Строим вместе! |
|
|
Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
|
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
05.02.2013, 14:47 | #411 или 125245 |
Я тут живу!
|
в принципе даже если на край то это не много. получается 300 кг на метр погонный.
у вас плита на м2 несет 800кг. а т.к плиты допустим 1,2 шириной то плита сама несет 1т/м2. нюанс только в нагрузке по краю. ---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:44 ---------- если представить что перегородка грузанет только половину плиты.. корче советую если в стена идет сплошной кладкой без проемов, то залить сверху балочку высотой мм 200. |
05.02.2013, 14:54 | #412 или 125251 |
Пионэр
|
Спасибо большое.
Я правильно понял: 1. Если сплошная раскладка плит - то нормально. 2. Если нет - то по плите балка 200 мм с опорой на несущие стены, а на неё стена? |
05.02.2013, 14:57 | #413 или 125252 |
Я тут живу!
|
1. да. хот 400 мм шириной
2. да с опиранием в стены. можно как вриант без балки учитывая что сама кладка будет с арочным эффектом. но это ГС и как прогнется плита и т.п ? поэтому немного перебдеть ивсе. желательно чтоб плита работала совместно с балкой. шашпиговать ф16 коротышей на растворе хорошем с шагом мм 200 |
Сказал cпасибо: |
05.02.2013, 15:03 | #414 или 125255 |
Пионэр
|
Еще раз спасибо.
Правда не совсем понял:"нашпиговать ф16 коротышей на растворе хорошем с шагом мм 200"? Между балкой и блоками? Вдоль? |
05.02.2013, 15:07 | #415 или 125257 |
Я тут живу!
|
между балкой и плитой. что суммарная высота была 220 плита + 200 балка.
да вдоль балки. PS я бы конечно и не делал бы . все зависит от адгезии и поверхности плиты и сил трения. муть полная. если сделаете балочку высотой 300 мм то и анкеров не надо Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 05.02.2013 в 15:19. |
05.02.2013, 15:13 | #416 или 125260 |
Пионэр
|
Понял. Спасибо.
|
05.02.2013, 15:20 | #417 или 125263 |
Я тут живу!
|
ну вот чую что и без балки будет стоять то на высоту одного этажа.
|
05.02.2013, 15:26 | #418 или 125265 |
Пионэр
|
Я только еще обдумываю проект. Так что есть варианты.
В конце концов стену сделать 150мм (?) А балка общий вес на плиту разве не увеличит? |
05.02.2013, 15:30 | #419 или 125267 |
Я тут живу!
|
не сколько вес сколько нес способность
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее было в 14:29 ---------- 150 ставте смело без ничего |
05.02.2013, 15:34 | #420 или 125273 |
Пионэр
|
Ок. Спасибо. Или плиту с характеристикой 10,0?
Теперь я здесь надолго. И еще, если позволите: Перевязка это стены с несущими стенами снизит нагрузку на плиту? |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий | adf | Утепление и изоляция | 68 | 05.07.2018 17:07 |
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость | CINEMAX.by | Канализация | 74 | 25.07.2015 10:06 |
Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? | Alexander | Перекрытия | 6 | 21.06.2011 23:26 |
|
|
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |