выберите цвет:
Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. Строим вместе!
Вернуться   > >

Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту

Ответ
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 6 Опции просмотра
Старый 12.05.2015, 06:48   #1 или 225979
Семиход
Я тут живу!
 
Аватар для Семиход
Регистрация: 14.06.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 1,460
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vezunchik Посмотреть сообщение
@Семиход, так ж вроде и фото выложил и вроде все подробно описал...
Прошу прощения, я отвечал на ситуацию Стелса.

---------- Сообщение добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее было в 06:41 ----------

Цитата:
Сообщение от polyzadumchivy Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, одна плита. Величина раскрытия может миллиметр, может чуть меньше. Кажется большой из-за влаги. одна трещина через всю плиту, вторая - до первой пустоты вроде. Вторая меня вообще не беспокоит. Первая - вопрос.
Идея в том, что допустимая трещина в железобетоне - нормальная ситуация. Однако, в случае плиты, от нормального до опасного состояния - 0,2 мм...
Семиход вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 09:03   #2 или 225991
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Семиход Посмотреть сообщение
Прошу прощения, я отвечал на ситуацию Стелса.

---------- Сообщение добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее было в 06:41 ----------



Идея в том, что допустимая трещина в железобетоне - нормальная ситуация. Однако, в случае плиты, от нормального до опасного состояния - 0,2 мм...
Дело в том что идёт регламентация по сохранности арматуры, т.е. если арматуру защитить, норму можно слегка подвинуть и до 0,5 считать неопасной, это чисто мнение, конечно. Нормирование по проницаемости в этом случае не интересует. А так да, вопрос довольно тонкий.

---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------

Цитата:
Сообщение от vezunchik Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, сегодня прикладывал 2,5м уровень и сверху и снизу плит, ни на той что с трещиной, ни на остальных прогиба вверх не обнаружил, если только чуть чуть... да и в зоне трещины все вроде ок, да и не может там быть выхода из общей дуги, т.к. трещина совсем тонкая...
Ну и расслабьтесь.
На длинных прогиб виден без правила, думал на коротких правило покажет.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 00:02   #3 или 225832
vezunchik
Член Совета
 
Аватар для vezunchik
Регистрация: 16.06.2012
Адрес: Минск - Лошаны
Сообщений: 501
Репутация: 10
По умолчанию

@srv, оставил как есть, замонолитил с торцов и продолжаю кладку стен, пока не вижу больших проблем, т.к. как говорил Юра Добриденев трещины допускаются. потом скорее всего изучу более подробно вопрос как защитить тросы от влаги.
vezunchik вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 00:22   #4 или 225835
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Поставьте правило, если нет прогиба или он обратный (как с завода),то можете расслабленно жарить шашлык
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 01:13   #5 или 225837
vezunchik
Член Совета
 
Аватар для vezunchik
Регистрация: 16.06.2012
Адрес: Минск - Лошаны
Сообщений: 501
Репутация: 10
По умолчанию

@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...
vezunchik вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 14:42   #6 или 225885
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vezunchik Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...
Главное чтобы в месте трещины не было локального выхода из общей дуги, т.е обычная плавная линия.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 16:17   #7 или 225888
polyzadumchivy
Я тут живу!
 
Аватар для polyzadumchivy
Регистрация: 05.06.2011
Адрес: Я проживаю на дне океана
Сообщений: 4,071
Записей в дневнике: 19
Репутация: 22
Орден трудового красного Пушкина: За победу в конкурсе рассказов 
По умолчанию

@Юра Добриденев, а что скажите про мои трещины? Прогиба нет, даже скорее наружу выгиб, но это ненагруженное.
polyzadumchivy вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 22:11   #8 или 225934
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

хз, не понятна по фото величина раскрытия. Это 2 плиты разные ? Думаю, делать ничего не нужно, только от окисления защитить, т.к. еще и высолы могут потом через краску пойти, если потолки крашенные будут.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 22:27   #9 или 225945
polyzadumchivy
Я тут живу!
 
Аватар для polyzadumchivy
Регистрация: 05.06.2011
Адрес: Я проживаю на дне океана
Сообщений: 4,071
Записей в дневнике: 19
Репутация: 22
Орден трудового красного Пушкина: За победу в конкурсе рассказов 
По умолчанию

@Юра Добриденев, одна плита. Величина раскрытия может миллиметр, может чуть меньше. Кажется большой из-за влаги. одна трещина через всю плиту, вторая - до первой пустоты вроде. Вторая меня вообще не беспокоит. Первая - вопрос.
polyzadumchivy вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 22:44   #10 или 225949
Юра Добриденев
Я тут живу!
 
Аватар для Юра Добриденев
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Гомель
Сообщений: 6,547
Репутация: 22
По умолчанию

если миллиметр, то это уже серьезней, в этом деле в десятых все определяется.
6.4.5 Предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует устанавливать исходя из эстетических соображений, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине.
При этом предельно допустимое значение ширины раскрытия трещин acrc,ult следует принимать не более:
а) из условия сохранности арматуры:
0,3 мм — при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм — при непродолжительном раскрытии трещин;
б) из условия ограничения проницаемости конструкций:
0,2 мм — при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм — при непродолжительном раскрытии трещин.
Юра Добриденев вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Комбинированный вид Комбинированный вид
Оценка этой темы:

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Армированный пояс под плиты перекрытия. Alessio Стены 196 26.06.2014 00:07
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? Alexander Перекрытия 6 21.06.2011 23:26

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
 


Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна