| Пионэр |  Каскадное подключение котлов Цитата: 
 Датчик принципиально запаралелить можно но больше вопросов возникает по тепловой схеме, 2 котлам работать на одну систему( либо СО либо ГВС) не так просто по гидравлике.Качели те еще одним словом. Последний раз редактировалось santeam; 10.02.2012 в 00:10. | |
|   |   | 
|  11.01.2012, 03:55 | #3 или 48668 | 
| Карапузо |  Каскадное подключение котлов 
			
			Буду благодарен за помощь, советы и критику. Условия: недострой. В топочной два котла EUROMAXX ZSC24-1MFK, подключены и запущены.Входы-выходы котлов сдвоены. Подключил бойлер и несколько петель теплого пола для поддержания плюса в зимний период. До снятия свех вопросов и "обкатки" обвязку делаю из полипропилена. в доме ок 250 м2 общей площади. бассейнов нет 1 эт ТП+радиаторы 2 эт радиаторы Окончательную схему представляю как на картинке. Раздельное отопление низко и высокотемпературными контурами не представляю, буду признателен за ссылки | 
|   |   | 
|  11.01.2012, 10:19 | #4 или 48686 | 
| Куратор |   
			
			Есть аксиома: два котла, замодулированные на 40..50%, имеют меньший КПД (жрут больше газа) чем один, работающий на 80..100% мощности. Это основная причина, по которой есть смысл вместо одного котла немаленькой мощности использовать два малых, с каскадной автоматикой, реализующей оптимальный алгоритм работы. Оффтоп Так что я бы в вашем случае (отсутствия каскадной автоматики) кроме комплектных сервисных кранов установил обычные шаровые, отсекающие резервный котел, и подключал бы его только в морозы ниже -20. Кроме того, каждый котел врезал бы в ТГР напрямую, своими трубами подача-обратка, без общего участка. Или сэкономил бы ТГР и насос, подключив один котел на радиаторы и БКН, а второй на смеситель полов. Если бы второй котел был низкотемпературным конденсатником, еще сэкономился бы смеситель и 10..15% потребляемого им газа. Параллелить на оба котла датчик бойлера думаю что нельзя. Датчик это всего-лишь терморезистор на несколько кОм, на котором измеряется падение напряжения при протекании заданного тока. От двух котлов ток будет больше, измеренное напряжение не попадет в алгоритм автоматики котла... | 
|   |   | 
|  11.01.2012, 12:20 | #5 или 48732 | 
| Я тут живу! |   
			
			схема в целом правильная. для юнкерса есть совсем недорогие(в польше) контроллеры. это было бы верно. про отсечь 1 котел-это тоже верно. очень даже. низкотемпературное -это когда радиаторы ставят в 2 раза большие по размеру и подают на них не 60-80град а 50-55 (это режим работы конденсатников). вам это не грозит. но у вас есть низкотемпературная часть-это ТП. там есть смеситель. все в порядке. стрелка у вас -это кашерно. пока будете мало топить она сильно поможет котлу не конденсировать холодную обратку. трубы от котлов можно оставить (тогда трубы надо DN32)...можно и распарить. материал первичных (до коллекторов раздачи) какие у вас? | 
|   |   | 
|  | 
| Опции темы | |
| Опции просмотра | Оценка этой темы | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. | ByDeRus | Отопление | 269 | 25.10.2021 09:15 | 
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 | 
| Подключение посудомойки | Valery_SY | Бытовая техника | 41 | 10.04.2017 09:01 | 
| Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 14 | 23.03.2016 16:16 | 
| подключение расширительного бака | sergN | Отопление | 10 | 22.12.2011 12:16 | 
| 
 | 
 | 
| Каскадное подключение котлов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. | Дом СоветовЪ,
  Беларусь,
  Минск
  
    
  
  
  
  
  Раздаём плюшки!
  Старт:
   
    Получи бонус!
  Старт:
  Получаем скидки!
  Старт:
  | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |