пионэр
|
Спасибо большое.
Я правильно понял: 1. Если сплошная раскладка плит - то нормально. 2. Если нет - то по плите балка 200 мм с опорой на несущие стены, а на неё стена? |
|
|
|
|
|
#2 или 125252 |
|
Я тут живу!
|
1. да. хот 400 мм шириной
2. да с опиранием в стены. можно как вриант без балки учитывая что сама кладка будет с арочным эффектом. но это ГС и как прогнется плита и т.п ? поэтому немного перебдеть ивсе. желательно чтоб плита работала совместно с балкой. шашпиговать ф16 коротышей на растворе хорошем с шагом мм 200 |
|
|
|
| Сказал cпасибо: |
|
|
#3 или 125255 |
|
Пионэр
|
Еще раз спасибо.
Правда не совсем понял:"нашпиговать ф16 коротышей на растворе хорошем с шагом мм 200"? Между балкой и блоками? Вдоль? |
|
|
|
|
|
#4 или 125257 |
|
Я тут живу!
|
между балкой и плитой. что суммарная высота была 220 плита + 200 балка.
да вдоль балки. PS я бы конечно и не делал бы . все зависит от адгезии и поверхности плиты и сил трения. муть полная. если сделаете балочку высотой 300 мм то и анкеров не надо Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 05.02.2013 в 15:19. |
|
|
|
|
|
#5 или 125260 |
|
Пионэр
|
Понял. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
#6 или 125263 |
|
Я тут живу!
|
ну вот чую что и без балки будет стоять то
на высоту одного этажа.
|
|
|
|
|
|
#7 или 125265 |
|
Пионэр
|
Я только еще обдумываю проект. Так что есть варианты.
В конце концов стену сделать 150мм (?) А балка общий вес на плиту разве не увеличит? |
|
|
|
|
|
#8 или 125267 |
|
Я тут живу!
|
не сколько вес сколько нес способность
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее было в 14:29 ---------- 150 ставте смело без ничего |
|
|
|
|
|
#9 или 125273 |
|
Пионэр
|
Ок. Спасибо. Или плиту с характеристикой 10,0?
Теперь я здесь надолго. ![]() И еще, если позволите: Перевязка это стены с несущими стенами снизит нагрузку на плиту? |
|
|
|
|
|
#10 или 125274 |
|
Я тут живу!
|
ну если со 150 не передумаете то 8,0
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы |
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий | adf | Утепление и изоляция | 68 | 05.07.2018 17:07 |
| Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость | CINEMAX.by | Канализация | 74 | 25.07.2015 10:06 |
| Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
| Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
| Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? | Alexander | Перекрытия | 6 | 21.06.2011 23:26 |
|
|
| Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |