Не важно, сколько до розетки, а сколько удлинитель. 1 метр этой цепи будет греться одинаково, не зависимо от общей длины цепи. P.S. У Вас с удлинителем к мойке что-то не то. Удельное сопротивление меди - 0,017 Ом х мм.кв./м. Сопротивление провода 1,5 мм.кв. длиной 10м. - 0,1Ом. Падение напряжения на проводе при 16А - 1,6В. Допуски в сети - +10%-15% т.е. от 187В до 242В. |
|
05.07.2016, 09:05 | #2 или 267539 |
Я тут живу!
|
ребята, а как у вас с физикой???
вообще, почему греется кабель? Что это за инженерный подход: больше-меньше?! Оперировать надо цифрами и формулами, а не я так считаю и "вот в этой теме на форуме считают также". а все специалисты будь то проектировщики или монтажники - "идиоты".. это безусловно. Слушай форум - будет толк!!! |
Сказал cпасибо: |
05.07.2016, 09:12 | #3 или 267542 |
Я тут живу!
|
На счет снижения мощностей.
Когда-то на дом или квартиру на вводе стояли пробки на 6А и хватало. Сейчас три фазы по 16, а то и 25А многим уже не хватает. 1,5 мм2 на розетки нужно защищать автоматом 10А, как уже писалось, на крайняк 12А, не больше. А то пестрят потом все новости пожарами из-за "неисправности электропроводки". Примеров больших потребителей мощности хватает. Зимой сдох котел - втыкают в розетки все, что может греть, ТЭНЫ, тепловентиляторы, масляные радиаторы.... |
Сказал cпасибо: |
05.07.2016, 09:24 | #4 или 267546 |
Я тут живу!
|
|
05.07.2016, 09:27 | #5 или 267548 |
Я тут живу!
|
Ага, конечно, еще и когда выбивает автомат - его тупо меняют на другой большего номинала "шоп не выбивало".
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее было в 09:26 ---------- @polyzadumchivy, если УЗО электронное, а не электро-механическое, и оборван ноль, то будет биться током и УЗО не сработает. |
05.07.2016, 09:34 | #6 или 267550 |
Я тут живу!
|
я этого не говорил )))))))))))))))))
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 05.07.2016 в 09:57. |
05.07.2016, 09:22 | #7 или 267545 |
Я тут живу!
|
На сколько я помню, всегда было так, 1 мм2 меди - это 10А долговременно при одиночной закрытой прокладке кабеля. При открытой прокладке чуть больше, при закрытой прокладке пучком проводов - меньше.
Это - максимальный ток через кабель. Далее надо учесть характеристику защищающего провод автомата. Ток, при котором срабатывает автомат в 1,45 раза больше номинального в течении часа, в 3 или сколько там раз больше в течении сколька-то там минут, не помню. Короче, предельный ток для провода 1.5мм2, чтобы изоляция не расплавилась - 15А, чтобы автомат отключил линию до этого оплавления разумно поставить автомат не более 10А. ИМХО, хорошая практика: - на свет 1,5 мм2 и автоматы на 4..10А. - на розетки 2,5 мм2 и автоматы 16А. - на более жрущих потребителей индивидуальные линии от щитка по 4..6 мм2 и автомат 25..40А. |
Сказали спасибо: 3 |
13.07.2016, 22:34 | #8 или 268199 | |||
Я тут живу!
|
Цитата:
Что в стандартных розетках должно быть на 3680 Вт? Электрикам тупо просто удобно абсолютно всю проводку тянуть 1,5 мм2 проводом, и туда хоть станок на объекте, хоть лампочка на 20 Вт - все едино. Соседу сделали проводку - ВВГ 3х1,5, хоть на улицу к калитке/воротам/кнопке хоть на лампочку хоть на любую розетку, вне зависимости от характера нагрузки. Все автоматы - тип С. Себе точно так не буду делать. А проектировщики - убивал бы их за постоянные проблемы и за их тупость, есть такое. ---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее было в 22:04 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:19 ---------- Цитата:
2х0,5, 2х0,75 ..... ---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее было в 22:21 ---------- Слаботочка на объектах часто как раз в коробах проложена, и вопросов ни у кого не возникает к такому типу прокладки. |
|||
Сказал cпасибо: |
14.07.2016, 14:41 | #9 или 268250 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
|
|
15.07.2016, 13:17 | #10 или 268288 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
В деревянном доме принципиально не получится фиксировать. В блочно/кирпичном "сигнальная" проводка должна быть только наружного монтажа? |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
|
|
Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |