#121 или 171644 | |
Cамоделкин
|
![]()
Очень адекватная подача. Это подача - расчетная, т.е. по ней считают (присутствует во всех таблицах и руководствах) максимальную теплоотдачу ТП. Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись.
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее было в 10:25 ---------- Цитата:
29 гр. - зоны длительного пребывания людей 35 гр. - граничные зоны (вдоль стен) 33 гр. - зоны не длительного пребывания людей (ванна) А максимальная температура подачи ограничена 55 градусами из-за свойств бетонной стяжки, в которой после нагрева более 60 градусов могут происходить необратимые изменения. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#122 или 171648 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#123 или 171653 | |
Участковый
|
![]() Цитата:
Максимальная допустимая температура подачи - это не как не "очень адекватная". По этой логике и в ПП можно 95 градусов и в м/пл 110 градусов пускать. Видно шведы из эсби зря выпускают смесители для ТП 20-43 градуса |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#124 или 171660 | |
Cамоделкин
|
![]() Цитата:
Вы со мой спорите или с КАНом? Максимально-допустимая - 60 градусов, расчетная - 55 градусов. Так везде написано. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#125 или 171678 |
Участковый
|
![]()
artexpress, я заметил, что вы колупаете мой знак "=", интересуетесь постановлениями, отправляете перечитывать меня моё же сообщение, а сами то даже вопроса и текста толком не прочитали. Спорить нет никакого желания, интересует просто источник информации
![]() ![]() Где такое написано или из чего сделаны такие выводы : "Если полы не для комфорта, а для отопления - без этого режима не обойтись." ? По поводу спора, да ещё с каном. Опять Вы меня не читаете. Так же повторю: "Максимальная допустимая температура подачи - это никак не "очень адекватная". По этой логике и в ПП можно 95 градусов и в м/пл 110 градусов пускать." Более того сами себе противоречите ![]() И если идёт ссылка на кан, то покажите плиз, где указано, что для расчётов применяют исключительно 55 градусов. Если мы будем ссылаться на ДИН 4725-3, то для определения максимального теплового потока от тёплого пола (при температуре воздуха в помещении 18-25 градусов) используют формулу q = 8,92(tн – tв)1,1 Где tн это средняя температура теплоноситеся. И она никак не связана с 55 градусами. Могу предположить, что цифра 55 взята из одной рекомендации по отношению подачи/обратки тёплого пола, но и там не только 55 ![]() Только есть ещё одна рекомендация ![]() Ещё момент влияющий на мощность - шаг пола. Глупо считать пол при температуре 55 и чтоб выйти на проект увеличивать шаг до 300. - имхо. Можно взглянуть на эту табличку, она хоть и не 100% точная, но вполне годится, чтоб понять, что эти 55 градусов нах не нужны. ![]() зы. любой спор ведёт к поиску истины, блуждающей где-то рядом ![]() |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
#126 или 171698 |
Куратор
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#127 или 171700 |
Участковый
|
![]()
VAR, ну так написано "МАКСИМАЛЬНАЯ", о чём я и талдычу
|
![]() |
![]() |
![]() |
#128 или 171702 | |
Я тут живу!
|
![]() Цитата:
И что за смесительный узел у вас в СО? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#129 или 171704 |
Я тут живу!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#130 или 171766 |
Космомолец
|
![]()
Про режим 55-45 у кана в талмудах написано везде, т.е. там указано, что такую температуру 55 можно пускать в ТП, при этом указаны темпер поверхности пола, шаг и отдача ТП в ваттах. Т.е. кановцы реально проводили (будем надеяться) исследования и эксперементы для такого режима, значит можно.
Выше 55 пускать в ТП не рекомендовано, т.к. это будет не хорошо именно для СТЯЖКИ, а не для трубы. Кановский синий перт выдержит и 70, а красный и 90. При этом максимальная (считай аварийная) темпер для этой трубы это 95, как и для ПП, но это аварийные режимы. Вывод: судя по книжкам кана в ТП запускать 55 градусов я полагаю что МОЖНО, и это не аварийный режим, а вполне нормальный (я понимаю, что не везде конечно, а в комнатах временного пребывания (ванна, мот тамбур какой), т.к. темпер пола при этом может быть больше 30 (что допустим для ламината смерть, а для плитки нормально). п.с. про кан, т.к. остальных не читал, бо моя СО и ТП собраны на кане, поэтому могу тока про них говорить. |
![]() |
![]() |
Сказал cпасибо: |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | Оценка этой темы |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
GSM - системы | mutny | Системы безопасности | 103 | 13.03.2020 22:52 |
Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления | Аркадий П. | Отопление | 110 | 22.03.2013 10:45 |
Мониторинг системы отопления | powervac | Отопление | 55 | 31.01.2013 04:49 |
Системы контроля доступа | mutny | Системы безопасности | 16 | 27.12.2012 19:59 |
Порядок согласования и запуска системы отопления. | VAR | Отопление | 16 | 08.02.2012 12:27 |
|
|
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Старт:
Получи бонус!
Старт:
Получаем скидки!
Старт:
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |