voffka, Так я и не спорю - на диффах можно сэкономить место в щитке процентов на 20, но сильно увеличить стоимость.
И да, почему нет реле напряжения на входе? Почитайте, что происходит с асинхронными двигателями при слишком низком напряжении питания (в холодильниках в компрессоре именно такой, как и в кондиционерах). Мне даже вероятность воспламенения в мое отсутствие не нужна. Это раз. Второе - генератор не предусмотрен, это минус. Я пол года прожил на даче и пару раз генератор сильно выручал, теперь я знаю что значит электроснабжение за городом. Так же я знаю, что значит отключение электричества, когда на улице -20 а у тебя газовое отопление. Ну и ни одного кросс-блока. Я не говорю, что у вас все плохо - такой вариант тоже имеет право на жизнь. Но лично мне так не подходит - я более искушенный пользователь PS. Я бы автоматы соединял проводом сечением минимум 6 кв.мм., а последовательные соединения сначала обжимал наконечником НШВИ. Так у вас получается в среднем ряду последние автоматы висят на тонком проводе, зашлейфованом под болты автоматов. И на этом тонком проводе висит почти весь дом. ---------- Сообщение добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее было в 09:25 ---------- Под словом "свет" я имел в виду именно свет - освещение |
06.01.2017, 09:51 | #2 или 280503 | |
Я тут живу!
|
Цитата:
2. Генератор мне не впился, за почти 10 лет не было ни одного отключения электричества, что пришлось бы аварийно спасаться. Да и вообще не было отключений, кроме плановых работ на пару часов. Дом в городе и хорошо утеплен, за 2-4 дня не замерзнет даже в -20. 3. Кросс-блоки - чтобы что? 4. Где вы такое чудо чудесное развидели??? Разводка к ДИФАМ идет неразрывным кабелем 6 мм2, т.к. этот кабель защищен вводным автоматом на 32А. Далее после дифов к автоматам идет 2,5..4 мм2, т.к. дифы на 16..25А. На том тонком проводе висит сигнализация. Как вы увидели что-то другое? |
|
06.01.2017, 09:26 | #3 или 280498 |
социепат
|
|
06.01.2017, 09:31 | #4 или 280500 |
Куратор
|
|
06.01.2017, 09:35 | #5 или 280502 |
Я тут живу!
|
@VAR, Оффтоп
|
06.01.2017, 09:53 | #6 или 280505 | |
Пионэр
|
Цитата:
|
|
06.01.2017, 09:55 | #7 или 280506 |
Я тут живу!
|
Даже если добавить реле напряжения... Ну, никак я не вижу нужды в электрощите метр на два!
|
06.01.2017, 10:04 | #8 или 280507 |
Пионэр
|
Обсуждение зашло в тупик. Кому-то достаточно пары десятков дифов, а кому-то мало и сотни модулей. Схемы бывают разные, под разные нужды, разные исходные условия, разной степени удобства, надежности и масштабируемости. Компоновки бывают тоже разные - кто-то делает 5 шкафов в доме, кто-то сводит все в 1. Кто-то делает слаботочку, кто-то нет. Здесь нельзя найти единственно верного решения. Предлагаю завершить обсуждение на тему "зачем" и вернуться собственно к теме топика - конструктивному исполнению большого шкафа. Большой шкаф подразумевает собой этажный совмещенный шкаф - и силу, и слаботочку.
Пока варианты, которые я вижу и которые были предложены 1) Ниша из ГКЛ от пола до потолка, закрытая красивой дверцей 2) Шкафчик мебельный малой глубины, так же с дверцей Оба варианта - суть одна и та же. Вопрос повис про пожарную безопасность. Как вариант - обшивка изнутри тонким листом негорючего материала. Предлагались торкая нержа и стекломагниевый лист. Оба негорючи. Может кто делал что-нибудь подобное от и до? Например, я видел вариант (правда со здоровенным шкафом ABB), когда его скрыли путем встраивания и навеса зеркальной двери. То есть дверь - это зеркало, большое, в прихожей. А нажимаешь - открывается большой щит. Не зная - не найдешь |
06.01.2017, 10:13 | #9 или 280508 |
Я тут живу!
|
@ezhik97, оба ваших варианта - зло с точки зрения ТКП. Электрощит должен быть негорючим. В идеале железным с законопаченными вводами проводов.
"Не зная не найдешь" - тоже зло. к примеру, в доме пожар - как пожарные его обесточат, тока вводной кабель рубить и обесточить улицу? Мой шкаф висит в гараже, сразу возле двери. И он железный и на виду. ---------- Сообщение добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее было в 10:08 ---------- Еще раз повторюсь, сотни модулей, кросс-блоков и т.д. - не малое зло. Т.к. это сотни контактов под отвертку, каждый из которых снижает общую надежность системы. Каждый из них может ослабнуть и начать греться. А если их сотни вместо нескольких десятков... Подумайте сами, нафига самому себе закладывать бомбу замедленного действия? Есть же понятие разумного минимума... |
06.01.2017, 10:23 | #10 или 280512 | |
Пионэр
|
Цитата:
Есть еще какой-нибудь ТКП по этому поводу? Логически понятно, что он должен быть негорюч. Вот только если сравнить ДСП, обшитую негорючим материалом, и пластиковый бокс стандартного щита - я б не был так категоричен в сравнительной оценке огнестойкости. Но как вариант, раз щит все равно скрыт - может кто знает где делают недорогие металлические шкафы большого размера но малой глубины? |
|
Сказал cпасибо: |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Варианты соединения проводов | Славка | Электрика | 235 | 07.02.2018 13:28 |
Тип кровли (варианты) | Dogger | Крыша и мансарда | 10 | 13.10.2016 11:01 |
Варианты исполнения чернового потолка | Blackzet | Утепление и изоляция | 5 | 06.09.2014 06:20 |
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! | ivanov83 | Увлечения и хобби | 6 | 24.04.2013 18:24 |
Планировка одноэтажного дома для большой семьи | Balek | Проекты и проектирование | 34 | 20.12.2012 22:30 |
|
|
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |