Строим вместе! |
|
|
Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
![]() |
|
Опции темы |
Рейтинг: ![]() |
Опции просмотра |
|
![]() |
#1 или 225979 |
Я тут живу!
|
![]()
Прошу прощения, я отвечал на ситуацию Стелса.
---------- Сообщение добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее было в 06:41 ---------- Идея в том, что допустимая трещина в железобетоне - нормальная ситуация. Однако, в случае плиты, от нормального до опасного состояния - 0,2 мм... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 или 225991 | ||
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ---------- Цитата:
На длинных прогиб виден без правила, думал на коротких правило покажет. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 или 225832 |
Член Совета
|
![]()
@srv, оставил как есть, замонолитил с торцов и продолжаю кладку стен, пока не вижу больших проблем, т.к. как говорил Юра Добриденев трещины допускаются. потом скорее всего изучу более подробно вопрос как защитить тросы от влаги.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 или 225835 |
Я тут живу!
|
![]()
Поставьте правило, если нет прогиба или он обратный (как с завода),то можете расслабленно жарить шашлык
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 или 225837 |
Член Совета
|
![]()
@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 или 225885 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 или 225888 |
Я тут живу!
|
![]()
@Юра Добриденев, а что скажите про мои трещины? Прогиба нет, даже скорее наружу выгиб, но это ненагруженное.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 или 225934 |
Я тут живу!
|
![]()
хз, не понятна по фото величина раскрытия. Это 2 плиты разные ? Думаю, делать ничего не нужно, только от окисления защитить, т.к. еще и высолы могут потом через краску пойти, если потолки крашенные будут.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 или 225945 |
Я тут живу!
|
![]()
@Юра Добриденев, одна плита. Величина раскрытия может миллиметр, может чуть меньше. Кажется большой из-за влаги. одна трещина через всю плиту, вторая - до первой пустоты вроде. Вторая меня вообще не беспокоит. Первая - вопрос.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 или 225949 |
Я тут живу!
|
![]()
если миллиметр, то это уже серьезней, в этом деле в десятых все определяется.
6.4.5 Предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует устанавливать исходя из эстетических соображений, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине. При этом предельно допустимое значение ширины раскрытия трещин acrc,ult следует принимать не более: а) из условия сохранности арматуры: 0,3 мм — при продолжительном раскрытии трещин; 0,4 мм — при непродолжительном раскрытии трещин; б) из условия ограничения проницаемости конструкций: 0,2 мм — при продолжительном раскрытии трещин; 0,3 мм — при непродолжительном раскрытии трещин. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий | adf | Утепление и изоляция | 68 | 05.07.2018 17:07 |
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость | CINEMAX.by | Канализация | 74 | 25.07.2015 10:06 |
Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? | Alexander | Перекрытия | 6 | 21.06.2011 23:26 |
|
|