Старый 25.12.2012, 14:14   #381 или 116951
DOLBO.BY
Destruction Service
 
Аватар для DOLBO.BY
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Беларусь
Сообщений: 3,267
Рецепты: 1
Репутация: 65
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

если опирать пп больше, чем необходимо можно получить защемление, а не опирание
DOLBO.BY вне форума Ответить с цитированием
21.12.2012
Спонсор
Я здесь родился!
 
Регистрация
Чтобы убрать этот блок - надо зарегистрироваться!
Здесь может быть ваша реклама!
Старый 25.12.2012, 14:42   #382 или 116957
Александр Иосифович
Пионэр
 
Аватар для Александр Иосифович
Регистрация: 07.09.2012
Адрес: Минск
Сообщений: 181
Репутация: 13
По умолчанию

Сбросьте ссылку на нормы по укладке ПП по стене из газосиликата.
Александр Иосифович вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 15:53   #383 или 116966
sansan
Я тут живу!
 
Аватар для sansan
Регистрация: 06.05.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 7,218
Репутация: 33
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Сейчас общался с каким-то онлайн-консультантом, выудить нормы не удалось у него. Он мне называет цифры по глубине опоры - 120-150 мм и говорит, что опирать на ГСБ без пояса вообще нельзя. (http://www.dvs.ru/, там сбоку есть онлайн-консультации в форме чата, консультант был на месте) http://www.dvsbrick.ru/professional_advice
p/s они вообще там перестраховщики, почитал, чел. сделал нижний пояс под ФБС, пояс 400х1350 мм, и блоки положили со смещением от оси пояса на 200 мм, он ему предлагает перекладывать их строго по осям пояса)... Советы в принципе правильные, но я например плиты при перекрытии 1-го эт. ложил прямо на ГСБ. Пояс только под второй делал. У соседа вообще без поясов 2 эт. и глубина опоры в нек. местах по 7 см!

Последний раз редактировалось sansan; 25.12.2012 в 16:33.
sansan вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 16:44   #384 или 116979
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Сбросьте ссылку на нормы по укладке ПП по стене из газосиликата.
Александр Иосифович у меня на экране висит нормативный документ по данному вопросу. как думаете я просто так это дело написал ?
Я не хочу учавствовать в таких дисскусиях, когда прозвучавшая от вас информация вами же не подтверждается документально.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 16:49   #385 или 116980
DOLBO.BY
Destruction Service
 
Аватар для DOLBO.BY
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: Беларусь
Сообщений: 3,267
Рецепты: 1
Репутация: 65
Золотые часы: За хронометраж событий 
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Сбросьте ссылку на нормы по укладке ПП по стене из газосиликата.
в этой теме уже выкладывалось

ТКП 45-5.02-82-2010 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Правила возведения.

7.8 Глубина и способ опирания конструкций на несущие стены должны соответствовать проект-ной документации. Опирание пустотных плит перекрытий на несущие стены из мелких блоков необ-ходимо выполнять по ряду кладки из керамического кирпича марки не ниже М100 или по слою це-ментного раствора марки не ниже М100 толщиной 30 мм с армированием.
Глубина опирания должна быть, мм, не менее:
120 — для плит перекрытий;
100 — для железобетонных не несущих перемычек;
250 — для перемычек из ячеистого бетона.
Между торцами плит перекрытия и наружной стеной, а также в зазоры между брусковыми пере-мычками рекомендуется, при необходимости, укладывать эффективный утеплитель.
DOLBO.BY вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 25.12.2012, 16:54   #386 или 116981
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

ну вот впринципе выше и ответ. только акцентирую что это ТКП по правилам возведения, в которов указано что это должно быт отражено в проектной документации. Далее : головной ТНП по проектированию пишет

Плиты перекрытия и покрытия должны опираться на стены с глубиной опирания, обеспечивающей прочность и сопротивление сдвигу опорных участков. В этом случае следует учитывать допуски при изготовлении и монтаже.
(4) Минимальную длину опирания плит перекрытий и покрытий на стены определяют расчетом.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Старый 25.12.2012, 17:10   #387 или 116982
Pavel_GGS
Я тут живу!
 
Аватар для Pavel_GGS
Регистрация: 04.05.2011
Адрес: до востребования
Сообщений: 4,758
Репутация: 82
Орден профессиональной звезды: За постоянную практику полезных и профессиональных советов участникам форума  За советы: За дельные и своевременные советы 
По умолчанию

Дальнейший разбор полетов.
первый файл расчет при опирании на 120мм. запас без всяких поясов кирпичных под плитой в 2 раза.
второй файл припопытке защемить с опиранием 250мм... мы автоматом сьели весь запас. осталось без малого 15 процентов.
И это при одинаковых условиях. меняем только условия опирания.
обясню почему. момент в плите в пролете частично уходит в опорные зоны. этот опорный момент воспринимает пара сил . кладка сверху и кладка снизу. естественно кладка не в состоянии т.е в состоянии на пределе держать момент, который долже был уйти в середину плиты снизу.
добавлю еще если кому интересно. запас прочности на смятие растет с уменьшением пролета плиты. плита имеет меньший угол поворота на опоре чтоб сминать стену
Вложения
Тип файла: doc 11111.doc (33.0 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: doc 22222.doc (33.0 Кб, 404 просмотров)

Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.12.2012 в 17:22.
Pavel_GGS вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 4
Старый 25.12.2012, 21:52   #388 или 117020
Семиход
Я тут живу!
 
Аватар для Семиход
Регистрация: 14.06.2011
Адрес: Гомель
Сообщений: 1,460
Репутация: 21
Знак отличника: За отличие! 
По умолчанию

Чем хорош интернет?
Правильно, свободным доступом к любой информации... Но когда мы начнем проверять ее?

Может хватит уже писать что-от типа: "думаю, что..." Давайте обосновывать числа нормативкой или расчетом!

А в случае безосновательных мыслей - кик и бан!!!
Семиход вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 22:19   #389 или 120561
Alexus
Я тут живу!
Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 1,234
Репутация: 11
По умолчанию

Народ, немного оффтопа: кто у нас в Минске и Минской области выпускает ровные плиты перекрытий 78.15, кроме завода на Селицкого? Что-то я не нашел ничего. Нашел только еше одну линию в Бресте и все. Остальные по старинке кривые плиты льют.
Alexus вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 17:36   #390 или 123057
freeze
Я тут живу!
 
Аватар для freeze
Регистрация: 10.11.2012
Сообщений: 1,214
Репутация: 14
По умолчанию

Давно хотел показать знающим одну свою пк:



Как считаете, на сколько она опасна? Плита ПТМ 63.12.22 - 6.0 S800 - 2а F100.
freeze вне форума Ответить с цитированием
Сказал cпасибо:
Ответ
Поделись ссылкой на эту тему:


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Армированный пояс под плиты перекрытия. Alessio Стены 196 26.06.2014 00:07
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия Семиход Фундамент 4 09.11.2011 10:21
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? Alexander Перекрытия 6 21.06.2011 23:26

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Дом СоветовЪ, Беларусь, Минск
Старт:
Старт:
Старт:


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 


Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна